< 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">2.1 工艺流程:<o:p></o:p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">安装准备→ 预制加工→ 干管安装→ 立管安装→ 支管安装→卡件固定→ 封口堵洞→ 闭水试验→ 通水试验<o:p></o:p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">2.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s 至1min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。<o:p></o:p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">2.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距三通下沿100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用管堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。<o:p></o:p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">2.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。<o:p></o:p></P>
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-layout-grid-align: none">2.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,徐抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。<o:p></o:p></P>[em13] |
|