建筑工程施工临时用电专项方案
北楼
一、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社
《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
二、施工条件
1、工程概况
2工程位于*******小区,属于框架剪力墙结构,地上十二层,地下一层,建筑总高度48.2米,建筑总面积3586.33平方米,标准层层高2.95米,总工期500天。
本工程由**房屋建设开发有限公司投资建设,****设计研究院设计,***有限公司监理,**8公司组织施工;由**担任项目经理,**担任技术负责人。
2、施工现场用电量统计表:
------------------------------------------------------------------------
序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)
1 塔式起重机 QTZ40 42.00 1 42.00
2 大灯 3.50 2 7.00
3 钢筋切断机 GJ-40 7.00 1 7.00
4 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00 1 9.00
5 钢筋变曲机 GJ7-40 2.80 2 5.60
6 交流电弧焊机 21.00 2 42.00
7 交流对焊机 100.00 1 100.00
8 移动箱 20.00 1 20.00
9 交流立焊机 21.00 2 42.00
10 1~1.5t单筒卷扬机 7.50 2 15.00
------------------------------------------------------------------------
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
2、确定用电负荷:
(1)、塔式起重机
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33
将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.40/0.25)1/2×42.00 = 53.13 kW
Pjs = Kx×Pe =0.20×53.13 = 10.63kW
(2)、大灯
Kx = 0.30 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29
将Jc =40%统一换算到Jc1 =70%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =2×(0.40/0.70)1/2×3.50 = 5.29 kW
Pjs = Kx×Pe =0.30×5.29 = 1.59kW
(3)、钢筋切断机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02
Pjs = 0.30×7.00 = 2.10 kW
(4)、钢筋调直机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02
Pjs = 0.30×9.00 = 2.70 kW
(5)、钢筋变曲机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02
Pjs = 0.30×5.60 = 1.68 kW
(6)、交流电弧焊机
Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29
将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =2×(0.50/1.00)1/2×21.00 = 29.70 kW
Pjs = Kx×Pe =0.35×29.70 = 10.39kW
(7)、交流对焊机
Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29
将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.50/1.00)1/2×100.00 = 70.71 kW
Pjs = Kx×Pe =0.35×70.71 = 24.75kW
(8)、移动箱
Kx = 0.30 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29
将Jc =40%统一换算到Jc1 =70%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.40/0.70)1/2×20.00 = 15.12 kW
Pjs = Kx×Pe =0.30×15.12 = 4.54kW
(9)、交流立焊机
Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29
将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =2×(0.50/1.00)1/2×21.00 = 29.70 kW
Pjs = Kx×Pe =0.35×29.70 = 10.39kW
(10)、1~1.5t单筒卷扬机
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33
Pjs = 0.20×15.00 = 3.00 kW
(11)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90
总的有功功率
Pjs = Kx×ΣPjs = 0.90×(10.63+1.59+2.10+2.70+1.68+10.39+24.75+4.54+10.39+3.00) = 64.589 kVA
总的无功功率
Qjs = Kx×ΣQjs =0.90×(14.17+3.64+2.14+2.75+1.71+23.82+56.71+10.39+23.82+4.00) = 128.832 kVA
总的视在功率
Sjs = (Pjs2+Qjs2)1/2 = (64.5892+128.8322)1/2 = 144.116 kVA
总的计算电流计算
Ijs = Sjs/(1.732×Ue) = 144.116/(1.732×0.38) = 218.968 A
3、选择变压器:
根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-160/10型三相电力变压器,它的容量为160.00kVA>144.12kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
4、选择总箱的进线截面及进线开关:
(1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = 218.968A,查表得室外架空线路40 °C时铜芯橡皮绝缘导线BLV-3×120,其安全载流量为225.31A,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。
(2)选择总进线开关:DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 480.00A。
(3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-250/3 。 |
|