|
<FONT size=2>钢筋焊件力学工艺性能作业指导书<BR>1.0引用文件<BR> 《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27-86,《钢筋焊接及验收规程》<BR>JGJ18-84,《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-91,《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13031-91,《混凝土结构工程施工及验收规范。GB50204-92。<BR>2.0本作业指导书包括钢筋混凝土和予应力混凝土用钢筋的电阻点焊、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和埋弧压力焊五种焊接方法的焊接工艺性质的检验。<BR>3.0各种焊接方法的试件数量见表。<BR>序 焊接方法 每组试件数量(个) 同一类型焊接 复验试件<BR>号 抗剪 拉伸 弯曲 接头批量数 数量<BR>1 电阻点焊 3 3 200 双 倍<BR>2 闪光对焊 3 3 200 双 倍 <BR>3 电弧焊:<BR>1、帮条焊<BR>2、搭接焊<BR>3、坡口焊<BR>4、熔槽帮条焊 <BR>3<BR>3<BR>3<BR>3 <BR><BR> <BR><BR>300 <BR><BR>双 倍<BR>4 电渣压力焊 3 300 双 倍<BR>5 预埋件埋弧压力焊 3 300 双 倍<BR><BR>4.0钢筋焊接接头力学工艺性能试验<BR>4.1 本试验适用于工业与民用建筑、构筑物的钢筋混 土和 应混<BR> 土结构中的钢筋焊接与验收。<BR>4.2 将来样试件填写试验委托单,按规格分类标识清楚。<BR>4.3 根据试件焊接接头的试验要求,分别进行<BR> (1)电阻点焊焊点的抗剪及拉伸试验(对较小钢筋)<BR> (2)闪光对焊的拉伸与弯曲<BR> (3)电焊的拉伸试验;<BR> (4)电渣压力焊的拉伸试验;<BR> (5)预埋件埋弧焊的拉伸试验。<BR><BR> 注: 预应力钢筋接头,只做拉伸试验。<BR>4.4 拉伸试验指测定钢筋的抗拉强度及钢筋接头断裂后的性能(塑性<BR> 或脆性)及断裂是否在焊缝处。<BR> 弯 曲试验指焊缝处于弯曲的中心点,弯曲直径见表弯曲至90度时,接头处性能是否符合要求。做弯曲试验时,应将受压面的金属<BR>毛刺和镦粗变形部分去除,与母材的外表齐平。<BR> 钢筋对焊接头弯曲试验指标<BR>序号 钢筋级别 弯心直径(mm) 弯曲角度<BR>1<BR>2<BR>3 Ⅰ级<BR>Ⅱ级<BR>Ⅲ级 2d <BR>4d<BR>5d 90°<BR>90°<BR>90°<BR> 注:1、d为钢筋直径<BR> 2、直径大于25毫米的钢筋对焊接头作弯曲试验时,弯心直径应增加一个d。<BR>5.0试验设备<BR>5.1万能材料试验机示值误差在±1%。使用时试件予期破坏,荷载应达刻度盘20~80%的量称内。<BR>5.2弯曲试验可在万能材料试验机或其它弯曲机上进行,并配合相应的弯心直径。<BR>6.0试验步骤:<BR> 拉伸试验→测量试件截面尺寸→试样夹紧在试验机上→均匀加荷直至拉断→读取记录荷载值及描述断裂状态→计算<BR> 弯曲试验→试件制备→根据试件直径选取合适冷弯冲头调整间距→试件放置冷弯座上→均匀加压→记录试件冷弯后的状态:评定—审核—发报告<BR>7.0计算<BR> 钢筋焊接接头拉伸试验,测定其抗拉强度,即试样拉断时所对应的最大应力。其计算试为:<BR> p<BR> σ= <BR> Fo<BR>试中:p—试样拉断时的最大荷载(千牛)<BR> Fo—试样公称横载面积(mm)<BR>7.1焊点的抗剪试验,由试验机直接读出荷载(N)即是。<BR>8.0试验结果评定:<BR>8.0.1闪光对焊接头:<BR> a、拉伸试验:1)三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度。<BR> 2)至少有两个试件断于焊缝之外,并呈塑性断裂。<BR> 当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有两个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应取双信数量的试年进行复验。复验结果,若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有三个试件呈脆性断,则该接头即为不合格格品。<BR> 模拟试件有结果不符合要求时,复验结果,若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有三个试件呈脆性断裂,则该批接头即为不合格品。<BR> 模拟试件的检验结果不符合要求时,复验从成品中切取试件,数量的要求与初试时相同。<BR> 予应力钢筋与螺丝端杆对焊接头只作拉伸试验,但要求全部试件断于焊缝之外,并呈塑性断裂。<BR> b、 弯曲试验:弯曲至90%时,接头外侧不得出现宽度大于0.15毫的米横向裂纹。<BR> 弯曲试验结果如有两个试件未达到以上要求,应取双倍数量的试件进行验。复验结果若有三个试件不符合要求,该批接头即为不合格品。<BR>8.1钢筋电弧焊接接头:1)三个试件的抗拉强度均不得低于该级钢筋的规定抗拉强度值。2)至少有两个试件呈塑隆断裂。<BR> 当检验结果有一个试件有抗拉强度低于规定指标,或有两个试件发生脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复验。复验结果若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有三个试件呈脆性断裂时,则该接头即为不合格品。<BR> 模拟试件的数量和要求与从成品中切取相同。当模拟试验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量与初试时相同。<BR>8.2钢筋电渣压力焊接头。拉伸试验结果,三试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。若有一个试件的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试件进行复验;复验结果,若仍有一个试件的强度达不到上述要求,该批接头即为不合格品。<BR>8.3预应件T形接头埋弧压力焊接头:<BR> 强度检验结果应符合:1)Ⅰ级钢筋接头不得低于360N/mm2<BR> 2)Ⅱ级钢筋接头不得低于500N/mm2<BR> 检验结果:当有一个试件不能达到上述要求时,应取双倍数量的试件进行复验。复验结果若仍有一个试件低于上述规定数值,则该预埋件即为不合格品。对于不合格品采取加强焊接后,可提交二次验收。<BR>8.4电阻点焊焊点:<BR>8.4.1焊点的搞剪试验结果,应符合下表规定数值:<BR> <BR> 钢筋焊点抗剪指标(N)<BR>项 钢筋级别 较小一根钢筋直径(毫米) <BR>次 3 4 5 6 6.5 8 10 12 14<BR>1 Ⅰ级 6700 7800 119001 18400 26600 36200<BR>2 Ⅱ级 16760 26170 37730 51260<BR>3 冷拔低碳钢丝 2450 4410 6860 <BR><BR>注:垫轧钢筋焊点作抗剪试验。低冷拔碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝作拉伸试验。<BR>8.4.2拉伸试验结果,应不低于冷拔低碳钢丝乙级的数值(即550Pa)。注:预应力冷拔低碳钢丝经机械调直后,抗拉强度标准值应降低50N/mm。<BR> 拉伸试验结果,如有一个试件达不到上述要求,则取双倍数量的试件进行复验,复验结果,若仍有一个试件不能达到要求,则批制品即为不合格品。对于不合格品,经采用加固处理后,可提交二次验收。</FONT><BR> |
|