<DIV align=center><FONT color=#990000><STRONG>混凝土耐久性规定</STRONG></FONT> </DIV><BR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.1条</STRONG></FONT> 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。<BR><BR>
<TABLE width="100%" align=center>
<TR>
<TH align=middle>混凝土结构的环境类别</TH>
<TH align=right width=90>表3.4.1</TH></TR></TABLE>
<TABLE width="100%" align=center border=1>
<TR>
<TH align=middle colSpan=2>环境类别</TH>
<TH align=middle>条件</TH>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>一</TD>
<TD align=middle>室内正常环境</TD>
<TR>
<TD align=middle rowSpan=2>二</TD>
<TD align=middle>a</TD>
<TD align=middle>室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境</TD>
<TR>
<TD align=middle>b</TD>
<TD align=middle>严寒和寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境</TD>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>三</TD>
<TD align=middle>使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境</TD>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>四</TD>
<TD align=middle>海水环境</TD>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>五</TD>
<TD align=middle>受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境</TD>
<TR>
<TD 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" bgColor=#ffffff colSpan=4>注:<BR>严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。<BR></TD></TR></TABLE><BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.2条</STRONG></FONT> 一类,二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。<BR><BR>
<TABLE width="100%" align=center>
<TR>
<TH align=middle>结构混凝土耐久性的基本要求</TH>
<TH align=right width=90>表3.4.2</TH></TR></TABLE>
<TABLE width="100%" align=center border=1>
<TR>
<TH align=middle colSpan=2>环境类别</TH>
<TH align=middle>最大水灰比</TH>
<TH align=middle>最小水泥用量(kg/m<SUP>3</SUP>)</TH>
<TH align=middle>最低混凝土强度等级</TH>
<TH align=middle>最大氯离子含量(%)</TH>
<TH align=middle>最大碱含量(kg/m<SUP>3</SUP>)</TH>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>一</TD>
<TD align=middle>0.65</TD>
<TD align=middle>225</TD>
<TD align=middle>C20</TD>
<TD align=middle>1.0</TD>
<TD align=middle>不限制</TD>
<TR>
<TD align=middle rowSpan=2>二</TD>
<TD align=middle>a</TD>
<TD align=middle>0.60</TD>
<TD align=middle>250</TD>
<TD align=middle>C25</TD>
<TD align=middle>0.3</TD>
<TD align=middle>3.0</TD>
<TR>
<TD align=middle>b</TD>
<TD align=middle>0.55</TD>
<TD align=middle>275</TD>
<TD align=middle>C30</TD>
<TD align=middle>0.2</TD>
<TD align=middle>3.0</TD>
<TR>
<TD align=middle colSpan=2>三</TD>
<TD align=middle>0.50</TD>
<TD align=middle>300</TD>
<TD align=middle>C30</TD>
<TD align=middle>0.1</TD>
<TD align=middle>3.0</TD>
<TR>
<TD 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" bgColor=#ffffff colSpan=8>注:<BR>1氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;<BR>2预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m<SUP>3</SUP>;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;<BR>3素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m<SUP>3</SUP>;<BR>4当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;<BR>5当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;<BR>6当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。<BR></TD></TR></TABLE><BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.3条</STRONG></FONT> 一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土应符合下列规定:<BR> 1钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为C40;<BR> 2混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;<BR> 3宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m<SUP>3</SUP>;<BR> 4混凝土保护层厚度应按本规范表9.2.1的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;<BR> 5在使用过程中,应定期维护。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.4条</STRONG></FONT> 二类和三类环境中,设计使用年限为100年的混凝土结构,应采取专门有效措施。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.5条</STRONG></FONT> 严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗冻等级应符合有关标准的要求。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.6条 </STRONG></FONT> 有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.7条</STRONG></FONT> 三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋,锚具及连接器,应采取专门防护措施。<BR><BR></TD></TR>
<TR>
<TD class=RefCont><FONT color=#000080><STRONG> 第3.4.8条</STRONG></FONT> 四类和五类环境中的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。<BR> 对临时性混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。<BR></TD></TR></TD></TR></TABLE> |
|