收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3244|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

路基路面检测方法

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-11-22 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动弯沉仪
    利用贝克曼梁测定路面回弹弯沉值操作简便,应用广泛,我国路面设计及检测的标准方法和基本参数都是建立在这种试验方法基础之上的,但是,这种试验方法整个测试过程全是人工操作,测试结果受人为因素的影响较大,而且测速慢。自动弯沉仪是测定路面弯沉值的高效自动化设备,可对路面进行高密集点的强度测量,适用于路面施工质量控制、验收及路面养护管理。

    1.主要设备
    自动弯沉仪测定车:洛克鲁瓦型,由测试汽车、测量机构、数据采集处理系统三部分组成。测量机构安装在测试车底盘下面。

    自动弯沉仪测定车的主要技术参数如下:

         测试车轴距:                6.57m

         测臂长度:                  1.75-2.40m

         后轴荷载:                  100kN

         测定轮对路面的压强:       0.7MPa

         最小测试步距:              4-10m

         测试精度:                  0.01mm

         测试速度:                  1.5-4.0km/h

2.工作原理
    自动弯沉仪的基本工作原理与贝克曼梁的原理是相同的,都是采用简单的杠杆原理。

    自动弯沉仪测定车在检测路段以一定速度行驶,将安装在测试车前后轴之间底盘下面的弯沉测定梁放到车辆底盘的前端并支于地面保持不动,当后轴双轮隙通过测头时,弯沉通过位移传感器等装置被自动记录下来,这时,测定梁被拖动,以二倍的汽车速度拖到下一测点,周而复始地向前连续测定。通过计算机可输出路段弯沉检测统计计算结果。

   3.使用技术要点
    (1)自动弯沉仪做长距离移动时,应根据路况把一些对通过能力影响大的组件、部件拆下来,待移动到测量工地时,再进行安装调试。

    (2)操作计算机,根据要求输入有关信息及命令。

    (3)为了保证系统A/D转换板与位移传感器的测量精度,应进行自动弯沉仪的标定。

(4)自动弯沉仪所采集数据以文本方式存储于计算机中,其记录格式分节点数据。弯沉值数据及弯沉盆数据三种。输入有关信息和参数后,可显示出左右双侧的弯沉峰值柱状图及峰值、距离和温度等;计算出平均值、标准差和代表弯沉值;显示弯沉盆图形并计算出曲率半径。   

应当注意,自动弯沉仪测定的是总弯沉,因而与贝克曼梁测定的回弹弯沉有所不同。可通过自动弯沉仪总弯沉与贝克曼梁回弹弯沉对比试验,得到两者相关关系式,换算为回弹弯沉,用于路基、路面强度评定。

    关于自动弯沉仪测定路面弯沉试验方法可详见《公路路基路面现场测试规程》(JTJ 059-95)。

二、落锤式弯沉仪
    利用贝克曼梁方法测出的回弹弯沉是静态弯沉。自动弯沉仪检测弯沉时,因为汽车行进速度很慢,所测得的弯沉也接近静态弯沉。为了模拟汽车快速行驶的实际情况,不少国家开发了动态弯沉的测试设备。落锤式弯沉仪(Falling Weight Deflectometer,简称FWD)模拟行车作用的冲击荷载下的弯沉量测,计算机自动采集数据,速度快,精度高。近年来,采用落锤式弯沉仪(FWD)测定路面的动态弯沉,并用来反算路面的回弹模量。已成为世界各国道路界的热门课题。这种设备特别适用于高等级公路路面和机场的弯沉量测和承载能力评定。落锤式弯沉仪是目前国际上最先进的路面强度无损检测设备之一。
    1.主要设备
    落锤式弯沉仪分为拖车式和内置式。拖车式便于维修与存放,而内置式则较小巧、灵便。

(1)荷载发生装置:包括落锤和直径300mm的4分式扇形承载板。

(2)弯沉检测装置:由5-7个高精度传感器组成。

(3)运算及控制装置。

(4)牵引装置:牵引FWD并安装运算及控制装置等的车辆。

     2.工作原理
    将测定车开到测定地点,通过计算机控制下的液压系统,启动落锤装置,使一定质量的落锤从一定高度自由落下,冲击力作用于承载板上并传递到路面,导致路面产生弯沉,分布于距测点不同距离的传感器检测结构层表面的变形,记录系统将信号输入计算机,得到路面测点弯沉及弯沉盆。

    3.使用技术要点
    (1)通过调节锤重和落高可调整冲击荷载大小。例如,我国路面设计标准轴载为BZZ-100,落锤质量应选为5t,因为承载板直径为30cm,对路面的压强恰为0.7MPa。

    (2)检测时,拖车式落锤弯沉仪牵引速度最大可达80km/h,根据我国的实际情况,牵引速度以50km/h左右为宜。内置式落锤弯沉仪最高时速大于100km/h,每小时可测65点。

    (3)传感器分布位置为:1个位于承载板中心,其余布置在传感器支架上。路面结构不同,弯沉影响半径亦不同。路基或柔性基层沥青路面传感器分布在距荷载中心2.5m范围内即可。目前,我国高等级公路大多采用半刚性基层沥青路面结构,弯沉影响半径已达3-5m,传感器分布范围应布置在距荷载中心3-4m范围内,以量测路面弯沉盆形状。

    (4)每一测点重复测定不少于3次,舍去第一个测定值,取以后几次测定值的平均值作为计算依据,因为第一次测定的结果往往不稳定。

    弯沉检测装置操作方式为计算机控制下的自动量测,所有测试数据均可显示在屏幕上或打印出来或存储在软盘上;可输出作用荷载、弯沉(盆)、路表温度及测点间距等;可打印弯沉平均值、标准差、变异系数及代表弯沉值等数据。

    应当注意,落锤式弯沉仪所测弯沉为动态总弯沉,与贝克曼梁所测的静态回弹弯沉不同。可通过对比试验,得到两者之间的相关关系,并据此将落锤式弯沉仪所测弯沉值换算为贝克曼梁的静态回弹弯沉值。

    可利用计算机按弹性层状体系理论的计算模式和程序,根据落锤式弯沉仪所测弯沉盆数据反算路面各层材料的弹性模量。

评分

参与人数 1天端币 +10 收起 理由
快乐小屋 + 10 支持共享,奖励!!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持1 反对反对
2
 楼主| 发表于 2006-11-22 09:59:49 | 只看该作者

混凝土回 弹 仪的基本知识

技术要求

3.1.1 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。

3.1.2 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上具有下列标志:名称、型号、制造厂名(或商标) 、出厂编号、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC及许可证证号等。

3.1.3 回弹仪应符合下列标准状态的要求:
1 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为2.207J。
2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上"0"处。
3 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。

3.1.4 回弹仪使用时的环境温度应为-4~40℃。



3.2 检 定

3.2.1 回弹仪具有下列情况之一时应送检定单位检定:
1 新回弹仪启用前;
2 超过检定有效期限(有效期为半年);
3 累计弹击次数超过6000 次;
4 经常规保养后钢砧率定值不合格;
5 遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2 回弹仪应由法定部门并按照国家现行标准《混凝土回弹仪》JJG817 对回弹仪进行检定。

3.2.3 回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上作率定试验,并应符合本规程第3.1.3条的规定。

3.2.4 回弹仪率定试验宜在干燥、室温为5-35℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转宜为90°。弹击杆每旋转一次的率定平均值应为80±2。

3.3 保 养

3.3.1 回弹仪具有下列情况之一时应进行常规保养:
1 弹击超过2000次;
2 对检测值有怀疑时;
3 在钢砧上的率定值不合格。

3.3.2 常规保养应符合下列规定:
1 使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆,取出里面的缓冲压簧,并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座;
2 机芯各零部件应进行清洗,重点清洗中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔和冲击面。清洗后应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油,其他零部件均不得抹油;
3 应清理机壳内壁,卸下刻度尺,并应检查指针,其摩擦力应为0.5~0.8N;
4 不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;
5 不得自制或更换零部件;
6 保养后应按本规程第3.2.4条的要求进行率定试验。


3.3.3 回弹仪使用完毕后应使弹击杆伸出机壳,清除弹击杆、杆前端球面、以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时,应将弹击杆压人仪器内,经弹击后方可按下按钮锁住机芯,将回弹仪装人仪器箱,平放在干燥阴凉处。




4 检测技术

4.1 一般规定

4.1.1 结构或构件混凝土强度检测宜具有下列资料:
1 工程名称及设计、施工、监理(或监督)和建设单位名称;
2 结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;
3 水泥品种、强度等级、安定性、厂名;砂、石种类、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量;混凝土配合比等。
4 施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等;
5 必要的设计图纸和施工记录;
6 检测原因。

4.1.2 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。

4.1.3 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
1 每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;
2 相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m;
3 测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;
4 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;
5 测区的面积不宜大于0.04m2;
6 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎;
7 对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。

4.1.4 结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。

4.1.5 当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量不应少于6个。钻取芯样时每个部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。
修正系数应按下列公式计算:



4.1.6 泵送混凝土制作的结构或构件的混凝土强度的检测应符合下列规定:
1 当碳化深度值不大于2.0mm时,每一测区混凝土强度换算值应按本规程附录B修正。
2 当碳化深度值大于2.0mm时,可按本规程第4.1.5 条的规定进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2006-12-10 07:42:53 | 只看该作者
谢谢,支持发帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-3-15 03:33:34 | 只看该作者
挺详细的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-26 23:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表