砖砌体工程施工监理实施细则
一.监理准备
1.熟悉图纸资料及有关的技术规范。
2.检查测量、放线等是否符合设计要求。
3.检查与拟施工部位砌体连结的混凝土柱的锚固筋是否已准备好。
4.检查拟砌部分的其他埋设件、过梁等的准备情况。
5.检查施工脚手架是否符合安全要求。
二.监理要点及技术要求
1.材料
1. 1 砖
1.1.1 砌筑用砖应符合《普通粘土砖》、《承重粘土空心砖》、《蒸压灰渣砖》和《粉煤灰砖》的有关技术规定。
1.1.2 材料应有出厂验收合格证。如对其材质有怀疑时,应经检验合格后方可使用。
1.2 砂浆
1.2.1 砂浆用的水泥和砂进场前应经过有关检验,符合要求后方可使用。
1.2.2 砂浆宜用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。
1.2.3 水泥砂浆和标号大于50号的水泥混合砂浆用砂的含泥量不应超过5%;标号小于50号的水泥混合砂浆用砂的含泥量不应超过10%;人工砂、山砂及特细砂应经试配并达到砌筑砂浆技术条件要求方可使用。
1.2.4 用生石灰熟化石灰膏时,应用网过滤,并使其充分熟化,熟化时间不得少于7天;配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏;消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。
1.2.5 砂浆的配合比应经试验确定,试配砂浆应较设计标号提高15%。
1.2.6 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂防冻剂等,应经检验和试配符合要求后方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。
1.2.7 试配砂浆应做稠度和分层度试验,以保证其保水性符合要求。其值宜按下列控制。
砂浆稠度适宜值表
砖砌体种类 砂浆稠度(㎝)
实心砖墙、柱 7~10
实心砖平拱式过梁 5~7
空心砖墙、柱 6~8
空斗墙、筒拱 5~7
砂浆分层度不宜大于2㎝。
1.2.8 施工用各种计量器具,应经常校验,保证使用准确。
1.2.9 砂浆采用的抗冻剂、塑化剂等搀合料应符合有关技术要求。
1.2.10 砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不得少于:
水泥砂浆、水泥混合砂浆 2分钟
水泥粉煤灰砂浆、掺用外加剂的砂浆 3分钟
掺用有机塑化剂的砂浆 3~5分钟
1.2.11 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3和4小时内用毕(气温超过30℃时为2和3小时)。掺用缓凝剂的砂浆可根据具体情况延长。
1.2.12 每一楼层或250立方米砌体中各种标号的砂浆,每台拌机至少应制作一组(6块)试块,以供抗压强度试验。在砂浆搅拌机出料口随机取样。
2.砌筑监理
2.1 砖块应在砌筑前浇水湿润,含水率宜为10~15%(灰渣砖、粉煤灰砖宜为5~8%)。
2.2 砖砌体的砌筑应满足灰缝横平竖直,上下错缝,内外搭接,交接留槎等一般要求。
2.3 水平灰缝应饱满,实心砌体的饱满度不得低于80%;竖缝可用挤浆或加浆法使之饱满,严禁用水冲浆灌缝。
2.4 水平缝厚一般为10㎜(控制±2㎜),缝中埋有钢筋时,缝厚应比钢筋直径大4㎜以上(保证上、下各不小于2㎜)。
2.5 有抗震要求时,与构造柱的连结应按有关规定执行。
2.6 隔墙、填充墙顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。
2.7 每层承重墙最上一皮砖应用丁砌。
2.8 空斗墙的下列部位应砌成实砌体:
1》 墙的转角处、交接处;
2》 室内地坪以下;
3》 室内地平和楼板面上的3皮砖;
4》 3层房屋外墙底层窗台标高以下部分;
5》 楼板、圈梁、搁栅和檩条等支承面下的2~4皮砖(通长);
6》 梁和屋架支承处按设计要求的部分;
7》 壁柱和洞口两侧24㎝范围内;
8》 屋檐和山墙压顶下的2皮砖;
9》 楼梯间墙、防火墙、挑檐以及烟道和管道较多的墙;
10》 与框架拉结筋的连结部位;
11》 预埋件处。
三.工程验收
1.施工中下列项目应作隐蔽验收:
1》 基础砌体
2》 沉降缝、伸缩缝和防震缝;
3》 砌体中的配筋;
4》 其他隐蔽项目。
2. 砖砌体的尺寸允许偏差按下表规定进行控制。
项目 允许偏差(㎜) 检验方法
基础 墙 柱
轴线位移 10 用经纬仪和尺或其他测量仪器检查
基础顶面和楼面标高 ±15 用水平仪和尺检查,不少于5处
墙面垂直度 每层 ---- 5 5 用2米托线板检查
全高 ≤10米 ---- 10 10 用经纬仪或吊线与尺或用其他仪器检查
>10米 ---- 20 20
表面平整度 清水墙、柱 ---- 5 5 用2米靠尺或楔形塞尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
混水墙、柱 ---- 8 8
水平灰缝直度 清水墙 ---- 7 --- 拉10m线和尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
混水墙 ---- 10 ---
清水墙游丁走缝 ---- 20 --- 以每层第一皮为准,用吊线和尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
外墙上下窗口偏移 ---- 20 --- 以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查,检验批的10%,不少于5处
门窗洞口高、宽度(后塞口) ---- ±5 --- 用尺检查,检验批的10%,不少于5处
3.验收资料
1》 材料的出厂合格证或试验检验资料;
2》 砂浆试块强度报告;
3》 工程质量检验评定记录;
4》 技术复核记录;
5》 隐蔽验收记录;
6》 冬、雨季施工记录;
7》 重大技术问题的处理或设计修改等的技术文件;
8》 其他必须检查的项目。 |