收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 509|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

砖砌体工程施工监理实施细则

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-11-17 17:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砖砌体工程施工监理实施细则

一.监理准备
1.熟悉图纸资料及有关的技术规范。
2.检查测量、放线等是否符合设计要求。
3.检查与拟施工部位砌体连结的混凝土柱的锚固筋是否已准备好。
4.检查拟砌部分的其他埋设件、过梁等的准备情况。
5.检查施工脚手架是否符合安全要求。

二.监理要点及技术要求
1.材料
1.        1  砖
1.1.1  砌筑用砖应符合《普通粘土砖》、《承重粘土空心砖》、《蒸压灰渣砖》和《粉煤灰砖》的有关技术规定。
1.1.2  材料应有出厂验收合格证。如对其材质有怀疑时,应经检验合格后方可使用。
1.2  砂浆
1.2.1  砂浆用的水泥和砂进场前应经过有关检验,符合要求后方可使用。
1.2.2  砂浆宜用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。
1.2.3  水泥砂浆和标号大于50号的水泥混合砂浆用砂的含泥量不应超过5%;标号小于50号的水泥混合砂浆用砂的含泥量不应超过10%;人工砂、山砂及特细砂应经试配并达到砌筑砂浆技术条件要求方可使用。
1.2.4  用生石灰熟化石灰膏时,应用网过滤,并使其充分熟化,熟化时间不得少于7天;配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏;消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。
1.2.5  砂浆的配合比应经试验确定,试配砂浆应较设计标号提高15%。
1.2.6  凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂防冻剂等,应经检验和试配符合要求后方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。
1.2.7  试配砂浆应做稠度和分层度试验,以保证其保水性符合要求。其值宜按下列控制。
                   砂浆稠度适宜值表
砖砌体种类        砂浆稠度(㎝)
实心砖墙、柱        7~10
实心砖平拱式过梁        5~7
空心砖墙、柱        6~8
空斗墙、筒拱        5~7
         砂浆分层度不宜大于2㎝。
1.2.8  施工用各种计量器具,应经常校验,保证使用准确。
1.2.9  砂浆采用的抗冻剂、塑化剂等搀合料应符合有关技术要求。
1.2.10  砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不得少于:
水泥砂浆、水泥混合砂浆             2分钟
水泥粉煤灰砂浆、掺用外加剂的砂浆   3分钟
掺用有机塑化剂的砂浆               3~5分钟
1.2.11  砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3和4小时内用毕(气温超过30℃时为2和3小时)。掺用缓凝剂的砂浆可根据具体情况延长。
1.2.12  每一楼层或250立方米砌体中各种标号的砂浆,每台拌机至少应制作一组(6块)试块,以供抗压强度试验。在砂浆搅拌机出料口随机取样。

2.砌筑监理
2.1  砖块应在砌筑前浇水湿润,含水率宜为10~15%(灰渣砖、粉煤灰砖宜为5~8%)。
2.2  砖砌体的砌筑应满足灰缝横平竖直,上下错缝,内外搭接,交接留槎等一般要求。
2.3  水平灰缝应饱满,实心砌体的饱满度不得低于80%;竖缝可用挤浆或加浆法使之饱满,严禁用水冲浆灌缝。
2.4  水平缝厚一般为10㎜(控制±2㎜),缝中埋有钢筋时,缝厚应比钢筋直径大4㎜以上(保证上、下各不小于2㎜)。
2.5  有抗震要求时,与构造柱的连结应按有关规定执行。
2.6  隔墙、填充墙顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。
2.7  每层承重墙最上一皮砖应用丁砌。
2.8  空斗墙的下列部位应砌成实砌体:
1》        墙的转角处、交接处;
2》        室内地坪以下;
3》        室内地平和楼板面上的3皮砖;
4》        3层房屋外墙底层窗台标高以下部分;
5》        楼板、圈梁、搁栅和檩条等支承面下的2~4皮砖(通长);
6》        梁和屋架支承处按设计要求的部分;
7》        壁柱和洞口两侧24㎝范围内;
8》        屋檐和山墙压顶下的2皮砖;
9》        楼梯间墙、防火墙、挑檐以及烟道和管道较多的墙;
10》        与框架拉结筋的连结部位;
11》        预埋件处。

三.工程验收
1.施工中下列项目应作隐蔽验收:
1》        基础砌体
2》        沉降缝、伸缩缝和防震缝;
3》        砌体中的配筋;
4》        其他隐蔽项目。
2.        砖砌体的尺寸允许偏差按下表规定进行控制。


项目        允许偏差(㎜)        检验方法
        基础        墙        柱       
轴线位移        10        用经纬仪和尺或其他测量仪器检查
基础顶面和楼面标高        ±15        用水平仪和尺检查,不少于5处
墙面垂直度        每层        ----        5        5        用2米托线板检查
        全高        ≤10米        ----        10        10        用经纬仪或吊线与尺或用其他仪器检查
                >10米        ----        20        20       
表面平整度        清水墙、柱        ----        5        5        用2米靠尺或楔形塞尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
        混水墙、柱        ----        8        8       
水平灰缝直度        清水墙        ----        7        ---        拉10m线和尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
        混水墙        ----        10        ---       
清水墙游丁走缝        ----        20        ---        以每层第一皮为准,用吊线和尺检查,有代表性的10%自然间,不少于3间,每间不少于2处
外墙上下窗口偏移        ----        20        ---        以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查,检验批的10%,不少于5处
门窗洞口高、宽度(后塞口)        ----        ±5        ---        用尺检查,检验批的10%,不少于5处

3.验收资料
1》        材料的出厂合格证或试验检验资料;
2》        砂浆试块强度报告;
3》        工程质量检验评定记录;
4》        技术复核记录;
5》        隐蔽验收记录;
6》        冬、雨季施工记录;
7》        重大技术问题的处理或设计修改等的技术文件;
8》        其他必须检查的项目。

评分

参与人数 1天端币 +5 收起 理由
快乐小屋 + 5

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-10 16:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表