一级建造师考试案例试题装饰装修(案例一) 一、背景某安居工程,砖砌体结构,六层,共计18栋。该卫生间楼板现浇钢筋混凝土,楼板嵌固墙体内;防水层做完后,直接做了水泥沙浆保护层后进行了24小时蓄水试验。交付使用不久,用户普遍反映卫生间漏水。现象:卫生间地面与立墙交接部位积水,防水层渗漏,积水沿管道壁向下渗漏。二、问题:1.试分析渗漏原因。2.卫生间蓄水试验的要求是什么?三、分析:1.楼板嵌固墙体内,四边支撑处负弯矩较大,支座钢筋的摆放位置不当,造成支座处板面产生裂缝。2.洞口与穿板主管外壁没用豆石混凝土灌实。3.管道周围虽然做附加层防水,但粘贴高度不够,接口处密封不严密。4.找平层在墙角处没有抹成圆弧,浇水养护不好。5.防水层做完后应做24小时蓄水试验,面层做完后做二次24小时蓄水试验,蓄水深度30—50mm。 案例二一、 背景:某工程内墙面在水泥砂浆面层上刷两遍乳胶漆,洗手间墙面刷聚氨酯防水涂料厚2㎜后用水泥砂浆贴彩釉墙砖。地面在水泥砂浆找平层上作聚氨酯防水涂料厚2㎜,干后用1:2水泥砂浆贴100×100×8无釉瓷砖缝隙宽1㎜。竣工后不久发现乳胶漆表面不平且有起皮和脱落现象。 二、 问题:1、 墙面乳胶漆为什么出现起皮和脱落现象?如何处理?2、 洗手间墙面作法是否恰当?为什么?3、 洗手间地面作法是否有问题?为什么?三、 分析:1N413020 掌握抹灰.工程的施工质量要求1N413021 抹灰工程基层处理的规定1.护角做法2.不同材料基体交接处防开裂的加强措施1N413022 一般抹灰和装饰抹灰施工质量控制要点1.石膏熟化期不少于15天;罩面磨细石灰’粉熟化期不少于3天.2.各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干,水冲,撞击,振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏.3.对材料质量的规定。4.当抹灰总后度大于或等于35mm时,应采取加强措施..(增加钢丝网片)5.有排水要求的部位滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线内高外低,滴水槽的宽度 和深度均应不小于10mm。6.抹灰必须粘结牢固的规定。案例分析的重点是:面层脱落、空鼓、爆灰和裂缝的原因分析及防治措施,装饰抹灰表面质量要求。(一)综合分析如下:1、 抹灰工程选用的砂浆品种不符合设计要求。如设计无要求,又不符合下列规定:2、 一般抹灰的主控项目失控:(二)室内抹灰质量缺陷分析:1、 墙面与门窗框交接处空鼓、裂缝、脱落2、 墙面抹灰空鼓、裂缝、脱落3、 墙裙、踢脚线、水泥砂浆抹面空鼓、脱落4、 轻质隔墙抹灰层空鼓、裂缝5、 抹灰面起泡、开花、抹纹(三)装饰抹灰1、水刷石容易出现的质量缺陷: 表面浑浊、石粒不清晰、石粒分布不均、色泽不一、掉粒和接茬痕迹。2、干粘石容易出现的质量缺陷: 色泽不一致、露浆、漏粘,石粒粘结不牢固、分布不均匀、阳角黑边。3、 假石容易出现的质量缺陷:剁纹不均匀、不顺直、深浅不一、颜色不一致。4、 假面砖容易出现的质量缺陷: 面层脱皮、起砂、颜色不一、积尘污染。 案例三 一、背景:某钢筋混凝土大板结构的建筑,内隔墙采用加气混凝土砌块,在设计无要求的情况下,其抹灰工程均采用了水泥砂浆抹灰,内墙的普通抹灰厚度控制在20mm,外墙抹灰厚度控制在40mm,并加入含氯盐防冻剂,窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于6mm。二、问题:1.在上述的描述中,有哪些错误,并做出正确的回答。2.设计无要求时,护角做法有何要求?三、分析:1.加气混凝土砌块墙应采用水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。2.室内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。3.室外抹灰的砂浆不应掺入含氯盐的防冻剂。4.外墙抹灰的厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。5.窗台的滴水槽宽度和深度均不小于10mm。 案例四 1N413030 掌握门窗工程的安装质量要求1N413031 木门窗制作与安装工程质量要求1、应符合设计要求的规定2、对木材质量的要求3、对木门制作质量的要求4、框、扇安装必须牢固的规定5、对配件安装的质量要求6、对木砖进行防腐处理的要求 1N413032 金属门窗安装工程质量要求1、应符合设计要求的规定2.金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。3.应符合设计要求的规定4.框、副框、扇安装必须牢固的规定5.对铝合金型材壁厚的要求6.对配件安装的质量要求7.推拉门窗扇必须有防脱落措施的规定8.铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。9.建筑外门窗安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定1N 413033 塑料门窗安装工程质量要求1.塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。2.应符合设计要求的规定3.框、副框、扇安装必须牢固的规定4.对配件安装的质量要求5.对内衬增强型钢的要求6.推拉门窗扇必须有防脱落措施的规定7.门窗框与墙体间缝隙内用闭孔弹性材料嵌填的要求(泡沫塑料、发泡聚苯乙烯分层填塞;对于保温隔声等级要求较高的工程应采用聚氨酯发泡密封胶等相应的隔热隔声材料填充。)8.建筑外门窗安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定9.塑料门窗扇开关力的规定1N413034 特种门安装工程质量要求1.产品质量应符合设计要求的规定。2.特殊功能应达到设计要求。3.特种门及其配件应安装牢固。 1N413035 门窗玻璃安装工程质量要求1.应符合设计要求的规定。2.应使用安全玻璃的规定。3.玻璃应安装牢固的规定。4.对密封条、密封胶、腻子的施工质量要求。5.镀膜玻璃镀膜层朝向室内的规定。分析:1、木门窗安装工程容易出现的质量缺陷:(1) 木门窗窜角(不方正)。(2) 松动。(3) 门窗扇开关不活或自行开关。2、钢门窗安装工程质量缺陷:(1) 门窗框不方正、翘曲、框扇变形。(2) 大面积生锈。(3) 安装不牢固。3、铝合金门窗安装工程质量缺陷:(1) 门窗框与墙体连接刚度小。(2) 门窗框与墙体连接处裂缝。(3) 门窗框外侧腐蚀。4、塑料门窗安装工程质量缺陷:(1) 变形。(2) 安装不牢固。(3) 开关不灵活。 案例一:一、背景:某宾馆大堂约为200m2,正在进行室内装饰装修改造工程施工,按照先上后下,先湿后干,先水电通风后装饰装修的施工顺序,现正在进行吊顶工程施工,按设计要求,顶面为轻钢龙骨纸面石膏板不上人吊顶,装饰面层为耐擦洗涂料。但竣工验收后三个月,顶面局部产生凸凹不平和石膏板接缝处产生裂缝现象。二、问题:竣工交验三个月后吊顶面局部产生凹凸不平的原因及板缝开裂的原因是什么?三、分析:1.此项工程为改造工程,原砼屋盖内未设置预埋件和预埋吊杆,因此需重新设置锚固件以固定吊杆,后置锚固件安装时,特别是选择用的胀管螺栓安装不牢固,若选用射钉可能遇到石子,石子发生爆裂,使射钉不能与屋盖相连接,产生不受力现象,因此局部下坠。2.不上人吊顶的吊杆应选用φ6钢筋,并应经过拉伸,施工时,由于不按要求施工,将未经拉伸的钢筋作为吊杆,当龙骨和饰面板涂料施工完毕后,吊杆的受力产生不均匀现象。3.吊点间距的设置,可能未按规范要求施工,没有满足不大于1.2m的要求,特别是遇到设备时,没有增设吊杆或调整吊杆的构造,是产生顶面凹凸不平的关键原因之一。4.吊顶骨架安装时,主龙骨的吊挂件、连接件的安装可能不牢固,连接件没有错位安装,次龙骨安装时未能紧贴主龙骨,次龙骨的安装间距大于600mm,这些都是产生吊顶面质量问题的原因。5.骨架施工完毕后,隐蔽检查验收不认真,这是人为因素。6.骨架安装后安装纸面石膏板,板材安装前,特别是切割边对接处横撑龙骨的安装是否符合要求,这也是造成板缝开裂的主要原因之一。7.由于后置锚固件、吊杆、主龙骨、次龙骨安装都各有不同难度的质量问题,板材安装尽管符合规范规定,但局部骨架产生垂直方向位移,必定带动板材发生变动。发生质量问题是必然的。8.大堂部位,200m2的吊顶已属大面积吊顶,设计方亦应考虑吊顶骨架的加强措施。9.除上述施工、技术、设计、管理方面的原因外,各种材料的材质、规格,以及验收是否符合设计和国家现行标准的规定也是非常重要的原因。 1N413050 掌握饰面板(砖)工程的施工质量要求 1N413051 饰面板安装工程施工质量控制要点1.应符合设计要求的规定。2.饰面板安装的强制性条文规定。3.饰面板安装工程的外观质量要求。4.采用湿作业法施工的石材应进行防碱背涂处理的要求以及饰面板与基体之间的灌注材料的质量要求。 1N413052 饰面砖粘贴工程施工质量控制要点1.应符合设计要求的规定。2.饰面砖粘贴必须牢固。3.饰面砖粘贴工程的外观质量要求。4.墙面突出物周围的饰面砖的施工要求。分析:石材饰面板易出现的质量缺陷一、 大理石饰面1、 接缝不平。2、 开裂。3、 破损(碰损)。4、 污染。5、 纹理不顺、色泽不匀。6、 空鼓、脱落。二、 碎拼大理石饰面1、 颜色不协调。2、 表面不平整。三、花岗石饰面 与大理石饰面质量通病及产生原因基本相同。三、 人造大理石饰面1、 粘贴不牢。2、 翘曲。3、 龟裂。4、 失去光泽。饰面砖饰面常见的质量缺陷:1、 空鼓、脱落。2、 裂缝。3、 分格缝不均、表面不平整。4、 接缝不顺直、缝宽不均匀。5、 污染、变色。 案例1N413050]案例三 一、背景:北京某工地一工程外墙采用面砖为南方某知名品牌,规格尺寸符合外观质量标准,秋季施工时墙面找平层及面砖粘结层采用32.5级普通水泥、砂浆配合比及粘结层厚度都严格进行控制,面砖粘贴横平竖直,色泽一致,质量被评为优良。经过一冬,于次年春天发现个别面砖脱落,经仔细观察发现面砖普遍龟裂,而且墙面面砖色泽也起了一些变化。二、问题: 1.造成面砖龟裂脱落的主要原因是什么? 2.如何杜绝类似事故的发生?三、分析:一般造成墙面面砖脱落的原因很多,如:基层不洁净、粘结不牢固,水泥凝结时间和安定性能不好,面砖未经浸水凉干,面砖养护不好,勾缝不顺直密实等等。施工单位对面砖外观曾作过认真的检查,调查当事人,复习施工记录,未发现异常现象。后来决定对面砖性能进行鉴定,当对面砖吸水率进行测定,发现面砖的吸水率竟达到8%,超过国家允许的标准。由于面砖吸水率大,砖吸水后在冷冬季节因砖内水分受冻膨胀,砖体被胀裂,反复受冻严重时造成脱落。应严格按照国家标准,按地区分类选择符合吸水率要求的面砖,同时满足冻融循环的次数要求。 1N413080 熟悉地面工程的施工质量要求1N413081 基层铺设施工质量要求1.基层应符合设计要求的规定。2.基土的质量要求;3.灰土垫层质量要求;4.砂垫层和砂石垫层质量要求;5.三合土垫层质量要求;6.炉渣垫层质量要求;7.水泥砼垫层质量要求;8.找平层施工质量要求;9.隔离层施工质量要求;10.填充层施工质量要求1N413082 整体面层铺设质量要求1.水泥砼面层施工质量要求;2.水泥砂浆面层施工质量要求;3.水磨石面层施工质量要求。分析:(一)水泥砂浆面层1、 预制楼板面纵、横向开裂2、 面层裂缝3、 空鼓4、 起砂 |
|