一、工程概况:
拟建工程××大厦位于××广场,东邻××路,西靠××街,南依××街,北邻××街,建筑设计地下两层,地上二十六层,框架结构,建筑面积15648m2,建筑高度92米。
地层分布自上而下:(1)杂填土(2)粉质粘土(3)碎石土(4)粉质粘土(5)强风华板岩。
建筑物东西长125.9米,南北西侧长25.3米,南北东侧长16.8米,建筑1轴-21轴,基坑最深处10.8米,建筑22轴-28轴,基坑最浅处2.9米,柱基础为独立柱承重基础,零星办公用房基础为条形毛石基础,基础分别坐落在粉质粘土层与强风化板岩上,在7轴-22轴和C轴位置上有防空洞。
基坑支护设计由×××设计所担任(甲方指定),支护设计在2003年3月完成,其基坑设计方案中的措施和挖上方施工由×××土石方公司担任(甲方指定),施工现场负责人×××,2003年8月完工,由×××监理公司监理,监理单位总监×××。
二、基坑周边环境
基坑北侧8米建筑6轴-14轴处有施工队伍二层暂舍(5米高),西侧4米处是交通道路(距马路边石),来往车辆和行人甚多,南侧7米建筑12轴-18轴外5米处是一座18层××大厦,东侧是××学校,基坑边缘距小学操场边缘3米远。
三、临边防护
因为四周人员和车辆来往频敏,故基坑周边用钢管插入地下做立杆,搭设0.6、1.2米高两道防护栏,并绑扎密目安全网封闭,夜间挂红灯警示。
四、坑壁支护
(1)基坑深度超5米占60%,基坑坑壁安全等级为一级,q=20KN/平方米,需作专项支护设计,此设计已由甲方委托大连红岩设计所担任,大连正大土石方公司实施。专项支护设计,必须由有关部门审批意见后方可实施。
(2)在建筑22轴-25轴基坑深度4.2米处,其土质为粉质粘土,采用桩锚混合支护方法,即人工挖桩孔和钻孔安装锚杆方法护壁。
(3)在建筑25轴-28轴基坑深度2.9米处,其土质为杂添土,采用钻孔打锚杆护壁方法。
五、排水措施
根据地质资料提供地下水位高,基坑施工又赶上雨季,故采取下列措施:
1、基坑周边筑土堤阻止场外水流入基坑。
2、设临时排水沟排地表水和雨水,排水沟纵向坡度不小于2%,最好能与道路上的排水沟连通。
3、坑内挖深井控制水位,随时用水捅提出,减低深井中的水位。
4、准备水泵5台和配套的配电箱、开关箱和电线等。
六、坑边荷载要求
1、人工挖桩周围1.5米处,禁止堆放泥土和杂物。
2、挖出的土方要立即运出现场,一时运不走的堆放距基坑2米以外,堆放高度不准超过1.5米。
3、基坑边缘2米以内不准摆放机械或堆放任何材料。
七、上下通道
1、制作10个专用爬梯,放在不同位置,解决作业人员上下使用。
2、爬梯的护栏、扶手等安全设施要齐全有效。
3、不准使用木梯供作业人员上下。
八、支护变形监测
基坑周围环境复杂,虽支护结构有刚度和强度,正值雨季施工,故设一名专职监护人员,一天监测6次以上,并做好记录,如发现松动,变形,裂缝,要立即报告,项目部要立即进行加固,或采取其他有效措施。
九、挖土方
1、当各种专项支护措施落实完,进行机械挖土和人工清边修角。
2、机械挖土采取逐点式开挖,起重臂回转半径内不准站人,夜间作业应备有足够照明设施,在陡坡危险地段设明显标志,按合理的顺序开挖,边挖土边清边清槽,但不准人与机械同时作业。
3、当挖至强风化板岩时,应组织空压机、风钻等进行钻孔,请公安部门放炮。 |
|