|
施工单位怎么做手脚--监理不可不知<BR><BR>1、施工单位实际要使用的是价钱低,而且质量低的某个厂家的钢筋[报验的时候未必能过关]<BR>他们就在送检的工程中用质量良好的钢筋[另一个厂家的]去掉包那些质量低的钢筋从而蒙混过关<BR>2、做基础时,关键把垫层标高抬高,垫层浇注厚度不变,这样就省掉基础底板标号较高的混凝土 <BR>3、某个工程,用到一种进口夹丝玻璃,但设计方信息不灵,这种产品出了替代品,原产口已不生产了,承包商在投标时报低价,到实施时由于没货不得不变更,这下好了得按实结算。<BR>还有些工程,有经验的承包商逼追建设单位做变更,这样可以补偿费用是高级手段。指望蒙建设单位和监理本身就是一种风险(发现了损失更大),也是一种不诚信的表现。 <BR>4、工地上有没有砼试块掉包现象,不少工地上有的,承包商是在监理眼皮底下做了试块,但到标养室用开小灶的替换了。应对措施:在做试块时,在试模底下用好的纸打印一个小标签,签名盖单,随试块一起做进去,不但掉包做不到,事后想加石子和水泥都不行了,重新捣固小标签要损坏的。在砼终凝前放在监理室,终凝后就返还施工单位,办公室放的试块不多也不当心施工单位做假了,也不会因施工单位责怪监理对于他们试块照顾不周,至使强度降低了。 <BR>5、曾经有过打混凝土地坪,各方在检查过后,施工单位在浇铸混凝土前再抽掉一部分钢筋. <BR>6、现在要去送检的试块,施工单位大都是自己定做,把试块都做的合格,可在施工时就会作假了,多放沙石,少放水泥,这就不能保证质量。还有现在的质检部门很多都不负责任,施工单位把试块放在那就好了,也不知道有没有做实验呢。<BR>7、发现施工单位存在如下偷梁换柱的问题:<BR>A、设计木筋为5*7,进入现场后发现为4*6的,施工单位答曰成品烘干后缩水5 MM,再整平后又减少5MM的原因,钻了图纸和招标文件不清楚的空子;<BR>B、木筋钻眼后采用膨胀镙栓固定在基层上,镙栓处的空隙用腻子补到与木筋上面平齐,发现施工单位用沙子将空隙填到离木筋上面约3MM,然后再填腻子,以达到节约腻子的目的。<BR>C、设计面板用木螺钉固定在木筋上,木螺钉应用锤击入1/3,拧入2/3, 施工单位直接用锤全部砸进,省了工,但面板的牢固确无法保证。<BR>D、已经开裂被责令不准使用的面板,施工单位用腻子修补、刷漆后偷偷使用,企图蒙混过关。 <BR>8、试块在这里都基本没有用了。做实验时监理一般不去现场。他们请实验员吃个饭就直接出实验报告了!!直接通过!!!<BR>9、拉钢尺验轴线的时候,用力方一定得是尺子头上的这位,一定要和读数这边的人配合好,读数这边一紧,那边的的人就要松,这边不动,头上这位要把钢尺拉的紧紧的。<BR>10、测量楼层标高时,施工单位往往要先从现浇面上部量出50cm线(这道线不能用作控制线,只是为了验收用,所以一定要浅一些,验收完成了,还要摸去的),所以不管谁为验收,一定会以这个假的50cm线为基准,没有不合格的。<BR>11、防止钢筋以次冲好,应该在钢筋进场的时候收集一下钢筋上的铁牌,是否与他们报审的材料一致。<BR>至于混凝土试块,本人认为最终目的不是为了试块的质量,因此主要还是经常抽查配合比为主,真的试块做出来不合格,也是一件非常麻烦的事,对监理方也是,所以看到不太好的试块仍一边也就睁一眼闭一眼了。当然这是监理内部控制原则,遇到黑心包头材料乱配的时候,这一招是要和返工令同时使用方为有效。<BR>12、小日本或德国人就在试块肚子里放一小张(10×18mm)盖有监工名章的油纸(在水中不化),试压时,监工看在那里,在碎裂里看不到这张纸,就跟你叫真!<BR>13、商品砼公司所出配合比与实际送到工地的砼不是一样的,建议现场监理在旁站的时候抽空到商品同公司搅拌楼的电脑控制室突击检查特别是半夜的时候,记得要带上施工单位的质检员或施工元或项目经理!抽查出问题的话马上处理,如果你有想法的话,当场保留证据,随后就有人找你了!剩下的事自己看着办。 <BR><BR> |
|