|
(1)挖孔桩施工时,井口围护高出地面20~30m,护壁顶面一米深钢筋混凝土厚200mm,以下厚度为桩径的1/10,混凝土强度为C25。在孔口设置移动式活动盖板。为保证操作安全,预防塌孔,每挖深0.6~0.8m,根据孔壁稳定情况,进行砼护壁等护壁,如此循环作业直至桩底。每段开挖前及开挖过程中,专职安全员要对桩孔进行瓦斯检测,小型鼓风机通风,电动卷扬机提升出渣,每开挖一段采用与桩身等级别的混凝土进行护壁,如此循环直至桩底。
(2)挖土采取先中间后周边,开挖孔径根据桩径与护壁厚度综合考虑。遇坚硬土质及强风化层用锤、钎破碎,遇到岩石部分采用浅眼松动爆破法。爆破开挖时,严格控制炸药用量,炮眼间距控制在25~30cm之内,炮眼深度控制在35~50cm之间,炮眼装药量每孔控制在40g之内,每次爆破炸药总用量不得超过1.2kg,并在炮眼处加强支撑和护壁,防止震塌孔,爆破作业在现场技术人员和驻地监理指导监督下,对炮眼间距、排距、用药量等进行严格限定,经检验合格后,才能爆破。
(3)挖孔出碴垂直运输采用卷扬机配活底吊桶,提升至地面后,用翻斗车运到弃土场。
(4)挖孔到达设计深度后,清除孔底松土、 沉渣、杂物,并报经监理工程师检查认可后方可进行下道工序施工。
(5)钢筋笼在加工棚采用整节加工、吊运,主筋上每隔2m设Φ12耳环作定位垫块之用,确保保护层厚度,钢筋笼尺寸严格按设计图纸控制。安装时使用钢管架配卷扬机吊入安装。每根桩按正三角形布设3Φ60×3.5mm钢管,以作超声波检查用。
质量控制:
(1)施工作业时要注意检查孔径、倾斜及桩位中心,要求桩中心偏位不大于5cm,半径误差不大于5cm且不得小于设计桩径,倾斜度小于0.5%。
(2)挖掘成孔时,避免将孔壁修成光面,使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩阻力。
(3)挖孔作业时边挖边支护,混凝土护壁层高定为0.5~0.8m。
(4)桩孔挖掘及支撑护壁两道工序连续进行,禁止中途停顿,以防坍孔。挖孔达到设计标高后,按要求进行孔底处理和终孔检查处理。 |
|