b、竖向预应力采用二次张拉工艺,一次张拉至设计吨位,第二次
为检查张拉,张拉吨位仍为设计吨位,两次张拉由不同班组进行,并对张拉后的粗钢筋用不同颜色的油漆作标记;
c、保证锚垫板平面与粗钢筋轴线垂直;
d、预应力管道压浆(真空压浆);
①、压浆从低处压入,高处排气;
②、压浆前应用压浆机向管道内注压力水,充分冲洗,润湿管道,
至全部管道冲洗完后,正式拌浆,开始压浆,至另一端排水,排气孔喷出浆并稳定后,方可封闭排气孔,其后对管道加压至0.7Mpa,并持续2min后封闭;
③、使用压力水冲洗压浆管道,应观察排出水是否有泥浆,如果
有则表明管道串浆,持续冲洗以确保管道不为串过的水泥浆堵塞,在管道冲洗过程中还应派专人在箱梁内外进行检查,如有漏水现象,则需做好记号,统一封堵,以免最后压浆时发生漏浆,影响压浆质量;
④、竖向预应力管道压浆应通过埋入底板的压浆管将水泥浆注入
竖向预应力管道进行竖向预应力压浆,至梁顶锚具排浆稳定后停止压浆,然后稳压1min,封闭压浆孔
回复 支持 反对

使用道具 举报

362
发表于 2006-11-19 21:18:05 | 只看该作者
发表于 2006-11-19 21:18:30 | 只看该作者
⑤、纵向钢束张拉过程如下:
安装锚具、千斤顶      初张拉至初应力(10%-20%σcon)     
作量测伸长量起始记号     分级张拉至设计应力σcon        量测引伸出量( o)      持荷5min       将油压加至设计应力对应的油压(因为在持荷时有可能油压下降)      量测伸长量( 1)       检查是否有滑丝、断丝现象[( 1— o)>8mm,有滑丝现象;( 1— o)<8mm无滑丝现象]        回油锚固       量测实际引伸量并求出锚夹片回缩值,如果最后伸长量达不到设计和施工规范要求,应提交监理工程师和有关方面研究,确定是否超张拉。实际引伸量计算:

△        :实际引伸量;  △o 由Po —P的实际引伸量
P:设计张拉吨位;  Po:初张拉吨位;
索长≤100米时,Po=(0.10~0.15)P
索长>100米时,Po=0.2P
索长>200米时,Po更大些
△o:为由Po~P的实测引伸量值
δ:为夹片回缩值,由实测确定。
如果以上过程均无异常情况,则可拆卸千斤顶张拉下一束,如有
异常情况出现,则需分析原因,处理后重新张拉。
⑥、横向钢束逐根张拉,过程同纵向钢束
⑦、竖向预应力钢筋按下列要求张拉:
a、竖向预应力筋在挂篮前移前应立即张拉,张拉后钢筋应作出明
显的标记,不允许漏拉,如出现漏拉或拉断,将引起箱梁腹板开裂,张拉应有完整准确的记录(编号、引伸量、吨位);
回复 支持 反对

使用道具 举报

364
发表于 2006-11-19 21:19:00 | 只看该作者
(2)、预应力钢绞线张拉
①、应按规定对每批钢绞线抽检强度、弹性模量、横截面积、引
伸量和硬度,不合格产品严禁使用,同时应就实测的弹性模量和横截面积对计算引伸量作修正:
  
            、 实测钢绞线弹性模量和截面积
           E、A:计算钢绞线弹性模量和截面积
            :计算引伸量
            :修正引伸量
②、张拉预应力钢绞线是,混凝土浇筑和养生龄期4.5d,强度达
到设计强度90%;
③、钢束张拉顺序:张拉竖向预应力钢筋        张拉腹板下弯
钢束         张拉顶板纵向预应力钢束        张拉横向预应力钢束(逐根张拉)
④、采用张拉力和引伸量双控,以张拉力为主,引伸量为辅,实
际引伸量与理论引伸量误差应在±6%之内,否则,应停止张拉查明原因,并采用措施予以调整后,再继续张拉。
⑦、竖向预应力钢筋按下列要求张拉:
a、竖向预应力筋在挂篮前移前应立即张拉,张拉后钢筋应作出明
显的标记,不允许漏拉,如出现漏拉或拉断,将引起箱梁腹板开裂,张拉应有完整准确的记录(编号、引伸量、吨位);
回复 支持 反对

使用道具 举报

365
发表于 2006-11-19 21:21:22 | 只看该作者
(对出厂前剪切造成的扁平应预先锯除,预应力钢材下料需使用砂轮切割机切割,不得采用点焊切割,以免损伤预应力筋;
(2)、安装精轧螺纹钢筋时,锚固端露出锚具的长度应不小于钢
筋直径1.5倍,张拉端露出锚具的长度不小于6倍钢筋螺距,并应满足锚固挂篮要求;
(3)、横向预应力钢绞线应梳理平顺,防止互相绞结;
(4)、纵向预应力钢束长度小于40米者用人工单根穿束,长度大
于40米者用卷扬机整束拖拉穿束,穿束前可在预应力管道内穿一根钢绞线作引线,牵引一根钢丝绳进入管道,逐根将钢绞线焊在钢丝绳尾端,用卷扬机牵引钢丝绳,将钢束穿入管道,钢束穿完后,用砂轮将受焊影响的钢绞线切除;
(5)、在混凝土浇前应在纵向预留管道内安放硬塑料内衬管,以防止管道变形、漏浆;
4、预应力张拉
(1)、张拉机具应由专人使用、保管、定期检验,若发生下列情
况应重新检验:
①、张拉机具使用超过3个月或张拉50次
②、张拉时预应力精轧螺纹钢筋突然断裂
③、千斤顶发生故障或严重漏油
④、伸长量出现系统偏大或偏小
⑤、油泵压力表不能退回到零点
⑥、油泵倒地或重物撞击油压表
回复 支持 反对

使用道具 举报

366
发表于 2006-11-19 21:21:47 | 只看该作者
(1)、滑道安装要点
先清理0号块和1号块梁面,测量放样,设置硬木底座并垫平,
在支点处铺以硬杂木加强,由于梁面有横坡,侧桁架底需用不同厚度枕木调平,使主桁底梁处于同一水平面上,待枕木垫铺好后铺上钢轨,抄平、检查、测量定位,用枕木螺栓连接。
(2)、主桁架安装要点
纵向:先把已安装好支座的下弦梁放在轨道上并定位,然后拼装
挂篮。
横向:根据采用挂篮的形式,依次将横向联接杆连接。
(3)、轨道精度要求
顺桥向轨距偏差≤±10mm,横桥向支承点偏差≤±10mm,横梁安
装时控制偏差≤±10mm。
(三)、梁段施工
1、施工程序
每节梁板均按以下程序施工:
前移挂篮      调整挂篮     立端头模绑扎底板、腹板钢筋,安装预应力管道       装内模       测量复核     绑扎顶板钢筋,安装预应力管道      测量复核    浇筑砼      纵向预应力束       张拉、压浆      前移挂篮      下一梁段施工,重复上述过程。     
2、模板安装要点
模板分为底模、外模、内模、端头模、边线模、安装要点如下:
(1)、底模,调节底模中线是安装模板的关键工序,否则将直接
影响成桥线型;
(2)、外模,外模平面位置由底模确定, 其标高由前吊杆调整
(3)、内模,内模平面位置由外模确定,关键是保证腹板的厚度,
其标高由前吊杆调整;
(4)、端头模,根据测量放样的梁段长度,确定端头模位置,要
点是必须预留搭接钢筋和纵向波纹管孔位;
(5)、边线模,即箱梁翼板的两边缘线模板,其位置由已浇筑梁
段的前边点和下一待浇梁段测量放样点确定,其线条必须满足设计曲线。
3、混凝土施工要点
(1)、浇筑前对支架、模板、钢筋等进行检查;
(2)、由高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,当超过2m高度时,应通过串筒等设施下落,串筒出料下落的混凝土堆积高度不宜超过1米;
(3)、为保证挂篮平衡,每箱梁上、下游腹板浇筑高差不准大于3米;
(4)、箱梁梁段浇筑混凝土时,应做到对称、均衡施工,按设计
要求控制悬臂两端混凝土浇筑进度,浇筑底板混凝土时,两端箱梁混凝土差值不超过1个底板数量;
(5)、严格控制箱梁断面尺寸,控制悬臂荷载,防止超重;为控制腹板混凝土厚度,在安装腹板模板时,腹板厚度较设计值小5mm,作为预留对拉螺栓伸长量,浇筑后达到设计厚度;
在浇筑箱梁底板和顶板混凝土时,预埋测量控制标记,控制浇筑厚度;
(6)、浇筑箱梁混凝土时,挂篮产生挠度,为避免挂篮下挠引起
新旧混凝土间产生裂缝,应从梁段前向后分层浇筑混凝土;
(7)、块件联接及块件分层浇筑的施工缝,应凿除表面的水泥砂
浆和松散层,凿毛时混凝土强度应达到:人工凿毛的2.0Mpa,风镐凿毛时10.0Mpa;
(8)、在已浇混凝土初凝前必须浇筑完上一层混凝土,否则应按施工缝处理;
(9)、混凝土应充分振捣和加强养生。
(四)、预应力张拉施工要点
1、预应力钢材的运输和保养
(1)、因施工周期较长,钢绞线需按施工计划分批进场,钢绞线场内存放期一般不超过半年;
(2)、预应力钢材应用枕木支垫,支垫高度不小于30cm,并采取必要的防雨遮盖措施;
(3)、精轧螺纹钢筋运输过程中要避免碰伤,在场内不得碰伤,钢筋堆放应搁置在枕木上,枕木间距不大于2米,防止其产生弯曲变形;
(4)、预应力钢材进场时应分批进行验收,取样试验,各项指标合格后方可使用;
2、预应力管道的制作和安装
(1)、波纹管在现场制作;
(2)、波纹管必须有足够刚度,所采用的钢带厚度不宜小于0.3mm;
(3)、预应力管道应顺直、按设计坐标安装,安装偏差不大于10mm,
每隔50~100cm设置定位钢筋一道,防止管道移位;
(4)、因预应力管道长、管道接头多,在施工时应注意管道接头
处理,接头应平顺,有凹陷的接头应修整平直,伸出梁体外的波纹管,应妥善保护,以免碰撞损伤。
3、预应力材料的安装
(1)、精轧钢筋下料前应进行外观检查,有明显弯折者不得使用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

367
发表于 2006-11-19 21:22:03 | 只看该作者
吊杆可采用φ32高强精轧螺纹粗钢筋,吊杆位置偏差:纵向≤±
20mm,横向≤±10mm
2、挂篮设计原则
(1)、挂篮应满足强度、刚度、稳定性要求,在浇筑最大梁段混
凝土时其前端挠度不超过20mm;
(2)、挂篮效率系数(挂篮自重/最大梁段重量)k<1.4;
(3)、应采取措施保证挂篮的抗风稳定性;
(4)、底篮要求较轻,拆装方便;
(5)、内外模采用大块组合钢模,便于调整箱梁节段高度;
3、挂篮制作安装要点:
挂篮加工好后,先在场地试拼,检验各部尺寸是否合理、准确、
经检查合格后,再移至工地组装,在使用前,应作静载试验,以确定荷载~变形曲线,供施工监控确定立模标高时参考。
挂篮安装的顺序:
滑道系统       主桁架系统          主桁架锚固系统      安装底模系统      安装外侧模       滑梁系统         吊杆系统        安装内模支架
回复 支持 反对

使用道具 举报

368
发表于 2006-11-19 21:22:36 | 只看该作者
5、预应力张拉控制要求
所有预应力钢束(筋)张拉吨位和引伸量两个指标进行双控,当
钢束张拉吨位达到设计要求后,其实际与理论引伸量之间允许误差在±6%以内,钢束引伸量值应扣除钢束非弹性变形影响,按下式推算:
△:实际引伸量值;P:设计张拉吨位;
Po:初始张拉吨位,根据索长和引伸量是否线形变化而定:
索长≤100米时,Po=(0.10~0.15)P
索长>100米时,Po=0.2P
索长>200米时,Po更大些
△o:为由Po~P的实测引伸量值
δ:为夹片回缩值,由实测确定。
同时要求同一断面断度不大于1%,且不允许整根钢纹线拉断;
预应力钢束和粗钢筋张拉完毕后,严禁撞击锚头和钢束。
(二)、挂篮的组成
挂篮根据设计能力、工程特点等采用轻型鹰式挂篮、三角行挂篮、
菱形挂篮,挂篮组成主要由滑道、主桁架、模板系统、行走系统、吊杆和锚固系统组成。
(1)、滑道:以硬木作垫,上铺双条钢轨组成
(2)、主桁架:是挂篮的主要承重结构,应满足施工荷载的要求
(3)、模板系统,包括底模、内模、外模,均采用组合钢模板,
内外模间对拉杆钢筋加固;
(4)、行走系统
主桁架在滑道上行走,底篮和内外模同主桁架形成整体,由牵引
系统行走,应采取措施减小主桁架与轨道间摩阻。
(5)、吊杆和锚固系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

369
发表于 2006-11-19 21:27:44 | 只看该作者
谢谢:lol:lol
回复 支持 反对

使用道具 举报

370
发表于 2006-11-19 21:36:59 | 只看该作者
谢谢斑竹
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-9-22 20:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表