(五)、预应力筋(束)
1、预应力粗钢筋
1.1预应力粗钢筋为φ25高强精轧螺纹钢,钢筋标准强度fpk=830Mpa,弹性模量Ep=2×105Mpa,每根张拉控制力为366KN,单端张拉,张拉端位于箱梁顶板处,每延米张拉伸长量0.373cm。竖向预应力粗钢筋待梁体强度达到100%后,且混凝土龄期到达7天以上时张拉,张拉时,可一次性张拉至最大值,然后持荷2分钟,测量其伸长量后锚固。张拉时,锚具回缩使控制在1mm以内。若一次张拉难以将回缩值控制在1mm以内时,反复张拉锚固直至符合要求。
1.2高强精轧螺纹钢筋进场后应及时分批验收。除检查质量证明书、合格证外,还应对其外观,外形尺寸和力学进行抽验。
1.3高强精轧螺纹钢筋采用YGM型锚具,φ内40mm高频焊管制孔。
1.4高强精轧螺纹钢筋下料使用砂轮锯切割,切割后端头应进行修整。
1.5挂篮站位的节段可暂时不张拉。
2、钢绞线
2.1、纵向束采用15-7φ5、12-7φ5钢绞线,均为两端张拉。标准强度fpk=1860Mpa,弹性模量Ep=1.9×105Mpa,锚下控制应力 σk=0.75Rby。
2.2、钢绞线进场后应分批验收。验收时,应检验其质量证明书、包装方法,标志内容是否齐全、正确,经运输、存放后有无损伤,锈蚀或影响与水泥粘结的油渍并进行力学性能复验。
2.3、钢绞线下料应用砂轮机或氧乙炔火焰切割,切割后清除飞边、毛刺或熔渣。切割前应在切割线两侧约5mm处用扎丝捆扎,防止松散。
2.4、张拉实际伸长量与计算伸长量允许-6%~+6%误差,张拉时以应力控制为主,伸长量作为校核。
3、制孔及管道安装
预应力孔道采用波纹管制孔。波纹管内径为φ90mm。竖向25精轧螺纹筋采用内径φ40mm高频焊管制孔;对于长孔道,为了保证波纹管的制孔质量,纵向波纹管的接头应用比被接长的波纹管直径大一个号的波纹管旋入套接,两端用胶带缠包,防止漏浆。接头处的波纹管端头不得内卷,以免影响穿束,波纹管的接头每端旋入长度宜为该直径的2.5倍;纵向波纹管与喇叭管连接方式是将波纹管套入喇叭管口直线段处。为防止渗浆,两者应用棉花或棉纱塞实,并用胶布密封。竖向φ40mm高频焊管上下端焊于支承板上,并采取措施进行固定。为保证与混凝土及水泥浆粘结良好,制孔管、外面不得有铁锈、油污、泥土等杂物。
预应力管道在钢筋绑扎后安装,管道应保持顺直,位置准确,固定管道的定位网钢筋应与主筋焊接,定位网与波纹管用细铁丝捆扎,使制孔装置上、下、左、右均不能移动波纹管,锚下垫板,应保持同心,支承板面应垂直于管道轴线,管道中心在任何方向的偏差不大于5mm。纵向束定位网片间距直线段不大于60cm,曲线段不大于40cm。超过40m长的预应力管宜设排气孔其位置设在中间。竖向φ25精轧螺纹钢筋,下端为固定端,上端为张拉端,固定端钢筋露出锚具外长度为30mm,露出的螺纹用扎丝捆扎后,再用棉砂将高频管与钢筋间孔隙塞死,防止螺母滑脱。张拉端钢筋露出长度按施工设计图中要求办理。在施工过程中,应防止波纹管被碰撞挤压变形。若预留孔洞或者钢筋与预应力管道相碰时,可适当调整孔洞或普通钢筋位置。
4、穿临时纵向钢绞线约束并张拉
劲性支撑锁定后进行纵向临时钢束的穿束及预拉,临时钢束共4束( bt1、bd1),每束临时钢束张拉力为70t。合龙锁定在合龙段混凝土浇注前一天夜里进行。 |