收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10357|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

钢筋问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-5-13 23:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳台板挑梁与同方向的板圈梁相交,两者重叠段部位,1 .挑梁的上部钢筋是否能代替圈梁的上部钢筋(两者等高)的一或二根中间钢筋 2.挑梁端部的弯钩是否能不要.    如果都可行,依据哪本图集或规范 先谢谢.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-5-16 12:26:15 | 只看该作者
1 .挑梁的上部钢筋不能代替圈梁的上部钢筋(两者作用不同)
2.挑梁端部的弯钩不能不要.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-5-18 10:34:45 | 只看该作者
挑梁端部的弯钩我觉得是起整体作用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2007-5-19 23:35:42 | 只看该作者

谢谢

挑梁钢筋有四根,间距已经很密,圈梁钢筋放进去便会使得间距不符要求,并且很难浇筑砼.2从受力看二者在同一方向,只要够直锚固,便可不必弯钩.这是我的想法,没有依据,请指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-20 09:20:50 | 只看该作者
可以.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-20 19:32:23 | 只看该作者
是在设计还是在施工时碰到的?如是设计,1.个人认为不可替代,两梁作用非一类型,此外若钢筋过密可加大梁宽截面,减小高度,有效截面不变; 2.端部弯勾要不要?是的,看锚固长度即可.
若是施工,则按设计做了.
也无依据,经验之谈.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-21 15:08:13 | 只看该作者
我个人认为:1、可以替代,只要有足够的搭接长度。2、如果是II级钢,弯勾也可以不要。好像没有具体的规范和图集明确规定这种替代方式,建议参照《钢筋混凝土构造手册》。但是,要通过设计和监理人员的书面同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-5-23 20:06:42 | 只看该作者

谢谢

我是监理,施工方提出的,觉得有道理才向大家请教的,已经允许这样.再次表示感谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-24 09:10:23 | 只看该作者
圈梁钢筋属于构造筋,若有其他钢筋(断面大于圈梁筋)当然可以替代,施工图中常见的有现浇梁部分不再设圈梁就是最好的例证。下弯就不必了,下弯是锚固长度不够时的一种手段,而挑梁的压长部分是悬挑部分的1.5倍长(一般情况下),锚固当然足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-24 19:06:55 | 只看该作者
不能代替的,难浇也得浇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-9 02:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表