方案
钢筋的交叉点应用扎丝绑扎结实,必要时可用点焊焊牢
箍筋应与主筋垂直,箱梁内的“[”形钢筋全部是受力钢筋,应严格按照图纸要求将上下弯钩钩在外层钢筋上,绝对禁止因任何原因将此类钢筋取消或裁断。
箍筋弯钩的叠合处,应沿梁长方向置于上部并交错布置。所有钢筋需调直和除锈之后方可使用。
㈡管道布设:
在底板钢筋或腹板钢筋安装好后,即可进行预应力管道的布设。箱梁设置的纵向预应力筋均采用低松弛钢绞线,管道的形成采用预埋波纹管法,波纹管在安装前应将其整形并去掉毛刺,管道位置应保持准确,先在钢筋骨架上按设计坐标位置焊“#”型钢筋网支架进行加固,其后通过端模上预先开好的孔将波纹管穿入,调顺后将其与支架之间用铁丝绑紧固定,严防错位,若与普通钢筋发生冲突时,应保证管道位置不变,对普通钢筋进行适当的挪位和调整。波纹管施工:波纹管安装时必须按坐标位置正确定位管旋紧,保证有相互重叠,并沿长度方向用两层胶布在接口处缠5cm并固定。安装过程中应保证管壁的完好。波纹管接头必须用套左右, 为确保波纹管在砼施工时损坏、进浆,影响钢绞线穿束,在波纹管内套内衬管φ80mmPVC管,砼初凝后,拉出PVC管,循环使用。
对于设锚头的位置,需将锚垫板牢固地固定在端模上,并注意锚垫板面的角度符合设计要求,波纹管严格垂直于锚固平面。现场施工过程中,严禁电焊、割伤预应力材料,并应采用有效措施防止焊渣飞溅到钢绞线上。
6、混凝土施工:
6.1铁路客运专线32米双线箱梁梁体混凝土总方量327.62方,根据规范要求6小时内灌注完毕,采取以下措施:
①混凝土浇筑采用两台汽车泵为主,备用两台地泵;
②混凝土运输采用罐车运输,投入使用罐车数量必须能保证泵车用混凝土的连续,需罐车6台;
③混凝土拌和站的生产能力不小于50m3/h,如混凝土浇筑时不能满足需要,需局指挥部进行协调;
④砼浇注时施工用电以大电为主,为防止砼浇注期间停电影响箱梁施工,备用200KVA发电机组一套。
⑤砼浇注前,必须对梁板钢筋、模板、预埋件等进行再次复检;每次砼浇捣前都要根据砂石料实际含水量等情况,调整好施工配合比,并在拌和楼处挂牌明示,砼拌和要严格按规范要求控制拌和时间,配料用电子计量配料机,严格操作,落实责任,责任到人,保证砼的质量;
⑥ 砼浇捣分三步进行,即先浇筑底板砼,再浇筑腹板,最后浇筑顶板及翼缘板砼(Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ) ,以水平分层(灌注厚度不大于600mm),砼浇筑间隔时间不宜过长,两次浇筑砼衔接处必须在砼初凝前完成。砼振捣采用插入式振捣器和附着式振捣器相结合的方法进行。注意锚固端及钢筋密集部位的振捣,并保证其位置和尺寸符合设计及规范要求。砼浇好后,梁板表面抹平后再扫毛。
⑦待砼表面凝固后即可进行养生,在气温较高的时间,梁上用湿麻袋遮盖并经常洒水,保持砼表面的湿润。在气温适宜的季节则可以直接浇水养护,同样,养护必须及时,经常保持砼表面湿润。另外,在气温较低的冬天,如昼夜平均气温低于+5℃,或最低气温低于0℃时采用覆盖加温养护,加温时要防止局部位置过热。下雨天、下雪天、气温低于-3℃时不得进行砼浇筑。
为确保梁体砼一次浇筑完成,连续施工,质量得到保证,减少质量通病,制定以下浇注方法:
6.2灌注工艺
灌注顺序为“先底板、再腹板、最后顶板,由两端向中间”。具体步骤如下:
①保证底板、腹板交接处混凝土密实;
②由两端向中间,通过腹板左右对称的灌注底板以及底板与腹板交接处的混凝土,左右腹板混凝土高差不超过一层,以插入式振动棒为主,以附着式振动器为辅助进行振捣。布料机移位时下料口用袋子包裹,以防止混凝土撒落顶板形成干灰、干渣。
③对称灌注两侧腹板混凝土,此时混凝土捣固主要采用插入式振动棒进行,禁止开动附着式振动器,以防止扰动腹板下半部已接近初凝的混凝土,而造成麻面或露筋。振动棒插入已灌注下层混凝土深度为10厘米左右,禁止振动棒接触波纹管及预埋件。
③将内模顶部、侧模翼缘板上滴落的混凝土铲除干净后,由两端向跨中间进行顶板混凝土浇筑。
④梁体混凝土浇筑完成后,对顶板、底板混凝土表面进行第二次赶光、抹面,保证防水层基面平整、内腔光滑。
具体灌注顺序如图所示:
7、预应力工程
㈠预应力施工
①现浇箱梁设计为纵向预应力体系。
②预应力材料的进场要求:
③ 预应力钢绞线进场检查
预应力钢绞线技术性能应符合国家现行《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)的规定和满足设计要求:钢绞线应有出厂合格证,进场后先经外观检查,合格后其力学性能实验按铁道部现行混凝土工程施工标准的要求办理,对钢绞线的破断负荷、屈服负荷、极限伸伸长率、弹性模量实验按每批号进行抽取试件的力学性能检验。取样频率按规范要求进行。
预应力筋展开应平顺、不得有弯折;表面不得有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。
④ 管的进场要求
波纹管外观应清洁、内外表面无油污、无引起锈蚀的附着物、无孔洞和不规则折皱、咬口无开裂、无脱扣。
⑤ 具进场要求
从每批中抽取10%的锚具(且不少于10套)进行外观和尺寸检查;抽取5%的锚具(且不少于5套)对锚具和夹片进行硬度试验。经上述两项试验后,应从同批中抽取6套锚具,组装3个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验,其性能应符合有关规范的要求。
⑥ 预应力材料存放要求 |
|