|
悬挑式脚手架施工安全监理检查细则
悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25cm,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。
(1)督促总承包商必须按承包商案实施,并监督如下要求得以实施
I、悬挑脚手架在搭设之前,应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑的脚手架,必须经设计计算确定。其内容包括:悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法,悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算,与建筑结构连接或螺栓连接,不得采用扣件连接做法。其计算书及承包商案应经上级技术部门或总工审批。
II、承包商案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位,绘制大样详图指导施工。
(2)悬挑梁及架体稳定
I、单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否,施工中往往将斜立杆连接在支模的立柱上,这种作法不允许。必须采取措施与建筑结构连接,确保荷载传给建筑结构承担。
II、多层悬挑可采用悬挑梁或悬挑架。悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上,另一端悬挑出楼板。悬挑梁按立杆间距(1.5m)布置,梁上焊短管作底座,脚手架立杆插入固定,架设扫地杆;也可采用悬挑架结构,交一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承担,悬挑架本身即形成一刚性框架,可采用型钢或钢管制作,但节点必须是螺栓连接或焊接的刚性节点,不得采用扣件连接,悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定。
III、无论是单层悬挑还是多层悬挑,其立杆的底部必须动手在牢靠的地方,并有固定措施确保底部不发生位移。
IV、多层悬挑每段搭设的脚手架,应该按照一般落地脚手架搭设规定,垂直不大于二步,水平不大于三跨与建筑结构拉接,以保证架体的稳定。
3、脚手板
(1)必须按照脚手架的宽度满铺脚手架,板与板之间紧靠,脚手板平接或搭接应符合要求,板面应平衡,板与小横杆放置牢靠。
(2)脚手板的材质及规格应符合规范要求。
(3)不允许出现探头板。
4、荷载
(1)悬挑脚手架施工荷载一般可按装饰架2KN/m2计算,有特殊要求时,按承包商案规定,施工中不准超载使用。
(2)在悬挑架上不准存和大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载,严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输。
5、交底与验收
(1)脚手架搭设之前,施工负责人必须组织作业人员进行交底;搭设后组织有关人员按照承包商案要求进行检查验收,确认符合要求方可投入使用。
(2)交底、检查验收工作必须严肃认真进行,要对检查情况、整改结果填写记录内容,并有签字。
6、杆件间距
(1)杆间距必须按承包商案规定,需要加大时必须修改方案,立杆的倾斜度也不准随意改变。
(2)单层悬挑脚手架的立杆,应该按1.5-1.8m步距设置大横杆,并按落地式脚手架作业层的要求设置小横杆。
(3)多层悬挑每段脚手架的搭设要求按落地式脚手架立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的规定进行。
7、架体防护
(1)挑脚手架的作业层外侧,应按照临边防护的规定设置防护栏杆和挡脚板,防止人、物的坠落。
(2)多层悬挑架上搭设脚手架,仍按落地式脚手架的要求,用密目网封严。
8、层间防护
(1)按照规定作业层下应有一道防护层,防止作业层人及物的坠落。
I、单层悬挑架一般只搭设一层脚手板为作业层,故须在紧贴脚手板下部挂一道平网作防护层,当在脚手板下挂平网有困难时,也可沿外挑斜立杆的密目网里侧斜一道平网,作为人员坠落的防护网。
II、多层悬挑搭设的脚手架;仍按落地施工脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人及物的坠落。
(2)安全网作防护层必须封挂严密、牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。
9、脚手架材质
脚手架材质要求同落地式脚手架,杆件、扣件、脚手板等施工用材必须符合规范规定。
悬挑梁、悬挑架的用材、应符合钢结构设计规范的有关规定,应有试验报告资料。 |
评分
-
查看全部评分
|