请教:什么情况下二层结构可以在一层模板支撑体系拆除后施工?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-4-5 19:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾:一般情况下,做上部结构时,下面总有2~3层模板支撑体系没有拆除,除了是满足流水要求以及新浇筑混凝土强度不满足要求外,是不是国家有专门的规定?什么情况下二层结构可以在一层模板支撑体系拆除后施工?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-4-5 23:36:31 | 只看该作者
混凝土强度达到要求的情况下就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-4-6 15:00:12 | 只看该作者
这主要是安全问题,在下一层混凝土强度没达到要求的情况下撤除模板支撑体系,就容易造成事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-4-6 20:15:24 | 只看该作者
正是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-4-7 11:52:59 | 只看该作者

回复

谢谢各位参加讨论!
那么混凝土需要达到什么样的强度才可以呢?假如混凝土已经100%达到设计要求,是否就可以直接在上面做结构而下面不用支撑了呢?我觉得至少需要做一层支撑,尤其是梁下。但是没有具体的理论支持,所以需要各位高手指教。
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-7 20:33:47 | 只看该作者
强度达到就可以拆,不必再支撑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-7 22:01:26 | 只看该作者
既然混凝土已经100%达到设计要求,那干嘛还要支撑呢?
要支撑的话是出于砼还未达到设计强度,安全施工考虑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-8 20:46:46 | 只看该作者
7#说的没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-8 20:53:28 | 只看该作者
强度达到要求,就没必要再支撑
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-9 13:33:54 | 只看该作者
严格来说,下层是否需要支撑,还需验算梁板的承载力是否能满足上层传下的施工荷载.