工程技术部和工程管理部计划对1号制梁台座进行预压试验,技术部将组织技术员对制梁台座沉降进行跟踪测量。具体测量步骤分以下几点:
1、预压试验前测量准备工作:
(1)在灌注桩以上位置条基上用红漆标出测量点,一共12个点分布见下图;并且测量标高初始值;
(2)由工程管理部负责加载重物的准备,在堆载过程中注意留出测量点位置;
2、预压试验方案和测量方法:
(1)预压试验方案:
预压试验历时4天,1-2天为均匀堆载,2-4天为两端堆载;
均匀堆载(条基上长度上均匀分布),分三级加载,400吨一级,总堆载重量为1200吨。每级时间间隔为0.5小时;
两端堆载(在距离两端6m范围内),分三级加载,400吨一级,总堆载重量为1200吨。每级时间间隔为0.5小时;
(2)预压试验测量时间及次数:
(1)0-2天,均匀堆载,从堆载完成开始进行测量。测量时间:0.5~2h——0.5h/次(4),2~6h——1h/次(4), 6~30h——4h/次(4), 30~46h——8h/次(2);
(2)2-4天,两端堆载,从堆载完成开始进行测量。测量时间:0.5~2h——0.5h/次(4),2~6h——1h/次(4), 6~30h——4h/次(4), 30~46h——8h/次(2);
(3)卸载完成后,0.5h测一次;4h测一次;2d测一次。
3、制梁台座预压试验的工作安排:
(1)张垒负责测量工作(记录表格制订、具体测量、测量数据的整理与分析)负责,绘制沉降曲线图(每一次测量),便于分析;
(2)辅助测量人员由工程技术部具体安排。
2007年5月12日 |
|