一、       水泥
细度
以两次试验的平均值为结果,精确至0.1%
若两次筛余结果绝对误差大于0.5%时,(筛余值大于5.0%时,可放至1.0%),应再做一次试验,取两次相近结果的算术平均值作为最终结果。
安定性(雷氏夹法)
以两个试件煮后增加距离的平均值不大于5.0mm时,为合格
当两个试件的值相差超过4.0mm时,应重作试验。再如此,则认为该水泥安定性不合格。
抗折强度
取三个试件的平均值,精确至0.1Mpa
当三个强度值中有超过平均值±10%的,应剔除后再平均,以平均值作为试验结果。
抗压强度
加荷速度:2400n/s±200n/s
以六个试件的算术平均值,精确至0.1Mpa
如六个强度值中有一个值超过平均值±10%的,应剔除后,以剩下的5个算术平均值为最后结果。
5个值中再有超过平均值±10%的,则此组试件无效。
二、       粗集料
筛分
试样:称量精确至0.1%
各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛前试样总质量相比,相差不得超过总质量的0.5%
分计、累计筛余精确至0.1%
由筛底存量除以扣除损耗后的干燥集料总质量计算0.075mm筛的通过率。
试验结果以两次试验的平均值表示。精确至0.1%
当两次试验结果P0.075的差值超过1%,试验应重新进行。
表观密度
试验结果精确至小数点后3
含水率
精确至0.1%
以两次试验结果的平均值为最后结果
吸水率
精确至0.01%
以两次试验结果的平均值为最后结果。
堆积密度
精确至小数点后2
以两次试验结果的平均值为测定值
含泥量
精确至0.1%
以两次试验的平均值作为测定值
两次结果的差值超过0.2%,应重新取样试验
针片状含量
精确至于01%
压碎值
试样精确至1g
结果精确至0.1%
以三次平均值为测定结果。