主厂房独立基础,地基采用预应力管桩加固。现施工完成一独立基础,浇筑完成后发现基础偏移中心15cm,但上部框架柱未偏移。对此,有些问题想请教各位朋友:
1.基础偏移15cm对结构受力影响有多大?
2.基础偏移与框架柱同时偏移15cm,框架梁相应增长15cm,此时结构受力影响有多大?
3.如果基础未偏移、框架柱偏移15cm,框架梁相应增长15cm,此时影响有多大?
4.如果基础采用复合地基加固,那么出现上述情况,结构受力有多大影响。
以上想请各位专家不吝赐教,如果能提供相关规范、标准条文号和计算公示就更好了。
在此先谢谢大家。 |
|