4-14 普通混凝土现场拌制工艺标准
(SEJ/BZ-0414-2002)
1 范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑的普通混凝土的现场拌制。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具
2.1.1 水泥:水泥的品种、级别、厂别及牌号应符合混凝土配合比通知单的要求。
1 水泥进场应有产品合格证、出厂检验报告,并对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安全性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。水泥中不得含有氯化物。
2 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
3 水泥检查批次要求:按同一生产厂家,同一等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
2.1.2 砂:砂的粒径及产地应符合混凝土配合比通知单的要求。
1 砂中泥块的含量(大于5mm的纯泥),当混凝土强度等级≥C30时,其泥块含量应≤1%;混凝土强度等级<C30时,其泥块含量应≤2%,有抗冻、抗渗要求时,其泥块含量应≤1%。
2 砂中含泥量:当混凝土强度等级≥C30时,含泥量≤3%;混凝土强度等级<C30时,含泥量≤5%,有抗冻、抗渗要求时,其泥块含量应≤3%。
3 砂应有试验报告单。
2.1.3 石子(碎石或卵石):石子的粒径、级配及产地应符合混凝土配合比通知单的要求。
1 石子的针、片状颗粒含量:当混凝土强度等级≥C30时,应≤15%;当混凝土强度等级为C25~C15时,应≤25%。
2 石子的含泥量(小于0.8mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量):当混凝土强度等级≥C30时,应≤1%;当混凝土强度等级为C25~C15时,应≤2%;当对混凝土有抗冻、抗渗要求时,应≤1%。
3 石子的泥块含量(大于5mm的纯泥):当混凝土强度等级≥C30时,应≤0.5%;当混凝土强度等级<C30时,应≤0.7%;当混凝土强度等级≤C10时,应≤1%;当对混凝土有抗冻、抗渗要求时,应≤0.5%。
4 石子应有试验报告单。
2.1.4 水:宜采用饮用水。其他水,其水质必须符合《混凝土拌合用水标准》JGJ163的规定。
2.1.5 外加剂:所用混凝土外加剂的品种、生产厂家及牌号应符合配合比通知单的要求。
1 外加剂进场应有产品合格证、出厂检验报告、使用说明书,并必须有掺量试验。外加剂质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076等规范要求,并按相应标准进行复验。
2 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物总含量应符合2.1.7条规定。
2.1.6 混合材料:所用混合材料的品种生产厂家及牌号应符合配合比通知单的要求。混合材料应有出厂质量证明书及使用说明,并应有进场试验报告。混合材料还必须有掺量试验。
2.1.7 对于设计使用年限为50年的结构混凝土,混凝土拌合物中的氯化物总含量(以氯离子重量计)、碱含量应符合设计要求及下列规定:
1 处于室内正常环境中,氯离子含量≤水泥重量的1%;处于室内潮湿环境或非寒冷地区露天环境中,氯离子含量≤水泥重量的0.3%;处于寒冷地区露天环境中,氯离子含量≤水泥重量的0.2%;处于潮湿并含有氯离子环境中,氯离子含量≤水泥重量的0.1%;预应力混凝土结构中,氯离子含量≤水泥重量的0.06%。
2 处于室内正常环境中,碱含量不受限制;处于其他环境中,碱含量≤3.0kg/m3。
2.1.8 主要机具:混凝土搅拌机宜优先采用强制式搅拌机。计量设备一般采用磅秤或电子计量设备。水计量可采用流量计、时间继电器控制的流量计或水箱水位管标志计量器。上料设备有双轮手推车、铲车、装载机、砂石输料斗等,以及配套的其它设备。现场试验器具,如坍落度测试设备、试模等。
2.2 作业条件
2.2.1 试验室已下达混凝土配合比通知单,在混凝土拌制前,根据测定砂、石含水率调整材料用量,并将混凝土配合比转换为每盘实际使用的施工配合比,并公布于搅拌配料地点的标牌上。
2.2.2 所有的原材料经检查,全部应符合配合比通知单所提出的要求。
2.2.3 搅拌机及其配套的设备应运转灵活、安全可靠。电源及配电系统符合要求,安全可靠。
2.2.4 所有计量器具必须有检定的有效期标识。地磅下面及周围的砂、石清理干净,计量器具灵敏可靠,并按施工配合比设专人定磅。
2.2.5 管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全技术交底。
2.2.6 需浇筑混凝土的工程部位已办理隐检、预检手续、混凝土浇筑的申请单已经有关管理人员批准。
2.2.7 新下达的混凝土配合比,应进行开盘鉴定。开盘鉴定的工作已进行并符合要求。
3 操作工艺
3.1 基本工艺流程
3.2 每台班开始前,对搅拌机及上料设备进行检查并试运转;对所用计量器具进行检查并定磅;校对施工配合比;对所用原材料的规格、品种、产地、牌号及质量进行检查,并与施工配合比进行核对。一切检查符合要求后,方可开盘拌制混凝土。
3.3 计量:
3.3.1 砂、石计量:用手推车上料时,必须车车过磅,卸多补少。有贮料斗及配套的计量设备,采用自动或半自动上料时,需调整好斗门关闭的提前量,以保证计量准确。砂、石计量的允许偏差应≤±3%。
3.3.2 水泥计量:搅拌时采用袋装水泥时,对每批进场的水泥应抽查10袋的重量,并计量每袋的平均实际重量。小于标定重量的要开袋补足,或以每袋的实际水泥重量为准,调整砂、石、水及其它材料用量,按配合比的比例重新确定每盘混凝土的施工配合比。搅拌时采用散装水泥的,应每盘精确计量。水泥计量的允许偏差应≤±2%。
3.3.3 外加剂及混合料计量:对于粉状的外加剂和混合料,应按施工配合比每盘的用料,预先在外加剂和混合料存放的仓库中进行计量,并以小包装运到搅拌地点备用。液态外加剂要随用随搅拌,并用比重计检查其浓度,用量桶计量。外加剂、混合料的计量允许偏差应≤±2%。
3.3.4 水计量:水必须盘盘计量,其允许偏差应≤±2%。
3.4 上料:现场拌制混凝土,一般是计量好的原材料先汇集在上料斗中,经上料斗进入搅拌筒。水及液态外加剂经计量后,在往搅拌筒中进料的同时,直接进入搅拌筒。原材料汇集入上料斗的顺序如下:
3.4.1 当无外加剂、混合料时,依次进入上料斗的顺序为石子、水泥、砂。
3.4.2 当掺混合料时,其顺序为石子、水泥、混合料、砂。
3.4.3 当掺干粉状外加剂时,其顺序为石子、外加剂、水泥、砂或顺序为石子、水泥、砂子、外加剂。
3.5 第一盘混凝土拌制的操作:每次上班拌制第一盘混凝土时,先加水使搅拌筒空转数分钟,搅拌筒被充分湿润后,将剩余积水倒净。搅拌第一盘时,由于砂浆粘筒壁而损失。因此石子的用量应按配合比减半。从第二盘开始,按给定的配合比投料。
3.6 搅拌时间控制:混凝土搅拌的最短时间应按表1进行控制。
表1 混凝土搅拌的最短时间(s)
混凝土坍落度(mm) 搅拌机机型 搅拌机出料量(L)
<250 250~500 >500
≤30 强制式 60 90 120
>30 强制式 60 60 90
注:1 混凝土搅拌的最短时间系指自全部材料装入搅拌筒中起,到开始卸料止的时间;
2 当掺有外加剂时,搅拌时间应适当延长。
3 冬期施工时搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。
3.7 出料:出料时,先少许出料,目测拌合物的外观质量,如目测合格方可出料。每盘混凝土拌合物必须出尽。
3.8 混凝土拌制的质量检查:
3.8.1 检查拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量,每一个工作班至少两次。
3.8.2 检查混凝土的坍落度及和易性,每一工作班至少两次。混凝土拌合物应搅拌均匀、颜色一致,具有良好的流动性、粘聚性和保水性,不泌水、不离析。不符合要求时,应查找原因,及时调整。
3.8.3 在每一工作班内,当混凝土配合比由于外界影响有变动时(如下雨或原材料有变化),应及时检查。
3.8.4 混凝土的搅拌时间应随时检查。
3.8.5 按以下规定留置试块:
1 每拌制100盘且不超过lOOm3的同配合比的混凝土其取样不得少于一次。
2 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。
3 对现浇混凝土结构,每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。
4 有抗渗要求的混凝土,应按规定留置抗渗试块。每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数,可根据技术交底的要求确定。为保证留置的试块有代表性,应在第三盘以后至搅拌结束前30min之间取样。
3.9 冬期施工混凝土的搅拌:
3.9.1 室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,混凝土拌制应采取冬施措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。
3.9.2 配制冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥等级不应低于32.5级,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
3.9.3 冬期施工宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。如掺用氯盐类防冻剂。应严格控制掺量,并严格执行第2.1.7条的规定。
3.9.4 混凝土所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。
3.9.5 冬期拌制混凝土应优先采用加热水的方法。水及骨料的加热温度应根据热工计算确定。但不得超过表2的规定。水泥不得直接加热,并宜在使用前运入暖棚内存放。
表2 拌合水和骨料最高温度
项目 拌合水 骨料
等级小于42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 80℃ 60℃
等级大于42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 60℃ 40℃
3.9.6 混凝土拌制前,应用热水冲洗搅拌机,拌制时间应取常温的1.5倍。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃。入摸温度不得低于5C。
3.9.7 冬期混凝土拌制的质量检查除遵守第3.8条的规定外,尚应进行以下检查:
1 检查外加剂的掺量;测量水和外加剂溶液以及骨料的加热温度和加入搅拌机的温度;测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑时的温度。以上检查每一工作班至少应测量检查四次。
2 混凝土试块的留置除应符合第3.8.5条的规定外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。
4 质量标准
4.1 主控项目
4.1.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少子一次;
3 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
4 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
4.1.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
4.1.3 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表3规定。
表3 原材料每盘称量的允许偏差
材料名称 允许偏差
水泥、掺合料 ±2%
粗、细骨料 ±3%
水、外加剂 ±2%
注:1 各种衡器应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确;
2 当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。
4.2 一般项目
4.2.1 混凝土应搅拌均匀、颜色一致,具有良好的和易性。
4.2.2 混凝土拌合物的坍落度应符合要求。
4.2.3 冬期施工时,水、骨料加热温度及混凝土拌合物出机温度应符合要求。
5 应注意的质量问题
5.1 混凝土强度不足或强度不均匀,强度离差大,是常发生的质量问题,是影响结构安全的质量问题。防止这一质量问题需要综合治理,除了在混凝土运输、浇筑、养护等各个环节要严格控制外,在混凝土拌制阶段要特别注意。要控制好各种原材料的质量,要认真执行配合比,严格原材料的配料计量。
5.2 混凝土裂缝是常发生的质量问题。造成的原因很多。在拌制阶段,如果砂、石含泥量大、用水量大、使用过期水泥或水泥用量过多等,都可能造成混凝土收缩裂缝。因此在拌制阶段,仍要严格控制好原材料的质量。认真执行配合比,严格计量。
5.3 混凝土拌合物和易性差,坍落度不符合要求。造成这类质量问题原因是多方面的。其中水灰比影响最大;第二是石子的级配差,针、片状颗粒含量过多;第三是搅拌时间过短或太长等。解决的办法应从以上三方面着手。 |
|