收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1898|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低温热水地板辐射供暖施工技术

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-10-10 00:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低温热水地板辐射供暖施工技术

某花园小区二期住宅楼工程,总建筑面积为35000m2,采用燃气式分户供暖系统。这种新型供暖方式具有舒适,环保,节能和有利于装饰等显著特点。该技术的原理是通过埋置于地面垫层中管网内的水媒体的不断循环,把燃气所产生的热能传递到各个房间,对房间进行自下而上的均匀加热。
一、        工序准备
(1)楼地面防水(潮)层均已施工完毕,且验收合格,(即已进行闭水试验)。
(2)在已经批准的施工组织设计或施工方案,且已对现场施工人员进行了技术交底。
(3)楼地面各预埋管线,穿楼板套均已埋设完毕,经各专业联检验合格。
2.材料准备
(1)管材选用交联聚乙烯管(PE—X)。管材应颜色一致,色泽均匀,无分解变色,密度不小于0.9g/cm3;(23±1)0C时,抗拉强度不小于17MPa,断裂延伸率不小于400%。
(2)绝热板材料采用聚苯乙烯泡沫塑料。其密度不应大于25kg/m3,吸水率不大于4,压缩应力不应小于100kpa。
(3)选用无纺布基铝箔面层。
(4)低碳钢丝网的钢丝直径为2.5mm,网格尺寸为100mmm×100mm。
(5)采用C20豆石混凝土。选用优质卵石,粒径不宜大于12mm,严禁使用碎石。
二施工操作程序
1.绝热层铺设
凿掉突出地面的砂浆块和混凝土块,并将地面清扫干净。绝热材料要铺设平整,接缝严密,在绝热材料上敷设无纺布基铝箔面层时,除允许将加热管固定在绝热层的塑料卡钉穿越外,不得有其他破损。
2.加热管的配管和敷设
(1)按图纸要求进行放线并配管,同一通路的加热管在地面敷设时应保持水平,管材规格选用16mm×20mm内径×外径)型高密度交联乙烯管(PE—X)。首层及顶层的盘管较密,为175~250mm;其它层为200~300mm。每层靠外墙处至少有一圈盘管间距较中心盘管间距小50mm,以补充靠外墙地面的热能损失。
(2)盘管的弯曲半径不得小于8倍的盘管外径,且同一循环通路内不得在接头。
(3)采用专用断管工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
(4)用塑料卡钉将加热管直接固定在绝热层上,固定点间距为,直管段不应大于700mm;弯曲管段不应大于350mm。
(5)加热管绐末段出地面至连接配件的管段,应置在硬质套管中。
(6)铺设钢丝网时,钢丝网要平整,搭接接头不应小于60mm,并用塑料卡钉将钢丝网固定于加热管上。
(7)集水器及分水器应安装在壁挂炉与地暖管连接方便的地方安装高度距地面200mm。
(8)一般把壁挂炉安装在阳台或厨房内。壁挂炉底距地面1.3m。
3.试压
由于是分户供暖,所以在每户加热管铺设完毕后,应由设计及有关单位进行中间验收,按设计要求及规范规定进行水压试验。合格后,管道带压进入下道工序即混凝土填充层的施工。土建工程完成后要进行二次试压,以保证管道的密闭性。
4.混凝土填充层的浇筑和养护
(1)当地面面积超过30m2或边长超过6m时,填充层应沿长边设置间距不大于6m缝宽不小于5mm的伸缩缝。缝内填充弹性膨胀材料。
(2)与墙、柱交接处及、及门口部位应填充厚度不小于10mm的软质闭孔泡沫材料。
(3)加热管穿越伸缩缝处,应设置长度不小于100mm的柔性套管。
(4)分户试压合格后,即可进行混凝土填充层的浇筑,并掺入适量防止龟裂的添加剂。
(5)混凝土浇筑和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力,养护周期不应小于48h。
(6)在已养护\好的面层上施工时,严禁剔凿填充层或向填充层内楔入任何物件。
三、其他注意事项
因厨房卫生间地面经常处于潮湿环境中,故其作法与普通地面略有不同。
1、门口作法
设置后浇带。为防止厨卫间地面水渗入客厅及卧室,在门口中心线内外侧各150mm的范围内将绝热层断开,作为后浇止水带。待周围混凝土强度达到设计强度标准值的80%时,再用内掺适量防水粉的同配合比混凝土浇筑密实。浇筑时应将进入卫厨的盘管在门口处均匀排开,不得靠在一起。
2、地面作法
设置双层防水层。在已清扫干净平整的地面基层上,涂敷第一层聚氨酯复合防水涂膜,并进行24h闭水试验。合格后,在混凝土填充层上进行第二层同材料防水涂膜施工,再进行24h闭水试验,合格后方可进行面层施工。
四、检查与验收
1、水压试验
(1)水压试验前应对试压管道和连接件进行检查,并采取安全有效的固定和保护措施。
(2)试验压力不小于系统静压0.3Mpa,并不得低于0.6Mpa。本系统采用0.7Mpa。
(3)冬季到来之前,未入住的房间必须用气泵将盘管中的水冲出来,以防管道及设备被冻坏。
2、竣工验收标准
(1)所用材料均应符合设计要求,特别是管材要有国家承认的检验报告。竣工质量符合设计要求及《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000)中的规定。
(2)混凝土填充层表面不应在大于0.2mm的裂缝。
(3)管道和连接件不渗漏,阀门开启灵活,关闭严密。
(4)竣工资料齐全,准确、真实。
2003年1月份,我们对小区进行了回访,住户反映房间加热均匀,热能得到充分利用,而且由于不用燃煤锅炉,减少了空气污染。

评分

参与人数 1天端币 +10 收起 理由
dongyi + 10 支持共享,奖励!!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-14 13:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表