收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1701|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

制冷管道安装工艺

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-7 09:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  范围
    本工艺标准适用于制冷系统中工作压力低于2MPa、温度在150~-20℃范围内、输送介质为制冷剂和润滑油的管道安装工程。
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具
    2.1.1  所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明成质量鉴定文件。
    2.1.2  制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。
    2.1.3  无缝钢管内外表面应无显著腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。
    2.1.4  铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气池等缺陷。
    2.1.5  施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳子、套筒扳手、梅花扳手、活板子、水平尺、铁锤、电气焊设备等。
    2.1.6  测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、半导体测温计、  形压力计等。
    2.2  作业条件
    2.2.1  设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。
    2.2.2  建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。
    2.2.3  施工准备工作完成,材料送至现场。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:
       
        预检        →        施工准备        →        管道等安装        →        系统吹污        →        系统气密性试验        →       

系统抽真空        →        管道防腐        →        系统充制冷剂        →        检验                               
       
    3.2  施工准备
    3.2.1  认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。
    3.2.2  按施工图所示管道位置、你高、测量放线、查找出支吊架预埋铁件。
    3.2.3  制冷系统的阀门,安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。
    3.2.4  制冷剂和润滑油系统的管子、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈的管子应将管口封闭,并保持内外壁干燥。
    3.2.5  按照设计规定,预制加工支吊管架、须保温的管道、支架与管子接触处应用经防腐处理的土垫隔热。木垫厚度应与保温层厚度相同。支吊架型式间距见表4-36。
                             制冷管道支吊架间距表                   表4-36
管径 (mm)        <φ ×2.5        φ45 ×2.5        φ57 ×3.5        φ76×3.5 φ89×3.5        φ108×4 φ133×4        φ159 ×4.5        φ219 ×6        >φ377 ×7       
管道、吊架最大间距 (m)         1.0          1.5          2.0          2.5          3          4          5          6.5        

    3.3  制冷系统管道、阀门、仪表安装。
    3.3.1  管道安装:
    3.3.1.1  制冷系统管道的坡度及坡向,如设计无明确规定应满足表4-37要求。
                           制冷系统管道的坡度波向                   表4-37
管  道  名  称        坡  度  方  向        坡    度       
    分油器至冷凝器相连接的排气管水平管段            坡向冷凝器        3~5/1000       
    冷凝器至贮液器的出液管的水平管段            坡向贮液器        3~5/1000       
    液体分配站至蒸发器 [排管] 的供液管水平管段            坡向蒸发器        1~3/1000       
    蒸发器 [排管] 至气体分配站的回气管水平管段            坡向蒸发器        1~3/1000       
    氟利昂压缩机吸气水平管排气管            坡向压缩机     坡向油分离器        4~5/1000 1~2/1000       
    氨压缩机吸气水平管排气管            坡向低压桶     坡向氨油分离器        ≥3/1000       
    凝结水管的水平            坡向排水器        ≥8/1000       

    3.3.1.2  制冷系统的液体管安装不应有局部向上凸起的弯曲现象,以免形成气囊。气体管不应有局部向下凹的弯曲现象。以免形成液囊。
    3.3.1.3  从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出,从气体干管引出支管,应从干管上部或侧面接出。
    3.3.1.4  管道成三通连接时,应将支管按制冷剂流向弯成弧形再行焊接(图4-37a),当支管与干管直径相同且管道内径小于50mm时,则需在干管的连接部位换上大一号管径的管段,再按以上规定进行焊接(图4-37b)。
    3.3.1.5  不同管径的管子直线焊接时,应采用同心异径管(图 4-37c)。
           
图4-37
    3.3.1.6  紫铜管连接宜采用承插口焊接,或套管式焊接,承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向(图4-38)。     3.3.1.7  紫铜管切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等缺陷。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%。     3.3.1.8  紫铜管煨弯可用热弯或冷弯,椭圆率不应大于8%。     3.3.2  阀门安装:     3.3.2.1  阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求不得反装。     3.3.2.2  安装带手柄的手动截止阀,手柄不得向下。                 图4-38       
电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。
    3.3.2.3  热力膨胀阀的感温包,应装于蒸发器末端的回气管上,应接触良好,绑扎紧密,并用隔热材料密封包扎,其厚度与保温层相同。
    3.3.2.4  安全阀安装前,应检查铅封情况和出厂合格证书,不得随意拆启。
    3.3.2.5  安全阀与设备间若设关断阀门,在运转中必须处于全开位置,并予铅封。
    3.3.3  仪表安装:
    3.3.3.1  所有测量仪表按设计要求均采用专用产品,压力测量仪表须用标准压力表进行校正,温度测量仪表须用标准温度计校正并做好记录。
    3.3.3.2  所有仪表应安装在光线良好,便于观察,不妨碍操作检修的地方。
    3.3.3.3  压力继电器和温度继电器应装在不受震动的地方。
    3.4  系统吹污、气密性试验及抽真空。
    3.4.1  系统吹污:
    3.4.1.1  整个制冷系统是一个密封面又清洁的系统,不得有任何杂物存在,必须采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的铁屑、焊渣、泥砂等杂物吹净。
    3.4.1.2  吹污前应选择在系统的最低点设排污口。用压力0.5~0.6MPa的干燥空气进行吹扫;如系统较长,可采用几个排污口进行分段排污。
    此项工作按次序连续反复地进行多次,当用白布检查吹出的气体无污垢时为合格。
    3.4.2  系统气密性试验:
    3.4.2.1  系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。
    3.4.2.2  制冷剂为氨的系统,采用压缩空气进行试压。
    制冷剂为氟利昂系统,采用瓶装压缩氮气进行试压。对于较大的制冷系统也可采用压缩空气,但须经干燥处理后再充入系统。
    3.4.2.3  检漏方法:用肥皂水对系统所有焊口、阀门、法兰等连接部件进行仔细涂抹检漏。
    3.4.2.4  在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格(温度影响除外)。
    3.4.2.5  试压过程中如发现泄漏,检修时必须在泄压后进行,不得带压修补。
    3.4.2.6  系统气密性试验压力见表4-38。
                       系统气密性试验压力  MPa (kgf/cm2)             表4-38
        制   冷    剂       
系统压力        活  塞  式  制  冷  机        离心式制冷机       
        R717        R22        R12        R11       
低压系统 高压系统        1.176 (12) 1.764 (18)        0.98 (10) 1.56 (16)        0.196 (2) 0.196 (2)       
  注:        1.        括号内为kgf/cm2。       
        2.        低压系统:指节流阀起经蒸发器到压缩机吸入口的试验压力;高压系统:指自压缩机排出口起经冷凝器到节流阀止的试验压力。       

    3.4.3  系统抽真空试验
    在气密性试验合格后,采用真空泵将系统抽至剩余压力小于5.332kPa(40mm汞柱),保持24h。系统升压不应超过0.667kPa(5mm汞柱)。
    3.5  系统充制冷剂:
    3.5.1  制冷系统充灌制冷剂时,应将装有质量合格的制冷剂钢瓶在磅秤上称好重量,做好记录,用连接管与机组注液阀接通,利用系统内的真空度,使制冷剂注入系统。
    3.5.2  当系统内的压力升至0.196~0.2.94MPa(2~3kgf/cm2)时,应对系统再次进行检漏。查明泄漏后应予以修复,再充灌制冷剂。
    3.5.3  当系统压力与钢瓶压力相同时,即可起动压缩机,加快充入速度,直至符合系统需要的制冷剂重量。
    3.6  管道防腐
    3.6.1  管道防腐:
    3.6.1.1  制冷管道、型钢、托吊架等金属制品必须做好除锈防腐处理,安装前可在现场集中进行。如采用手工除锈时,用钢针刷或砂布反复清刷,直至露出金属本色,再用棉丝擦净锈尘;
    3.6.1.2  刷漆时,必须保持金属面干燥、洁净,漆膜附着良好,油漆厚度均匀、无遗漏。
    3.6.1.3  制冷管道刷色调和漆,按设计规定。
    3.6.2  制冷系统管道油漆的种类、遍数、颜色和标记等应符合设计要求。如设计无要求,制冷管道(有色金属管道除外)油漆可参照表4-39。
                                制冷剂管道油漆                      表4-39
管  道  类  别        油漆类别        油漆遍数        颜色标记       
        保温层以沥青为粘结剂 保温层不以沥青为粘结剂        沥 青 漆 防锈底漆        2 2               
        防锈底漆 色    漆        2 2               

4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定。
    检验方法:观察检查和检查合格证或试验记录。
    4.1.2  管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥、阀门必须按施工规范规定进行清洗。
    检验方法:观察检查和检查清洗记录或安装记录。
    4.1.3  管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.1.4  接压缩机的吸、排汽管道必须单独设立支架。管道与设备连接时严禁强制对口。
    检验方法:观察检查。
    4.1.5  焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氨系统管道焊口检查还必须符合《工业管道工程施工及验收规范》 GBJ235?2的规定。
    检验方法:放大镜观察检查,氨系统检查射线探伤报告。
    4.1.6  管道系统的吹污、气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行。
    检验方法:检查吹污试样或记录。
    4.2  基本项目:
    4.2.1  管道穿过墙或楼板时,应符合以下规定:
    设金属套管并固定牢靠,套管内无管道焊缝、法兰及螺纹接头;穿墙套管两端与墙面齐平;穿楼板套管下边与楼板齐平,上边高出楼板20mm;套管与管道四周间隙均匀,并用隔热不燃材料填塞紧密。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.2  支、吊、托架安装应符合以下规定:
    型式、位置、间距符合设计要求,与管道间的衬垫符合施工规范规定,与管道接触紧密;吊杆垂直,埋设平整、牢固,固定处与墙面齐平,砂浆饱满,不突出墙面。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.3  阀门安装应符合以下规定:
    安装位置、方向正确,连接牢固紧密,操作灵活方便,排列整齐美观。
    检验方法:观察和操作检查。
    4.3  允许偏差项目:
    管道安装及焊缝的允许偏差和检验方法应符合表4-40的规定。
                      管道安装及焊缝的允许偏差和检验方法            表4-40
项次        项    目        允许偏差 (mm)        检  查  方  法       
                        加  空 地  沟        15 20               
                        加  空 地  沟        5 10               
                        加  空 地  沟        ±15 ±20               
                        加  空 地  沟        ±5 ±10               
3         水平管道                DN100以内 DN100以上                5 10               
                横向弯曲全长25m以上        20               
4        立管垂直度        每1m 全长5m以上        2 8                
5        成排管段及成排阀门在同一平面上        3               
6        焊口平直度        δ≤10mm        δ/5        用尺和样板尺检查       
                        +1 0               
                        +1 0               
8         咬    肉        深    度 连续长度        <0.5 25         用尺和焊接检验尺检查       
                总长度 (两侧) 小于焊缝总长        L/10               
  注:DN为公称直径,δ为管壁厚,L为焊缝总长。

5  成品保护
    5.1  管道预制加工、防腐、安装、试压等工序应紧密衔接,如施工有间断,应及时将敞开的管口封闭,以免进入杂物堵塞管子。
    5.2  吊装重物不得采用已安装好的管道做为吊点,也不得在管道上施放脚手板踩蹬。
    5.3  安装用的管洞修补工作,必须在面层粉饰之前全部完成。粉饰工作结束后,墙、地面建筑成品不得碰坏。
    5.4  粉饰工程期间,必要时应设专人监护已安装完的管道、阀部件、仪表等。防止其它施工工序插入时碰坏成品。
6  应注意的质量问题(表4-41)
                               应注意的质量问题                     表4-41
序号        常产生的质量问题        防  治  措  施       
1          除锈不净,刷漆遗漏          操作人员按规程规范要求认真作业,加强自、互检,保证质量       
2          阀门不严密          阀门安装前按设计规定做好检查、清洗、试压工作,施工班组要做好自、互检和验收记录       
3          随意用汽焊切割型钢、螺栓孔及管子等          1. 直径φ50mm以下的管子切断和φ40mm以下的管子同径三通开口,均不得用气焊割口,可用砂轮锯或手锯割口   2. 支、吊架钢结构上的螺栓孔φ≤13mm的不允许用气焊割孔。可用电钻打孔   3. 支、吊架金属材料均用砂轮锯或手锯断口       
4          法兰接口渗漏          1. 严格工艺安装时注意平眼 如 (水平管道最上面两眼须是水平状,垂直管道靠近墙两眼须与墙平行)    2. 螺栓均匀用力拧紧       
5          法兰焊口渗漏          焊缝外型尺寸符合要求,对口选择适中适中,正确选择电流及焊条,严格焊接工艺
7  质量记录
    7.1  阀门试验记录表。
    7.2  制冷管道压力试验记录。
    7.3  管道系统吹洗(脱脂)记录。
    7.4  制冷系统气密性试验记录。
    7.5  冷冻机组试车记录。
    7.6  设备安装工程单机试运转记录。
    7.7  暖卫通风空调工程设备系统运转试验记录。
    7.8  制冷管道安装质量检验评定表。
    7.9  预检工程检查记录单。
    7.10  自检、互检记录。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-12-28 08:34:17 | 只看该作者
不错,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-27 19:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表