管桩的外观质量检查
施工单位:南通四建集团有限公司 进场日期: 2010年 8 月13日
单位工程名称 易洁卫浴项目-厂房 分部工程名称 静压管桩基础工程
工程地址 厦门市海沧区新阳 进场数量(米) 90米
管桩设计外径 PHC500 管桩壁厚 125mm 生产厂家名称 福建省坚实水泥制品有限公司
项 目 质 量 要 求 检 查 情 况
1 粘皮和麻面 局部粘皮和麻面累计面积不大于桩身总计表面积的0.5%,其深度不得大小10mm,允许作有效修补 符合要求
2 桩身合缝漏浆 合缝漏浆深度小于主筋保护层厚度,每处漏浆长度不大于300mm,累计长度不大于管桩长度的10%,或对称漏浆的搭接长度不大于100mm,允许作有效修补 符合要求
3 局部磕损 磕损深度不大于10mm,每处面积不大于50cm2,允许作有效修补 符合要求
4 内外表面露筋 不允许 无露筋
5 表面裂缝 不允许出现环向或纵向裂缝,但龟裂、水纹及浮浆层裂纹不在此限 无裂隙
6 端面平整度 管桩端面混凝土及主筋镦头不得高出端板平面 符合要求
7 断头、脱头 不允话但当预应力主筋采用钢丝且其断丝数量不大于钢丝总数的3%时,允许使用 符合要求
8 桩套箍(钢裙板)
凹陷 凹陷深度不得大于10mm,每处面积不大于25 cm2 符合要求
9 桩接头及桩套箍(钢裙板)与混凝土结合处 漏浆 漏浆深度小于主筋保护层厚度,长度不大于周长的1/4,允许作有效修补 符合要求
空洞和蜂窝 不允许 无空洞和蜂窝
10 内表面混凝土脱落 不允许 无混凝土脱落
11 其它 离心成型后废浆液应倒清 符合要求
评
定
人
员
工程负责人: 班组长:
施工员: 质检员: 评定
等级
合 格 |
|