塑胶地板铺设施工工法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-2-14 13:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶地板铺设施工工法
(JSGF10-2001)
    1、适用范围
    适用于电子住处类厂房、办公、医院等一般工业与民用建筑工程中净人要求的楼地面分项工程。
    2、工艺原理
    在水泥楼地面施工后,运用自流平的自身特性,来确保胶地板基层的平整度及强度,通过胶粘剂,把胶地板铺贴于自流平地坪上,从而提高楼地面的装饰效果。
    3、工艺流程
基层测量、检测  →  清理、修整地面  →  打磨地面  →  吸尘

    自流平施工 → 自流平表面打磨  →  吸尘  →  生摆、铺贴、裁割

    清理吸尘  → 刮胶水  →  粘接铺贴  →  排气、压辊  →  开槽、焊线

检查、清洗除蜡

    (以上无自流平施工部分5-7项流程跳过)。
    4、施工要求
    4.1基层水泥楼地面抗压强度等级≥C30,表面硬强度指标≥1.5MPa,含水率≤3%,平整度≤2mm/2m。
    4.2房间水泥地坪与走道标高,落差与胶地板铺设后的标高基本一致。
    4.3水泥楼地面必须清理干净。
    4.4室内其它装饰工程基本结束后,方可进行封闭式胶地板铺设施工。确保胶地板铺设质量及使用效果。
    5、施工方法
    5.1自流平施工
    5.1.1检测地坪:用地坪检测器在需施工的地坪上检测任意2平方米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm,则地坪的不平整度不能大于3mm,如大于3mm,则需用磨地机处理。
    5.1.2处理地坪:用吸尘机、铲刀除去全部的杂物、砂粒及前道施工的残留物。
    5.1.3上底油:把多用途界面处理剂R777按1:1加水稀释后,用滚筒满涂地坪,不可遗漏。
    5.1.4用搅拌桶、电钻制作的搅拌器等工具搅拌自流平;用量杯将清水入桶内,再倒入自流平水泥,两者重量比为1:4,用搅拌器搅拌均匀。
    5.1.5将自流平分批倒入地坪,用专用刮板将自流平推刮均匀,并用放气滚筒进行放气。
    5.1.6待24小时自流平干透后,用砂皮机进行修整打磨,目的在于消除自流平施工后遗留在表面微小颗粒,使施工后的自流平表面更加平整、光洁。
    5.2胶印板铺贴施工
    5.2.1涂刮胶前,将自流平表上,再用毛巾抹一遍,去掉灰尘。
    5.2.2刮胶与铺设宜由3-4人流平表面上,再用毛由抹一遍,去掉灰尘。
5.2.2.1铺贴前,先将胶地板进行试铺,接缝裁割处理,用专用刀具将侧边切割成45靶ū摺?
    5.2.2.2铺贴时,先将胶地板一端及另一侧与前块及邻块对齐,随后整块慢慢放下,顺手平抹使之初粘,依序赶走板下空气,务求一次就位准确,密合。
    5.2.2.3用胶滚从起始边向终边循序滚压密实。挤出的胶液随手用毛巾擦抹干净。
    5.2.3铺贴完后,如发现局部空鼓,个别边角粘贴不牢,可用大号医用注射器刺孔,排水、排气后,从原钻孔中注入胶粘剂,再压合密实。
    5.2.4铺设完后,在温度10~30℃,湿度小于80%的环境中,养护一般不少于24h。
    5.3施焊施工
    5.3.1施焊对接缝进行裁缝处理,焊缝成倒“八”字形,宽2mm左右。
    5.3.2施焊:施焊温度控制在450℃~600℃。
    5.3.3施焊时,按二人一组流水作业,一人持枪施焊,一人用压辊推压。
    5.3.4焊接时用专用焊枪将Φ4塑料焊条(每根长100m)饱满地焊入缝内,焊枪焊咀与地面夹角为30℃~45℃,焊枪的移动速度一般为0.5m左右/min。
    5.3.5修整:施焊10~20min后开始将突出面层的凸起部分用刨分削平、削光,一般两小时内要及时铲掉。
    5.4清洗打蜡:
    5.4.1每楼层铺贴24h后,用干毛由擦净表面、灰尘及杂物。
    5.4.2用毛巾包住已配好的上光地板蜡反复满涂。揩擦3-4遍,直至表面光滑、亮度一致为止,隔3h后,即可走入。
    5.5施工注意事项:
    5.5.1地坪的处理很重要,前期施工的残留物一定要清理干净,尤其是小凹坑内,门墙角处不可遗漏。
    5.5.2上底油一定要注意,不能遗漏任何地方,如果气温高时还必须关闭门窗,以减少底油的挥发,如地坪有很强的吸水性,必要时需上二遍底油。
    5.5.3自流平在施工时的搅拌,施工时期不能过长,一般每桶搅拌时间为3~5min,否则会影响自流平的流淌性,自流平施工时应关闭门窗,夏季应避免高温施工,一般施工温度为15℃~35℃。
    5.5.4刮胶后,胶地板铺贴时间要掌握恰当,除水性型胶粘剂可随刷胶随铺贴外,其它均待胶不粘手时才能铺贴。
    5.5.5施焊操作时应细致,严禁损伤两边胶地板,烧焦或焊接不平、不牢的缝隙,应切除重新焊接。
    5.5.6胶地板铺贴完后,请专人看管,非工作人员严禁入内,必须进入室内时应穿拖鞋。
    5.5.7及时做好成品保护工作,用彩条布覆盖,以防污染。
    6、原材料选用
    原材料质量的好环,直接影响整个楼地面的施工质量,因此原材料选用比较重要。
6.1自流平:
自流平        低中档        中高档        高档       
强度等级        C20~C30        C30~C40        C40~C60       
适用范围        办公室等房间        走廊、大厅等        大型超市、机场候机厅、仓库等       
    6.2底油:
地坪类型        多孔吸收型        密实型        抗静电地坪        防腐地坪       
底油        R777        R760        R762        R755       

多用途界面处理剂R777技术参数
基本材料        中性树脂分散剂和添加剂       
比重        1.0千克/升       
施工温度        +5℃至35℃       
干固时间        1至4小时       
PH值        约7       
    6.3胶地板物理性能(顺丁橡胶地板)
项       目        指       标       
比    重        1.0       
容    重        1.30       
硬度(邵氏)        60-65       
抗拉强度(MPa)        10.0       
断裂伸延率(Z)        500       
颜    色        各色       
针    孔        无       
    6.4使用材料用量:
材料名称        型    号        控 制 值       
界面处理/底涂        R777  1:1稀释        单耗:100-150g/m2       
自流平        AGL-DD(低中档)        厚度:2mm       
胶粘剂        K188E        单耗:30g/m2       
    7、机具设备
名   称        数 量        用    途       
金刚石磨地机        1台        磨去地坪大面积超高部分       
手提磨地机        2台        磨去地坪小面积超高部分       
砂皮机        1台        自流平施工完毕后的表面处理       
地坪检测器        1台        检测地坪不平整度       
吸尘机        2台        1200W吸地坪灰尘       
其它工具        专用刮板、放气滚筒、量杯、电钻、搅拌器、水桶、搅拌桶、底油滚筒、压辊、钢尺(1m)、裁刀、刨刀、开槽机、地坪检测仪、温度表(空气)、含水率检测仪       
    8、劳动组织
    根据工程量、施工工期要求配备足够的施工机具及工具,合理安排劳动力,尽量做到连续施工,分二个作业班组,每组10人,其中技术人员1人,机械操作手2 人,电工1人,抹涂工2人,施焊工1人,辅助工3人。
    9、质量要求
    除必须符合(GB20209-95)《建筑地面工程施工及验收规范》、(JGJ73-91)《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》外,应特别注意以下几项:
    9.1铺设后地板表面无皱折、破损;
    9.2焊线平、直、铲焊光滑,焊接牢固;
    9.3无气泡、砂粒,砂粒允许值为0.5粒/m2;
    9.4表面平整,平整度不大于1mm/2m;
    9.5无刮胶波浪。
    10安全技术措施
    施工时除要遵照国家颁发的“建筑工程安全技术规程”和本公司颁发的各项安全生产规定外,还应注意下列安全措施。
    10.1现场用电设备必须符合用电规程。
    10.2施焊工、机械操作手、电工必须持证上岗,现场安全员不准随便离岗。
    10.3施工操作前必须在技术交底的同时进行安全交底。
    10.4未经3J安全教育的新工人不准上岗。
    10.5现场机械设备必须定机、定人、定责任、专人操作、定期维护、保养,做好运转记录。
    10.**理安排夜间施工,增加照明,加强质量、安全检查。
    10.7施工现场应备有防火设施。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2011-2-20 10:32:31 | 只看该作者
学习了,很好,谢谢楼主
回复 支持 反对