收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1501|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

公路施工方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-2-2 10:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公路施工方案
本下水工程工程包括雨水管、污水管
雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
下水道施工
1.基槽开挖与支护
本雨水管沟槽开挖深度在1.4~3m之间,本工程处于农田之中,槽深较浅的雨水管采用大开挖,放坡系数为1:0.33~0.5。
沟槽开挖之前,在业主代表的指导下先开挖样洞探槽,模清施工区域内的公用管线情况,如有则在其位置上做好标记,公用管线较为密集地区采用人工挖土使其外露,并采用吊、托等加固措施,无地下管线处采用机械挖土,机械挖土时安排专人指挥,重要部位作详细交底。
挖掘机挖土时,采取后退式挖土方法,机械挖土严格控制标高,避免超挖或扰动基底面,槽底以上20cm采用人工修整底面,基槽经验收合格后即进行基础施工。
沟槽边单面推土高度控制在1.5m左右,离槽边的距离不小于1.2m。有机具停放时,两检查井之间留有3.5m宽的出入口,施工机具设备提放的位置必须稳固,与沟槽边的距离根据设备自重、土质情况,经计算后确定安全距离,必要时进行加固,一般不小于0.8m。
2.管道基础
基础施工前先复核高程样板的标高。基础的底层土由人工挖除,修整槽底,二侧开挖边排水沟,深、宽在20cm左右。清除淤泥和碎土,如有超挖,用碎石填实,碎石垫层厚度为10cm,按规定的沟槽宽度满堂铺筑,摊平、拍实。
在碎石垫层土安装混凝土基础侧向横板时,根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线。为固定模板之间的间距,每隔2.5m安置一个横挡搭扣,在浇筑后才可拆除。
施工过程中,应注意边沟不堵塞,碎石垫层面上有积水时,不应浇筑混凝土。混凝土用平板振动器振实、拍平。混凝土基础浇筑完毕后,6~10小时内避免浸水,并适当进行养护。混凝土强度达到2.5mpa以上才可拆模。
3.管道铺设
管道铺设前复核该高程样板,清扫基础表面,排除槽内积水。在底板上弹出管中墨线,在井位处排管,预留足够的检查井内净尺寸。企口式、承插式混凝土管的铺设根据高程样板定出两端管节中心位置及标高。在管节水平中心线的承口外壁上,拉出一条定位边线,边线离开承口外壁约10mm。排管从下游排向上游,管节承口对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。
在混凝土的基础面上垫块底部,先涂抹水泥砂浆,垫块离管节两端的距离为15cm左右。承接式钢筋混凝土铺设时将管道中心线垂直引至铁撑柱上,拉好中线,吊好垂球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,手板葫芦或电动卷扬机在水平方向拉管,管枕预先安放,管枕离开承口端部的距离保持22-23cm。
排管时,在管口内放置平尺板,用水平尺调整平尺板保持水平,平尺板的中心对准垂球线,使管节居中。高程和走向经过测量调整后,将沟管下的管枕垫实,排好后的管道避免摇动。
排管顺序从下游排向上游,插口面向下游,承口面向上游,在检查井两端并有半节管道连接。企口式钢筋混凝土管的铺设时橡胶密封圈套如管节的承口槽后,检查四周围均匀、平顺、无扭曲。
4.砼管道接口
雨水管为钢丝网水泥砂浆抹带接口,钢丝网水泥砂浆抹带接口为刚性接口,施工时管节端部必须清洗干净,必要时应凿毛;接逢处必须浇水湿润,涂抹砂浆先刮糙后粉光,外光内实,粘结良好;施工完毕要应湿润养护。管道铺设前复核该高程样板,清扫基础表面,排除槽内积水。在底板上弹出管中墨线,在井位处排管,预留足够的检查井内净尺寸。承插式混凝土管的铺设根据高程样板定出两商管节中心位置及标高。在管节水平中心线的承口外壁上,拉出一条定位边线,边线离开承口外壁约10MM。排管从下游排向上游,管节承口对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。铺设时,先在承口内刮一圈1:2的水泥砂浆,然后将插口水平挤紧接口内挤出的多余砂浆立即抹平。钢筋混凝土管为橡胶圈接口,每节用水平尺调整坡度,排二至三节后用高程样板进行复核。
在混凝土基础面上垫块底部,先涂抹水泥砂浆,垫块离管节两端的距离为15CM左右。承接式钢筋混凝土管铺设时将管道中心线垂直引至铁撑柱上,拉好中线,吊好垂球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,手板葫芦或电动卷扬机在水平方向拉管,管枕预先安放,管枕离开承口端部的距离保持22-23CM。
排管时,在管口内放置平尺板,用水平尺调整平尺板保持水平,平尺板的中心对准垂球线,使管节居中。高程和走向经过测量调整后,将沟管下的管枕垫实,排好后的管道避免摇动。
排管顺序从下游排向上游,插口面向下游,承口面向上游,在检查井两端并有半节管道连接。企口式钢筋混凝土管的铺设时橡胶密封圈 套入管节的承口槽后,检查四周围均匀、平顺、无扭曲。
承插式钢筋砼管,均采用橡胶圈接口属柔性接口,橡胶密封圈不得与油类接触,橡胶密封圈质地紧密,表面光滑,不得有空隙气泡,橡胶密封圈要安放在阴凉、清洁环境下,不得在阳光下暴晒。
5.管道坞膀
雨水管道坞膀在接口施工完毕,合格后,才可进行砼坞膀。钢筋混凝土基础、坞膀要采用同标号的砼或钢筋砼,立模前管壁、基础表面冲刷干净,污泥清除,面层积水抽除。坞膀模板沿砼基础边线垂直支立,斜面拍实抹光。

给排水施工方案.rar

10.02 KB, 下载次数: 261

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-14 11:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表