什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-4-18 23:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:46:08 | 只看该作者
所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。
   
接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻。
   
在施工现场临时用电工程中,当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN—S接零保护系统时,变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω