速铁路箱梁使用高新能混凝土,对混凝土要求很高。除满足施工强度要求外,还必须满足高新能混凝土耐久性能要求,包括抗裂,抗冻融,抗渗,抗氯离子,电通量,其核心就是要具备高度的密实性和引入一定的含气量;其二,必须满足泵送要求,特别强调混凝土的塌落度一小时经时损失,和泵送过程损失;其三,对和易性能的要求,因高性能混凝土的大塌落度,大流动度, 和易性能不好,容易造成混凝土离稀,泌水,不能满足桥梁的内实外美的要求。
原材料的选择:
混凝土的高要求,对原材料的要求更高,我们首先对原材料进行送检(满足业主要求资质的试验室,如铁四院检测中心,华中科技大学试验室,武汉理工大学试验室以及铁科院检测中心)。
配合比试验需要使用的方法和具备的条件
1 原材料性能及力学性能测试
水泥、磨细矿渣等的性能检测均参照GB1345-91,GB8074-87,GB/T208-94,GB1596-91,GB1346-89等标准进行。
各种水泥胶砂流动度,胶砂强度的测试分别按GB/T2419-94,GB177-85进行。
混凝土力学性能测试参照GBJ82等,本研究报告中除特殊说明,所测试的强度均为15×15×15cm试件测试的强度。
2 混凝土的搅拌制度
称量所需的砂、石、水泥和掺和料,干搅半分钟后,边搅边加入一半用水量,搅拌1分钟,再加入配制好的的减水剂与另一半用水量,搅拌3分钟出料。
3 混凝土拌和物流动性能的测定
混凝土拌和物的坍落度测试参照标准GBJ80-85,坍落扩展度值的测试是在坍落度试验的基础上,同时测定拌和物在水平方向上的扩展值,测量两垂直方向上的扩展值,取平均值,即为坍落扩展度值。另外,需要观察混凝土的粘度时,使用坍落度桶倒流的方法测量混凝土从筒倒流出来的时间。
4 试件养护条件
砂浆试件送至标准养护室,拆模后进行水养护,水温为20±2°C。混凝土试件送至养护室进行标准养护。养护温度为20±2°C,湿度不小于90%。
拌和前试验
1.细集料
配制混凝土用砂为滠口河砂,细度模数为Mx=2.64,堆积密度为1.51g/cm3,表观密度为2.60g/cm3。
2.粗集料
[ 本帖最后由 bihaaman 于 2007-5-23 20:21 编辑 ] |