施工试验记录 ●施工前应编制出试验计划,定出试验资料的框架,明确试验大致的时间、部位、数量等;●钢筋连接:复试单上应注明连接形式、取样部位、规格、代表数量、日期、见证字样等内容;测试内容齐全,如出现不合格则取双倍试件进行复试,但资料应与不合格复试单放在一起;●砼抗压报告:试件取样的部位、制作日期、养护条件等应标注清楚。另外应填写砼抗压强度统计表,使内容一目了然;●强度统计评定:统计方法、计算、结论均应准确真实。 ●主体阶段的关键资料就是原材资料及施工试验资料,所以在进行取样时一定要保证数量足够,特别是见证取样数量,否则将很难补齐。●注意留设抗渗砼试块;
同条件试块 ●同条件试块有1 .2Mpa(拆模强度)、7.5Mpa,顶板拆模强度(75%、100%)以及冬施时的临界强度等;●同条件试块资料应单独整理 ●同条件试块必须放置在作业面上,以保证其结果能够真实代表砼的实际强度,以便指导现场的施工。●对于顶板拆模强度的要求应按昭GB50204-2002中的规定执行。
音像资料 应随着工程的形象进度留设不同阶段的照片或录象资料。 音像资料是评选的一项重要内容;
计算机管理 按照371#文要求技术资料应尽可能实现计算机管理,特别是目录整理,这样便于修改,而且减少工作量,资料也比较整齐美观。 资料的签字必须为手写。
7 、其它分项工程规矩 :
7.1. 暖卫预理的施工程序和管理办法 :
。墙体预埋 : 施工前认真熟悉图纸 , 明确待旋 , 工部位各预埋木金、套管的位置、标高 , 各 预埋木盒、钢套管的规格尺寸、数量 , 并将其加工好 ; 木金加工要求方正 , 钢套管切宰 l! 平齐。 等土建结构墙钢筋绑才 L 完毕 , 弹出控制线方可进行施工。旋 , 工时 , 将加工好的木盒、钢套管 根据土建所给控制线和图纸位置、标高定位 , 必须经过复核 , 第一次定位与第二次复核不得
由一人来完成 ; 套管 ; 同定位元误后进行安桨 , 套管、木金两端必须与墙体控制线两侧平齐 , 加固筋不得松动 , 进行复核确定无误后将套管、木金封好 , 以防 ; 在浆 ; 土建合棋时专业人员 必须在场看护 , 以防跑位丢失。土建拆模后由专业人员进行检查清理 , 将木盒另 1! 出并清理干 净 , 钢套管内清理并补品 1j 防锈漆一道。
•顶板预留 : 旋 , 工前认真熟悉图纸 , 明确待旋 , 工部位各预留洞的位置、各预留钢套管的尺寺、 数量 , 并将其加工好。采用可拆卸式钢板套管 .高度要求比顶板高出 loomm, 上封钢板 .根 据土建测量人员弹出的墙体轴线、控制线进行定位 , 位置确定后进行复核 , 不能由一人未完
成 , 位置确定无误后 , 用油漆标记在棋板上 ; 土建顶板钢筋绑扎完毕后 , 按自己所标的位置 , 根据图纸规格进行预埋 , 套管的周围用附力口筋与主筋绑扎固定 , 上部使用绑扎丝校正与钢筋 连接固定 ; 土建浇筑枪时专业人员在现场看守检查 , 以防跑位丢失 .栓浇筑完毕 , 等达到强 度可以上人时 , 将套管取出 , 要求掌握好时间 , 注意保护土建的段地面 , 取出后将套管清理 干净并外刷脱膜剂 , 移至上层使用 .
7.2. 电气墙体箱、金预埋 :
在土建墙体筋绑才 L 完毕后 , 根据设计图纸并适当考虑甲方实用功能要求 , 先确定墙体箱 金位置及标高 , 作箱金休 , 以达到一次预坦成活到位 .顶板管盒预埋 , 是在土建顶板底层钢 筋绑扎完后 , 根据设计图纸并适当考虑甲方使用功能要求 , 弹线定位 , 确定好灯位 , 再根据
电气施工工艺规范要求 , 预坦管盒 , 并配合土建绑筋、合模、拆模作到一次成活。凡是由水 电预埋位置不准确而造成易 ll 凿或修补的发生的人工费和材料费 , 全部由水电队承担 , 此项工 作由栋号长负责执法。
7.3. 防水工程施工规矩 :
•进场验收 : 防水材料执行《屋面工程技术规范》 (GB50207-2002) 第 4.2.4-1 条的规定 执行和实施。卷材复试组数符合《屋面工程技术规范》 (GB50207-2002) 第 4.2.8 的规定执行 和实施 .
•段垫层表面压光 , 作为防水基层 , 平整度九许偏差不大于 3HlHI 进行控制 .
•栓垫层表面必须干净、干 ; 垛 , 含水率不大于 9%; 一般检验方法 : 将一平米卷材平坦干
销垫层表面上 , 静豆子 4h 后掀开检查 , 找平层未见水印 , 方可销贴防水层 , 因弧角度半径 不少于 5Onln1. 底板卷材搭接缝距基础外皮应大于 600nlm, 长边搭接长度为 100mm, 短边搭接 长度为 150mm. 阴阳角处均铺贴防水附加层 , 每边宽出 250mm 。 |
|