内业组对竣工资料检查情况的意见

内业组于2006年12月12~15日对**公路一、二合同段的竣工资料进行抽查。在抽检的资料中,检查出存在以下的问题:
一、 路基工程:
1、土方路基:一合同段的土方路基,挖方段仅有分项工程开工申请批复单、中间交工证书,无检查表及分项质量评定表。在填方检查表中,93区压实度未按试验室检测压实度填写,而填入90区压实度。二合同段土方路基检查表,只填上路床压实度,未填入其它区域压实度。
2、排水工程:一合同段检查表墙面直顺度允许偏差多加±号。
3、涵洞:二合同段检查表未按质量评定标准顺序制作。
4、砌筑工程:少数试验资料与质检资料里程不对应。
二、路面工程:
1、一合同段沥青混凝土面层的检查表中,在无平整度仪检测情况下,把平整度仪检测的数字填入表中,这是不符合实际的。
三、桥梁工程:
1、一合同段K151+263桥台帽混凝土抗压强度,检查表与试验室出据的强度不相符。
2、 在20米桥梁板预制的质检资料中,先张法有几片梁张拉记录的日期在钢筋加工安装之后,这是错误的。
3、 二合同段的桥梁工程竣工资料滞后,桥已完工多日但竣工资料还有部份没有做完。
四、交通安全设施:
1、二个合同段所有护栏柱的检查表都不适用,所采用的检查表是高等级公路中混凝土护栏表格。
2、标志牌竣工资料还未做齐。
五、环保工程:
环保工程路侧绿化基本齐全,但在检查表中树苗成活率和草坪覆盖率均填为≥,应填实数。
六、 存在共性问题:
1、从二个合同段的资料来看,大部份资料已做,还有少部份资料还未进行填写。
2、二个合同段的资料都有涂改现象,质量评定标准中明确规定不准进行涂改。
3、二个合同段都存在检查表中的合格率一项均无%号。
4、 资料还比较零乱,不归类或顺序较零乱。
七、 建议:
1、各合同段尽快整理出竣工工程数量表,提供质检、试验人员,质检、试验尽快核对各部门的资料是否与竣工的施工里程及工程数量相符。
2、质检、试验人员对已检查出问题进行认真整改,对所缺资料抓紧时间补充。
3、总监办办公室对混凝土柱式护栏提供相应适用表格,供施工单位重新填写。
4、**公司应尽快提供竣工资料编制办法,供施工单位进行整理、编册和装订。




2006年12月15日

参加人员签字:


***一级公路路面平整度交工验收检测
情 况

根据州质量监督站对**公路进行交工验收有关要求,路面检查组于2006年12月13至12月14日按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004的有关要求,对***一级公路细粒式沥青面层使用了平整度检测仪对平整度进行了全面检测,检测情况如下:
一、 一合同K10+800~K113+120段左幅车道:
通过车辆平整度仪的检测,共检测123点,合格121点,合格率98%。
二、 一合同K10+800~K113+120段右幅车道:
通过车辆平整度仪的检测,共检测123点,合格123点,合格率100%。
三、 二合同K113+120~K162+207段左幅车道:
通过车辆平整度仪的检测,共检测427点,合格416点,合格率97%。
四、 二合同K113+120~K162+207段右幅车道:
通过车辆平整度仪的检测,共检测457点,合格457点,合格率100%。
二、存在问题及建议
K151+000~K162+207段左右幅车道一侧均局部堆有砂石料,并有少量砂及小石子落入车道内,造成局部路面经过往车辆碾压后表面出现坑洞,今后将对路面产生一定的破坏,建议您公司做好与当地百姓的协调工作,尽量不在路面一侧堆放杂物,施工单位也应做好路面的及时清扫工作。
路面平整度检测组人员:王新红、马志强、张建文。

2006年12月16日


***一级公路交通安全、机电交工验收报 告
***一级公路全长62.207K1m,分为一、二两个合同段,一合同段由开远公路桥梁工程总公司施工,二合同段由云南第二公路桥梁工程有限公司施工,监理单位为云南省公路工程监理咨询公司,本工程于2004年2月15日开始施工,于2006年12月12日完工。
根据综合组的安排,我组于2006年12月13日至2006年12月15日,根据批准的设计施工图、相关通知及部颁标准,按照部颁(JTG F80/1—2004)《公路工程质量检验评定标准》对交通安全设施及机电工程进行检查,交通安全设施各项指标基本达到要求。
通过检查,发现存在以下问题:
一、交通安全设施
1、全路段范围内多处混凝土护栏出现断裂空缺,共19棵,需重新进行埋设、修复(具体段落及桩号:K13+950左侧3棵、K14+000左侧1棵、K17+300右侧5棵、K114+480右侧1棵、K128+580右侧4棵、K128+655右侧1棵、K142+060左侧2棵、K155+060左侧1棵、K160+850左侧1棵);
2、部分标线有气泡、被污染,需进行整改;
3、全线范围内标志牌不够齐全,需进行增设,具体如下:
1)距**收费站前后500米处各设收费站预告标志1块;
2)K14+200右侧增设1块指路标志;
3)K149+650右侧增设1块指路标志;
4)K154+600右侧增设1块指路标志;
5)距**收费站前后500米处各设收费站预告标志1块;
6)K152+100左侧增设1块指路标志;
4、K145+900右侧、K146+100左侧的两块指路标志牌,由于原老路口被封堵而失去意义,故以于取消;
5、K144+000~K158+000段范围内,多处由于老百姓做水窖,在行车路面范围内进行备料施工,既污染了路面又给交通安全带来不便和隐患,应进行清理。
二、机电工程
***一级公路机电工程包括:收费、监控、通讯系统工程、通讯管道工程。全线设收费站两个(K14+600处一个、K162+000处一个)。
收费系统工程包括:收费车道附属设备、收费计算机广域网(包括车道控制机)、CCTV系统、对讲电话系统、外场线缆系统、电源。
监控系统工程包括:外场设备、视频图象传输系统、监控计算机系统、监控中心信息设备、电源。
通信系统工程包括:光纤数字传输系统(包括接入部分)、程控数字交换系统(用户电话系统)、光缆系统、光纤紧急电话系统。
管道工程包括:主线硅芯管敷设、人(手)孔、紧急电话平台、管缆敷设等工程。
在此次交工验收检查中,***一级公路机电工程只有两个收费站土建工程正在进行中,而其他三大系统工程尚未进行,不具备交工验收条件,应在机电工程完工后并具备条件时再组织进行专项验收。






***一级公路交通安全设施、机电工质量验收小组

二00六年十二月十七日

评分

参与人数 1天端币 +5 收起 理由
hzg771007 + 5 支持共享,奖励!!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-1-26 08:26:08 | 只看该作者
谢谢楼主,顶.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-29 01:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表