发表于 2006-8-5 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、施工技术资料整理收集依据
1、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001;
2、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001;
3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;
4、山东省《建筑工程施工技术资料管理规程》DBJ14-023-2004;
5、青岛市建设委员会有关文件。

二、创精品工程申报材料及要求
1.申报材料总目录。目录上注明各种文字材料的名称、份数、各种材料的页码号、原件或复
印件(复印件的文件材料加盖公章)。
2.创奖申报表一式3份。工程名称与立项批文名称一致,如变更要有立项批准单位的正式手续;申报企业公章与承包合同企业名称一致,如更改要有上级主管机关和工商行政管理部门批准的手续;申报理由要符合奖项的申报条件;施工中采用的新技术和保证质量措施要和汇报材料一致;施工工期要与合同工期一致或提前;使用单位意见应有经济效益,使用结果内容,并有“非常满意”的结论。
3.工程项目计划任务书。(1)关于……项目立项的批复;(2)可行性研究报告及附件和审批意见。
4.工程项目报建批件。有国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。
5. 需有设计主管部门或省市级建设主管部门颁发证明工程设计水平合理先进的证书。
6.工程概况和介绍施工质量情况的文字材料一式两份。主要介绍工程特点、难点、亮点;新技术、新工艺、新材料的应用;工程施工质量情况;工程竣工后一年来的使用情况。
7.评选为省市质量最佳工程的证明文件。如“主体优质结构”、“青岛杯”奖、“泰山杯”奖、省市建筑施工安全文明示范工地、建筑施工标准化工地、QC活动成果等等。
8.工程质量监督部门对工程质量验收备案证书。建筑工程竣工验收备案表[备-1];建筑工程竣工验收报告[备-2];地基与基础工程质量验收备案报告[监-1];主体结构工程质量验收备案报告[监-2]。
9.工程全面竣工验收的证书。建筑工程竣工验收会签表[备-8];建筑工程规划单体验收审查意见书;建筑工程消防验收意见书;工业、医院必须要有环保部门的验收意见书;公共、住宅要有室内环境检测报告;高层建筑要有人防验收意见书;卫生防疫、防雷、城建档案验收合格证明书等;并附工程竣工验收申请[验-2](验收人员组成名单)。
10.总承包合同或主承建合同。标准版本的标准条款部分可以不要,只要协议条款部分。参建单位要有与工程总承包单位签定的合同。
11.主要分包单位的分包合同。
12.单位、分部工程质量验收资料。单位(子单位)工程质量验收记录鲁JJ-075或[备-7];单位(子单位)工程质量控制资料核查记录鲁JJ-076;单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录鲁JJ-077;单位(子单位)工程观感质量检查记录JJ-078;地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯分部工程汇总表和分部验收记录。
13.能反映工程概况并附文字说明的工程各部位彩照10张。
14.工程竣工的总平面图和主体工程的平面、立面、剖面图。
15.工程进度款按合同约定拨付到位证明书。
16.播放5分钟的DVD光盘1张。

三、施工技术资料内容及要求
(一)、施工技术资料内容:
施工技术资料:是指在工程建设阶段,施工单位与参建各方共同形成的反映施工过程及质量情况的信息资料。包括施工管理、施工质量验收、施工检测、施工试验、竣工图等。
凡在山东省行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程(含装饰装修)和参与工程建设的建设、勘察、设计、监理、施工、检测、试验等单位的施工技术资料管理均应执行《山东省建筑工程施工技术资料管理规程》(DBJ14-023-2004)的有关规定。
施工技术资料应与工程建设过程同步进行并完成。
施工技术资料的形成、收集和整理应与工程建设过程同步进行并由应由各方责任主体共同形成,并保证其真实、准确、及时、完整。凡施工技术资料不符合要求的,不得进行工程竣工验收。
施工技术资料内容包括
1、施工管理资料
是各方责任主体对施工过程采取组织、技术、质量措施进行管理,实施过程控制,记录施工过程中组织、管理、监督实体形成情况资料文件的统称。主要包括工程质量管理、施工记录、隐蔽验收、材质证明文件等内容。
2、施工质量验收资料
是各方责任主体对工程施工各阶段工序质量进行确认验收并签署验收意见形成资料文件的统称。主要包括检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程实体、观感验收等内容。
3、施工检测资料
是各方责任主体在施工过程中为保证原材料、半成品、成品和设施、设备质量、品质性能而经第三方检验并出具的有检测结论的资料的统称。主要包括各种性能检验报告等。
4、施工试验资料
是根据设计要求和规范规定,经有资质的实验室试验并出具的试验结论资料的统称。主要包括土壤试验、钢筋连接、砌筑砂浆、混凝土、饰面砖粘结强度、后置埋件、支护工程、桩基(地基)工程、予应力工程、钢结构工程等。
5、竣工图
是建筑工程在施工中按照所完成的实物所绘制的一种归档保存的“定型”图样。

(二)、建筑与结构工程施工技术资料内容及要求
1、施工管理资料
主要包括工程质量管理、施工记录、隐蔽验收、材质证明文件等资料。
1)、工程质量管理
(1)工程概况表鲁JJ-001。是对工程情况的简要描述,应包括单位工程的一般情况、构造特征、机电系统等。
(2)工程项目施工管理人员名单鲁JJ-002。应有建设单位、监理单位、施工单位项目部管理人员名单。
(3)施工现场质量管理检查记录鲁JJ-003。
现场质量管理制度:项目部制定的例会制度;周大检查(质量、安全、文明施工、环境等)制度;奖罚制度等。
质量责任制:制定的项目经理、项目总工或技术负责人、8大员岗位职责等。
主要专业工种操作上岗证书:起重、塔吊、机械、焊接、防水工等。
分包方资质证书与对分包方管理制度:分包、专业承包单位资质证书,对分包在质量、技术等方面制定管理制度。
施工图审查报告及审批书:建设行政主管部门出具的施工图审查批准书及审查机构出具的审查报告。
地质勘察报告:勘察资质单位出具的地质勘察报告。
施工组织设计及审批:内容应符合《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001,审批手续应齐全。
施工技术标准:操作依据的施工技术标准清单和不低于国家质量验收规范的操作规程等企业标准。
工程质量检验制度:包括原材料、设备进场检验制度;施工过程的试验报告和竣工后的抽查检测三个方面,可单独制定计划,也可在施工组织设计中体现。
现场材料及设备存放与管理制度:制定保证材料、设备质量必须有的措施,根据材料、设备性能制定管理制度,建立相应的库房等。
(4)开工报告鲁JJ-006。开工报告应由施工单位项目经理签字加盖公章,总监理工程师(建设单位项目负责人)签字、填写审核意见加盖公章。
(5)图纸会审记录鲁JJ-013。专业名称、序号、图号、图纸问题,会审意见答复应清楚明确,参加人员与单位(建设、施工、监理、设计)签字盖章要齐全。
(6)设计变更通知单鲁JJ-014。专业名称、序号、变更内容应清楚详实,必要时应附图,并逐条注明修改图纸的图号,要有设计变更提出单位,设计项目负责人签字,加盖公章,监理、施工单位的相关负责人签认。
(7)工程洽商记录鲁JJ-015。专业名称、序号、内容应清楚详实,必要时应附图,并逐条注明修改图纸的图号,要有设计专业负责人、监理、施工单位的相关负责人签认,三方加盖公章。设计单位如委托建设(监理)单位办理签认,应有委托书,委托书需加盖设计方公章。
(8)施工组织设计鲁JJ-004。应经会审后,由项目经理签字并报企业技术负责人审批。当监理机构对施工组织设计有异议时,经协商后可由项目经理主持修改。执行施工组织设计过程中应进行检查和调整。项目结束后,必须对施工组织设计的编制、执行的经验进行总结分析,并归档保存。
(9)施工方案鲁JJ-004。主要分部(分项)工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序需编制专项施工方案。并按季节编制冬、雨期施工方案。
(10)技术交底鲁JJ-005。包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底,四新(新材料、新产品、新技术、新工艺)技术交底和设计变更技术交底。主要内容应具体,达到施工规范、规程、质量标准的要求及措施。各项交底应有文字记录,必要时附图示,交底双方签认应齐全。
关于技术交底谈一下自己的看法,请参考:
① 目的:技术交底是项目技术管理的一项十分重要的工作。它的目的是使参与工程施工的操作者熟悉和了解所承担的工程施工任务的有关要求,从而确保工程质量和施工安全。
② 对象:作业层的操作者和相关管理者。
③ 主要内容:a.分项工程概况及主要特点;
            b.施工准备(机具准备、材料、作业条件、人员资质、技术条件);
            c.施工工艺(具体的操作程序及操作方法,必要时可绘图);
            d.施工技术要求及质量标准;
            e.保证质量措施;
            f.安全操作要求;
            g.施工记录要求。
④ 依据:a.施工图纸;b.施工技术方案;c.相关质量验收规范和技术标准;
         d.相关施工技术操作规程;e.安全法规及相关标准。
⑤ 原则:a.必须交到作业层,即与该工序有关的人员都应接受交底;所有应让作业人
           掌握与了解的都应交代清楚。
         b.必须符合上一层次技术交底的原则和意图,即必须与相应的施工技术方案
           保持一致。
         c.符合相关法规要求。
         d.技术交底是施工方案的进一步细化,应具备可操作性。
         e.语言文字通俗易懂,必要时辅以示意图。
⑥ 做好技术交底应注意的问题(举例)
a.如标准规定,砼浇筑厚度应不超过振捣棒作用部分长度的1.25倍(原GB50204-92),技术交底就不能孤立的照抄这一要求。我们使用振捣棒的作用部分长度一般为380mm,所以应规定其浇筑厚度一般为500mm以下。
再如,标准规定砼振捣时,振捣棒的移动距离不得大于振捣棒作用半径的1.5倍,那技术交底就要说明移动距离应为300-400mm。
又如,不能笼统的说钢筋的搭接长度为35d,而应具体说明某规格的钢筋搭接长度是多少。
b.要使用标准化的技术用语,如表达砼强度,砂浆强度不能说标号,应说强度等级;计算回填土压实系数时,不能说干容重,应说干密度。
c.应正确使用计量单位。一是不能使用作废的计量单位,二是应规范使用计量单位,即在一个技术交底中所使用的计量单位应统一(标高为米,长度为毫米),不能混用。如规范规定砼塌落度的单位为毫米,不能一会儿是毫米,一会儿是厘米。
第三要正确使用计量单位的符号,如MPa和mPa的含义是不一样的。如常用单位之一“吨”的计量单位是t,而不能写成T。
d.小数点后数字位数不能随意定。小数点后保留几位数字代表着不同的度量精读。1m和1.00m的精读是不一样的。
如我们有的技术交底提出平整度要求为5.00mm显然是不合适的,建筑施工中没有必要要求精读达到百分之一毫米。
(11)施工日志鲁JJ-039。施工日志分建筑与结构(含装饰装修)、建筑设备安装工程两种,应以单位工程为记载对象,从工程开工起至工程竣工,按专业由专业人员负责逐日记载,并保证内容真实、完整,文字简练,时间连续。

[ 本帖最后由 yinse518 于 2006-10-21 20:32 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
 楼主| 发表于 2006-8-5 11:18:46 | 只看该作者
2)、施工记录
(1)施工测量记录:
施工测量记录是在施工过程中形成的,确保建筑工程定位尺寸、标高、垂直度、位置和沉降量等满足设计要求和规范规定的资料统称。
a、工程定位放线记录鲁JJ-018
施工测量单位依据测绘部门提供的放线成果、红线及场地控制网(或建筑物控制网),测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程,填写测量记录报监理单位审核。
工程定位测量完成后,应由建设单位报请规划部门验线。
b、基槽验线记录鲁JJ-019
施工单位根据主控轴线和基底平面图,检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等,并对照结构设计及地质报告的地基承载力及基底土质描述检验地基是否满足设计要求,填写《基槽验线记录》报监理审核。
c、楼层平面放线记录鲁JJ-020
楼层平面放线包括轴线竖向投测控制线、各层墙柱轴线、墙柱边线、门窗洞口位置线等,施工单位在完成楼层平面放线后,填写《楼层平面放线记录》报监理审核。
d、楼层垂直度、标高抄测记录鲁JJ-021
楼层全高、标高抄测包括楼层十0.5m(或十1.0m)水平控制线、皮数杆、以及本楼层和累计高度的垂直度测量。施工单位在完成楼层全高、标高、垂直度抄测后,报监理审核。
e、沉降观测记录鲁JJ-074
根据设计要求和规范规定,凡需进行沉降观测的工程,由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。
测量单位应按设计要求或规范规定,编制观测方案,配合施工单位设置沉降观测点,绘制沉降观测点布置图,定期进行沉降观测记录,并应附沉降观测点的沉降量与时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。
(2)地基处理记录鲁JJ-045
一般包括地基处理方案,地基处理原材料试验报告,地基强度或承载力检测报告。地基处理记录要注明各处理部位的处理方法、处理结果能否达到设计要求或相应施工规范的规定,记录要由参与各方签证。施工方除按规范提供相应资料外,尚应提供经由法定检测机构(取得资质认证的检测机构)进行地基承载力检测的测试报告。强夯地基处理应对锤重、落距、夯击点布置及夯击次数做好记录。
对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基其竣工后的检测结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点;1000㎡以上的工程,每100㎡至少应有1点;3000㎡以上的工程,每300㎡至少应有1点;每一独立基础下至少应有1点;基槽每20延长米应有1点。
对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3根。
(3)地基钎探记录鲁JJ-043
应有钎孔平面布置图和钎探记录,平面布置图上注明过硬或过软的孔号位置、异常物的尺寸,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。钎探记录注明是人工或机械打钎,按钎孔顺序编号,钎杆每打入土层30㎝记录一次锤击数,钎探深度必须符合设计要求,锤击数记录要字迹清楚,准确经过签字认可后保存。地基处理的部位、尺寸、标高等情况应标入图中,并有复验记录。
(4)基抗支护变形监测记录
在深基坑开挖和支护结构使用期间,应以设计指标及要求为依据进行过程监测,如设计无要求,应按规范规定对支护结构进行监测,并作变形监测记录。
(5)施工检查记录(通用)鲁JJ-056
按照现行规范要求进行施工检查,形成施工检查记录。
(6)交接检查记录鲁JJ-042
不同施工单位、不同工种之间工程交接,应进行交接检查,填写鲁JJ-042表《工序交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收,并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。
(7)构件吊装记录鲁JJ-051
预制混凝土构件,大型钢、木构件吊装应有鲁JJ-051表《构件吊装记录》,吊装记录包括构件名称、安装位置、搁置与塔接长度、接头处理、堵头情况、固定方法、标高、安装等内容。
(8)混凝土工程施工记录鲁JJ-047
a、混凝土配合比通知单。
b、混凝土浇灌申请书鲁JJ-010。正式浇筑混凝土前,施工单位应检查各项准备工作(如钢筋、模板工程检查;水电预埋检查;材料、设备及其他准备等),自检合格填写《混凝土浇灌申请书》鲁JJ-010表,报监理检查合格后方可浇筑混凝土。
c、预拌混凝土运输单鲁JJ-009。包括工程名称、使用部位、供应方量、配合比、坍落度等内容。
d、混凝土搅拌、养护测温记录鲁JJ-048、鲁JJ-049。
冬季混凝土施工时,应有混凝土搅拌和养护测温记录
混凝土冬期施工搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等。
混凝土冬期施工养护测温应先绘制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。
e、混凝土结构实体检验试块按规定进行同条件养护测温记录。
f、大体积混凝土养护测温记录鲁JJ-050。
大体积混凝土施工时对入模时大气温度、各测温孔温度、内外温差进行记录和对裂缝进行检查的记录。
大体积混凝土养护测温附测温点布置图,包括测温点的位置、深度等。
g、混凝土拆模申请书鲁JJ-011。
在拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模、支撑和柱墙侧模前,应填写《混凝土拆模申请单》鲁JJ-011,并附同条件养护混凝土强度检测报告,报项目专业负责人和监理工程师审批,通过后方可拆模。
(9)焊接材料烘焙记录鲁JJ-052
按照规范和工艺文件等规定须烘焙的焊接材料进行烘焙,并填写《焊接材料烘焙记录》鲁JJ-052。烘焙记录包括烘焙方法、烘干温度要求、烘干时间、实际烘焙时间和保温要求等。
(10)地下工程防水效果检查记录鲁JJ-069
地下工程验收时,应对地下工程有无渗漏现象进行检查,填写《地下室防水效果检查记录》鲁JJ-069。检查内容包括地下室外墙的穿墙管道的防水效果以及裂缝、渗漏部位、大小、渗漏情况、处理意见等。如有渗漏应绘图说明,并附防水面展开图。
(11)防水工程试水检查记录鲁JJ-068、鲁JJ-070
a、凡有防水要求的房间应有防水层及装修后的蓄水检查记录。检查内容包括蓄水方式、蓄水时间、蓄水深度、管口及边缘的封堵情况和有无渗漏现象等。
b、屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于2h;做蓄水检查的屋面蓄水时间不得少于24h。
(12)通风(烟)道畅通检查记录鲁JJ-073
建筑通风道(烟道)应全数做通(抽)风和漏风、串风试验,并做检查记录。
(13)卫生间、阳台地面坡度检查记录鲁JJ-070。
(14)样板间工程检查记录。
(15)无质量通病工程检查记录。
(16)新材料、新工艺施工记录。

3)、隐蔽验收
隐蔽工程检查验收记录:是指参加隐蔽工程检查验收的有关人员,对被验工程同意验收而办理的记录。隐蔽工程:是指在施工过程中,上一道工序的工作成果将被下一道工序的工作成果所覆盖,完工后无法检查的那一部分工程。
施工单位填报鲁JJ-037、038表《隐蔽工程检查记录》。按规范规定须进行隐蔽的项目,完工后报监理(建设)方组织验收,各项记录和图示必须有监理(建设)、施工单位签字,并有结论性意见。个别重要分项验收应有设计或勘查单位参加,并签字。
建筑结构与装饰装修工程隐检内容:
(1)地基验槽鲁JJ-019:建筑物施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。如地基需处理,由勘察、设计单位提出处理意见。
(2)土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。
(3)支护工程:对锚杆进行编号,检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。地下连续墙检查成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护按设计要求做好隐检。
(4)钢筋混凝土灌注桩工程:检查钢筋笼规格、成孔深度、直径、垂直偏差、沉渣厚度、清孔情况,嵌入桩的岩性报告等。
(5)地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
(6)钢筋工程:检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况;钢筋代用及变更;拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见,必要时应附图说明。
检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
抗震结构的抗震钢筋安装情况。
(7)预应力工程:检查预留孔道的规格,数量、位置、形状、端部预埋件垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
(8)外墙(内)外保温,隔音处理构造节点做法。
(9)楼地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、表面情况、密封处理、粘结情况等。
(10)抹灰工程:应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施,不同材料基体交接处的加强措施。
(11)门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密实材料的粘结等。
(12)吊顶工程:
检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
(13)轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
(14)饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
(15)屋面工程:检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。   
(16)幕墙工程隐检
检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理。
幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
幕墙的防火层构造的设置与处理。
(17)钢结构工程隐检
检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
钢结构的焊接、保温的措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2006-8-5 11:35:00 | 只看该作者
4)、材质证明文件
青建发[2005]71号青岛市建设委员会《关于实施建设工业产品登记备案的通知》,建设工业产品登记备案目录如下:
    (1)建筑用钢
新型高效钢筋,钢结构用钢及构配件,钢筋焊网,球墨铸铁管,柔性接口机制铸铁管,高强度预应力钢丝、钢绞线等。
(2)塑料管材、管件
塑料管材、管件(包括金属衬塑管、涂塑管,钢网架塑料增强管,塑料穿线管,大口径中空波纹管,带肋缠绕管,中空双臂缠绕管,玻璃钢夹砂管等)。
(3)建筑涂料
建筑内外墙涂料。
(4)防水材料及密封材料
各种防水卷材、防水涂料,各种建筑防水密封材料。
(5)混凝土外加剂、建筑胶粘剂
混凝土外加剂,外墙外保温粘结剂,陶瓷墙地砖、壁纸、天花板、地板胶粘剂。
(6)卫生洁具及配件
节水型座便器,节水型水箱、水嘴,整体浴室设备,面盆,浴盆。
(7)水泥类
硅酸盐、普通硅酸盐、火山灰质硅酸盐、粉煤灰硅酸盐、复合硅酸盐、白色硅酸盐、道路硅酸盐、钢渣矿渣、砌筑水泥。
(8)建筑工程用电线、电缆、开关、插座、漏电、过载保护器。
(9)天然石材(花岗岩、大理石、板石)和人造石材制品及干挂配件。
(10)塔式起重机(含配套件)。
(11)建筑门窗、建筑幕墙(含型材及附件)。
(12)采暖散热器、风机盘管空调设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2006-8-5 11:36:20 | 只看该作者
原材料、 半成品、成品出厂质量证明及进场检(试)验报告
1)、一般要求
各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告主要包括建筑材料、成品。半成品、构配件、设备等建筑工程所使用的工程材料均应有出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等)。
质量证明文件应反映工程材料的品种、规格、数量、性能指标等,并与实际进场材料相符。实施强制性产品认证的材料应提供有关证明。
质量证明文件(合格证、测试报告)的复印件应与原件内容一致,应按类别、规格、品种、型号分别整理,使用合格证或复印件贴条按进场顺序贴好,加盖原件存放单位公章,注明进场时间、数量和原件存放处,并有经办人签字。
建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具设备应进行现场验收,应有进场检验记录,填写鲁JJ-022表《材料、构配件进场检验记录表》;涉及安全、功能的有关材料应按相应工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或见证取样,有相应的试(检)验报告。
涉及结构安全和使用功能的材料需要代换且改变设计要求时。有设计单位签署的认可文件。
涉及安全、卫生、环保的材料应由有相应资质检测单位的检测报告,如压力容器、消防设备、生活供水设备、卫生洁具、天然石材放射性等。
凡使用的新材料、新产品应由具备鉴定资格的单位或部门出具鉴定证书,同时具有产品质量标准和试验要求,使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验。新材料、新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件,并报建设行政主管部门备案。
进口材料和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证〔CCC〕产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求、进场检验报告等技术文件。
预拌混凝土应有预拌厂出厂质量证明书,运输单,混凝土配合比,标准试件强度报告。交货地点进行坍落度检查,现场取样试件的抗压强度作为评定混凝土强度的依据。
供应单位或加工单位负责收集、整理和保存所供材料原材料的质量证明文件,施工单位则需收集、整理和保存供应单位或加工单位提供的质量证明文件和进场后进行的检(试)验报告。各单位应对各自范围内工程资料的汇集、整理结果负责,井保证工程资料的可追溯性。
2)、钢筋(材)鲁JJ-025
钢筋(材)及相关材料(如钢筋连接用机械连接套简)必须有质量证明文件。钢筋及承重钢材应按现行规范规定取样做力学性能的复试,并实行见证取样和送检和填写汇总表鲁JJ-025。有抗震要求的框架结构,其纵向受力钢筋的进场复试按规范要求应有强屈比和屈标比计算值。
当使用进口钢材、钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应进行化学成分检验或其他专项检验,有相应检验报告。
3)、型钢
工程钢结构使用的槽钢、角钢、工字钢、钢板、钢管、焊接球及相应的连接材料(焊条、焊剂、高强螺栓等)和涂料(底漆、面漆等)有材料合格证及出厂质量证明书。
4)、焊条(剂)
有质量证明文件,与焊接形式所要求的品种、规格一致。需烘焙的应填写鲁JJ-052表《焊接材料烘焙记录》。
焊条合格证主要内容有:工程名称、焊条类别、焊条名称、统一牌号、生产单位、生产日期、生产批号、焊缝金属化学成分、焊接机械性能、焊接电源、参考电流、说明及用途、结论等。
焊剂合格证主要内容有:工程名称、焊剂牌号、焊剂类型、生产单位、生产日期、生产批号、焊剂参数成分、说明及用途、结论等。
5)、水泥鲁JJ-026
水泥必须有质量证明文件,包括细度、凝结时间、安定性、强度等内容。水泥生产单位应在水泥出厂7天内提供除28天强度以外的各项试验结果,28天强度结果应在水泥发出日起32天内补报。
水泥进场应对安定性进行复试。
用于承重结构的水泥;使用部位有强度等级要求的水泥;水泥出场超过3个月(快硬硅酸盐水泥1个月)和进口水泥以及存放条件不当影响质量的水泥在使用前必须进行复式,有试验报告并填写汇总表鲁JJ-026。承重结构的混凝土和砌筑砂浆用水泥实行见证取样和送样。
6)、砖与砌块鲁JJ-027
砖与砌块必须有质量证明文件,且注明与实际使用品种和数量相符的批量,应做取样复试,有复试报告并填写汇总表鲁JJ-027。用于承重中的砖和砌块、混凝土小型砌块应实行见证取样和送检。
7)、防水材料鲁JJ-029
防水材料主要包括防水涂料、防水卷材、粘结剂、止水带、膨胀胶条、密封膏、密封胶、水泥基渗透结晶性防水材料等,填写汇总表鲁JJ-029。
①防水材料必须有出厂质量合格证、有相应资质的检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书。
②防水材料进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试。屋面、地下室、厕浴间使用的防水材料应实行见证取样和送检(青岛市四区工程应按规定由市建筑检测中心抽检)。
③质量不合格或不符合设计要求的防水材料不允许在工程中使用。
④新型防水材料,应有省级以上相关部门、单位的鉴定文件,并有专门的施工工艺操作规程和代表性的抽样试验记录。
8)、砂与碎(卵)石鲁JJ-030
砂、石使用前应按产地、品种、规格、批量取样复试,并填写汇总表鲁JJ-030。试验报告内容应包括颗粒级配、密度、含泥量、表面密度(容重)等。
设计要求预防碱一集料反应的工程或结构部位所用的砂、石,供应单位应提供砂、石的碱活性检验报告。海砂中的氯离子含量不大干0.06%(以干砂重的百分率计)。
9)、外加剂鲁JJ-028
外加剂主要包括减水剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、引气剂和速凝剂等。
外加剂必须有质量证明书或合格证、有相应资质的检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书等。应按规定取样复试,具有复试报告,并填写汇总表鲁JJ-028。承重结构混凝土使用的外加剂实行见证取样和送检。
钢筋混凝土结构所使用的外加剂应有有害物含量检测报告。当含有氯化物时,应做混凝土氯化物的总含量检测,其总含量应符合国家现行标准要求。
10)、掺合料鲁JJ-028
掺合料主要包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、沸石粉、硅灰和复合掺合料等。
掺合料必须有出厂质量证明文件。用于结构工程的掺合料应按规定取样复试,有复试报告,并填写汇总表鲁JJ-028。
11)、轻集料鲁JJ-030
轻集料必须有质量证明文件,并按规定取样复试,有复试报告,并填写汇总表鲁JJ-030。
12)、成品、半成品、构配件鲁JJ-022
①成品、半成品、构配件(含预制构配件)进场后,应由监理(建设)单位会同施工单位对进场材料进行检查验收,填写鲁JJ-022表《材料构配件进场检验记录》。主要检验内容包括:
a、出厂质量证明文件及检测报告是否齐全;
b、实际进场材料数量、规格和型号等是否满足设计和施工计划要求;
c、外观质量是否满足设计要求或规范规定;
d、按规定项抽检的成品、半成品、构配件是否及时抽检等。
②按规定应进场复试的工程材料,必须在进场检查验收合格后取样复试。
③成品、半成品、构配件(含预制构配件)生产单位应保存各种原材料(如钢筋、钢材、钢丝、预应力筋、木材、混凝土组成材料)的合格证、复试报告以及构件的性能试验报告等资料,并应保证各种资料的可追溯性。
④预应力筋、锚(夹)具和连接器等应有进场复试报告。涂包层和套管、孔道灌浆用水泥及外加剂应按照规定取样复试,有复试报告。预应力混凝土结构所使用的外加剂的检测报告应有氯化物含量检测内容,严禁使用含氯化物的外加剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-8-5 11:37:33 | 只看该作者
2、施工质量验收资料
1)、检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收划分
2)、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)施工质量验收
   
1)、检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收划分
检验批划分原则:
建筑工程检验批根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形逢等进行划分。
(1)多层及高层建筑工程中主体分部的分项按楼层或施工段来划分检验批;
(2)单层建筑工程中的分项工程按变形缝等划分检验批;
(3)地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批;有地下层的基础工程按不同地下层或施工段、后浇带划分检验批;
(4)屋面分部工程中的分项工程按不同楼层屋面划分检验批;
(5)其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分检验批;
(6)对于工程量较少的分项工程可统一为一个检验批;
(7)安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个检验批;
(8)室外工程统一划分为一个检验批;
(9)散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。
划分是为了方便质量管理和控制工程质量,根据某项工程的特点,将其划分为若干个检验批、分项、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程以对其进行质量控制和阶段验收。
分项划分的原则:
建筑与结构工程的分项工程按主要工种、施工顺序的先后和使用材料的不同划分。
建筑设备安装工程的分项工程按工种种类及设备类别等划分,同时也按系统、区段来划分。
主体分部工程涉及人身安全以及它在单位工程中的重要性,对楼房还必须按楼层(段),单层建筑应按变形缝划分分项工程。所以在能按楼层划分时,尽可能按楼层划分;但对钢筋混凝土框架结构(包括框剪、剪力墙结构),每一楼层的模板、钢筋、混凝土应按施工先后,把竖向构件和水平构件的同工种工程各分为一个分项工程。一个分项工程可分为几个检验批来验收。分项工程的划分按《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B采用,分项工程的划分,实际上是检验批的划分。
分部划分的原则:
建筑与结构按主要部位划分为地基与基础、主体结构、装饰装修及屋面等4个分部工程。
地基与基础分部工程,包括±0.00以下的结构及防水分项工程。凡有地下室的工程其首层地面下的结构(现浇混凝土楼板或预制楼板)以下的项目,均纳入“地基与基础”分部工程;没有地下室的工程,墙体以防潮层分界,室内以地面垫层以下分界,垫层及其上的面层应纳入装饰装修分部的地面子分部工程内,桩基工程以基础承台上皮为界,其上为主体工程,其下为地基基础工程。
凡±0.00以上的承重构件都为主体分部。对经砌筑、焊接的非承重隔墙纳入主体分部,而用铁钉、螺丝、胶类粘结的轻钢、木材隔墙则纳入装饰装修分部之内,雨水管道进入给排水分部,钢结构的防腐涂装纳入主体分部。
建筑装饰装修分部工程包括地面与楼面工程(包括基层及面层)、门窗工程、幕墙工程及室内外的装修、装饰项目工程。
建筑屋面分部工程包括屋顶的找平层、保温(隔热)层及各种防水层、保护层等。
对地下基础防水列入地基与基础分部,主体的(包括地下室)楼地面防水、内外墙面防水列入装饰装修分部,屋面防水列入屋面分部工程。
对有地下室的工程,除±0.00及其以下结构及防水部分的分项工程列入“地基与基础”分部工程外。其他地面、装饰、门窗等分项工程仍纳入建筑装饰装修分部工程内。
建筑设备安装工程按专业划分为建筑给水排水及采暖工程、建筑电气安装工程、智能建筑、通风与空调工程、电梯安装工程5个分部工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-21 17:31:44 | 只看该作者
好东西,可我想要全部建筑工程表格
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-1-17 12:52:33 | 只看该作者
可以借鉴!
回复 支持 反对

使用道具 举报