4#跨线桥箱梁模板及支架计算书
1工程概况
五环路三期1#A合同段4#跨线桥为四跨现浇混凝土箱梁,全长117m。其中2-3轴跨越京顺路,跨径32m,箱梁高度1.6m,底板宽6m,桥面板宽9.76m。结构断面形式如下:

现况京顺路为双向4车道一级路,施工时社会交通不能断流,根据交通管理部门要求必须保证单向2条机动车道和1条非机动车道,因此,拟采取箱梁支架搭设门洞的方法保证社会交通,根据现场实际情况,布置如下:

2模板设计
模板采用满铺50mm厚大板,上钉12mm厚酚醛覆面胶合板,双根100×100mm方木支承,如下示意图:


2.1底模板计算
根据以上布置,模板为单向板,可将板视作4跨连续梁计算。
2.1.1荷载计算
(1)模板自重:0.8KN/m2
(2)钢筋混凝土自重:   底板处17.5KN/m2
腹板处40KN/m2
翼板处10KN/m2
(3)施工荷载:        取2.5KN/m2
(4)振捣荷载:        取2KN/m25
(5)其他荷载:        取2KN/m2
计算结果:
底板处荷载: 24.8KN/m2
腹板处荷载: 47.3KN/m2
翼板处荷载: 17.3KN/m2
2.1.2模板验算
按照腹板处最大荷载47.3KN/m2验算。取1mm宽的板条作为计算单元,则均布荷载q=47.3×0.001=47.3N/m=0.0473N/mm。W=bh2/6=1*622/6=640.7mm3。
(1)强度验算
    按最不利荷载布置,由相关表中查得Km=-0.121,Kv=-0.62,Kf=0.967,
则 Mmax=Kmql2=-0.121×0.0473×9002=4635.9N*mm
fmax= Mmax/W=4635.9/640.7=7.24N/mm2〈 〖fm〗=13N/mm2
强度满足要求。
(2)剪应力验算
V= Kvql=-0.62*0.0473*900=26.4N
剪应力τmax= =3*26.4/(2*1*62)=0.64N/mm2〈 〖fv〗=1.4N/mm2
满足要求。
(3)挠度验算
验算刚度时荷载,只考虑模板、混凝土及其他荷载,不考虑施工及振动荷载,则q=0.0428N/mm;I=bh3/12=1*623/12=19860.7mm4
wA= Kfql4/(100EI)=0.967*0.0428*9004/(100*8500**19860.7)=1.6mm〈 900/400=2.25mm。
挠度满足要求。
2.1.3支承方木验算(双根)
    同样视为4跨连续梁,弯矩、剪力及挠度各项系数同上。q=47.3*0.9=42.57KN/m=42.57N/mm;W=100*1002/6=166666.7mm3
(1)        强度验算
    Mmax=Kmql2=-0.121×42.57×6002=1854349.2N*mm
fmax= Mmax/W=1854349.2/(2*166666.7)=5.56N/mm2〈 〖fm〗=13N/mm2
强度满足要求。
(2)剪应力验算
V= Kvql=-0.62*42.57*600=15836.04N
剪应力τmax= =3*15836.04/(2*200*100)=1.19N/mm2〈 〖fv〗=1.4N/mm2
满足要求。
(3)挠度验算
验算刚度时荷载,只考虑模板、混凝土及其他荷载,不考虑施工及振动荷载,则q=38.52N/mm;I=bh3/12=100*1003/12=8333333.3mm4
wA= Kfql4/(100EI)=0.967*38.52*6004/(100*9000*2*8333333.3)=0.32mm〈 600/400=1.5mm。
挠度满足要求。
2.2支架验算
钢管立于内外楞十字交叉处,每区格面积为0.6*0.9=0.54m2。
每根立杆承受的荷载为0.54*47.3=25.5,横杆步距为60cm,立杆允许荷载为40KN。满足要求。
2.3侧模板验算
    经计算侧压力,计算强度时,荷载为44MPa,验算刚度时荷载为40MPa,荷载小于底模板,按照上述布置,可以满足要求。
3门洞结构设计
3.1结构图设计
根据交通导流平面布置图,要求设置7.5m跨机动车道门洞和2m跨非机动车门洞,两种门洞除了跨度要求不一样外,其它布置形式基本相同。即拟采用碗扣式脚手架作为支撑,架设工字钢,上铺10×10cm方木及模板。结构立面图如下:

3.2结构验算
3.2.1荷载
(1)        模板及支架自重:3KN/m2
(2)        钢筋混凝土自重:1.6×25=40KN/m2
(3)        施工荷载:      2.5KN/m2
(4)        振捣荷载:      2KN/m2
(5)        其他荷载:      2.5KN/m2
荷载合计:50KN/m2。
荷载组合:计算强度时取50KN/m2
验算刚度时取45.5KN/m2
3.2.2机动车门洞验算
(1)        强度验算
计算简图如下:
            
      q=30N/m

                       8100
工字钢间距600mm,将工字钢上的荷载化为均布荷载q=0.05×600=30N/mm。50b号工字钢w=1940×103mm3
弯矩    Mmax= ql2=30×81002/8=246037500N*mm
= =126.8N/mm2〈215N/mm2
强度满足要求。
(2)刚度验算
q=0.0475×600=28.5N/mm,E=2.1×105N/mm2,I=48600×104mm4
w= = =15.6mm〈8100/400=20.3mm
刚度满足要求。
3.2.3支架验算
支座反力R= = =121500N
工字钢间距600mm,工字钢下的支架立杆间距300×300mm,横断面上布置3根,支架顶设可调节顶托,顶托上架100×100mm方木后满铺100×100mm方木作为工字钢的支撑面,则支架单位面积承受的荷载P=121500/600/600=0.3375N/mm2,
单根立杆承受荷载=0.3375×300×300=30375N
横杆步距为600mm时,单杆允许荷载为40000N,故,支架满足要求。
3.2.4非机动车门洞验算
    计算公式与上相同,选用18号工字钢即可满足要求,布置间距与上相同。碗扣支架也同上。