悬挑式脚手架检查评分表释义

    悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架。提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段格设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。

    (一)施工方案

    1.悬挑脚手架在搭设之前,应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑的脚手架,必须经设计计算确定。其内容包括:悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法,悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算,与建筑结构连接做法及要求,上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接作法。其计算书及施工方案应经上级技术部门或总工审批。

    2.施工方案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位,绘制大样详图指导施工。

    (二)悬挑梁及架体稳定

    1.单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否,施工中往往将斜立杆连接在支模的立柱上,这种作法不允许。必须采取措施与建筑结构连接,确保荷载传给建筑结构承担。

    2.多层悬挑可采用悬挑梁或悬挑架。悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上,另一端悬挑出楼板。悬挑梁按立杆间距(1.5m)布置,梁上焊短管作底座,脚手架立扦插入固定,然后绑扫地杆;也可采用悬挑架结构,将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承担,悬挑架本身即形成一刚性框架,可采用型钢或钢管制作,但节点必须是螺栓连接或焊接的刚性节点,不得采用扣件连接,悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定。

    3.无论是单层悬挑还是多层悬挑,其立秆的底部必须支托在牢靠的地方,并有固定措施确保底部不发生位移。

    4.多层悬挑每段搭设的脚手架,应该按照一般落地脚手架搭设规定,垂直不大于二步,水平不大于三跨与建筑结构拉接,以保证架体的稳定。

    (三)脚手板

    1.必须按照脚手架的宽度满铺脚手板,板与板之间紧靠,脚手板平接或搭接应符合要求,板面应平稳,板与小横杆放置牢靠。

    2.脚手板的材质及规格应符合规范要求。

    3.不允许出现探头板。

    (四)荷载

    1.悬跳脚手架施工荷载一般可按装饰架2kN/m2计算,有特殊要求时,按施工方案规定,施工中不准超载使用。

    2.在悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载,严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输。

    (五)交底与验收

    1.脚手架搭设之前,施工负责人必须组织作业人员进行交底;搭设后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收,确认符合要求方可投入使用。

    2.交底、检查验收工作必须严肃认真进行,要对检查情况、整改结果填写记录内容,并有签字。

    (六)杆件间距

    1.立杆间距必须按施工方案规定,需要加大时必须修改方案,立杆的倾斜角度也不准随意改变。

    2.单层悬跳脚手架的立杆,应该按1.5-1.8m步距设置大横杆,并按落地式脚手架作业层的要求设置小横杆。

    3.多层悬挑每段脚手架的搭设要求按落地式脚手架立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的规定进行。  

    (七)架体防护  

    1.悬挑脚手架的作业层外侧,应按照临边防护的规定设置防护栏杆和挡脚板,防止人、物的坠落。

    2.架体外侧用密目网封严。   

    (1)单层悬挑架包括防护栏杆及斜立杆部分;全部用密目网封严。

    (2)多层悬桃架上搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,用密目网封严。

    (八)层间防护

    1.按照规定作业层下应有一道防护层,防止作业层人及物的坠落。

    (1)单层悬挑架一般只搭设一层脚手板为作业层。故须在紧贴脚手板下部挂一道平网作防护层,当在脚手板下挂平网有困难时,也可沿外桃斜立杆的密目网里侧斜挂一道平网,作为人员坠落的防护层。

    (2)多层悬挑搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人及物的坠落。

    2.安全网作防护层必须封挂严密牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。

    (九)脚手架材质

    脚手架材质要求同落地式脚手架,杆件、扣件;脚手板等施工用材必须符合规范规定。  

悬挑梁、悬挑架的用材、应符合钢结构设计规范的有关规定,应有试验报告资料。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-9-14 21:10:57 | 只看该作者
要有计算就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2006-10-16 19:24:01 | 只看该作者
好的 啊 
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2006-11-30 10:34:31 | 只看该作者
谢谢,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2025-1-8 00:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表