预算中遇到的调增系数等解释
定额解释
一、如何区分一般修缮工程和二次装修工程?
答:1.二次装修工程是指建筑物建成交付使用后,再次对建筑物外部、内部空间装饰进行重新设计,改变其原貌(改变其原有做法)以达到新的设计使用功能为目的的装饰工程。
2.包括两种情况:一是对建筑物整体进行改造;二是对
建筑物内部部分空间进行整体改造。
3.其他情况均为一般修缮工程。
二、招标工程,合同订立后,如工程施工期间工程造价发生政策性调整,如地区估价表、调整系数变动,结算时标价是否调整?设计变更如何计算?
答:合同一次性包死的工程标价不再调整,合同约定可调整的工程可按执行日期换算可调整部分工程量。对于设计变更,原标价包含但没有施工的项目应按原标价扣减,原标价不含,后增加的项目则应按新标准计算。
三、在安装电缆桥架时,与其配套安装的盖板、连接片、三通、弯头、连接螺栓等材料费,是否计入安装工程费用内?
答:与电缆桥架的配套安装部件,属于电缆桥架的组成部分,应当计人安装未计价材料费用内。
四、某写字楼给排水系统安装工程中,给水管道采用铝塑复合管,排水管采用柔性铸铁排水管时,卫生器具及管道
应如何执行定额?
答:当室内给排水管道系统安装,只要符合"给水为镀锌钢管,排水为承括铸排水管或塑料排水管"条件时,可套用综合定额相应项目,除此之外,均按第八册或补充定额进行计算。上述情况,卫生器具安装执行山东省单位估价表第八册,但部分材料可做换算;铝塑复合管执行8B-634~639,柔性排水铸铁管执行2一3-174~178B。
五、室外热力管道安装采用带保温层的夹套钢管,如内层(介质)钢管--保温层--外层保护钢管或内层(介质)钢管--保温层--外层塑料保护管结构,应如何执行定额?
答:室外热力(蒸汽或热水)管道采用厂家定型生产的带有保温层的夹套钢管,在执行安装定额时可按下列方法处理:
1.该管道安装参照《全统定额》第六册相应项目执行;
2.执行定额时按内层管道工况套用相应子目,其人工、机械乘以系数1.80~2.30(具体取定值由双方根据现场情况确定);外层管不再单独计算;
3.内、外层管道所用连接管件,按其各自管径分别套用相应定额子目;
4.如外层管为塑料材质时,管道安装仍按原定额解释规定执行。外层塑料管连接处,可按管件套用相应定额。
六、泵、风机的设备安装在执行定额时,何种情况下套用拆装检查定额项目?其设备试运转费用如何计算?
答:泵、风机安装时,按设计规定的技术标准或建设单位的要求,需要在安装前进行拆装检查,且实际也做了拆装
检查时,可套用拆装检查定额项目。设备的负荷试运转已包括在定额规定的单机试运转工程内容中,不得另计:其联合运转的费用可按省《安装工程定额解释》第32页第4条规定执行。
七、独立基础扩大面以上到设计室内地坪较高,综合定额包含不了的,该部分砼柱如何计算?
答:其柱高应以扣除定额所含部分后计算,定额独立基础所含柱高=(砼消耗量外÷1.015-10)÷相应柱断面。
八、其他相关问题:
1、持力层达不到设计要求,用毛石砼换填时,可按毛石砼单体体积套用相应毛石砼设备基础定额。
2、当新建建筑工程类别较高,装饰设计标准较低,装饰每平方米定额直接费低于1000元时,其装饰工程类别划分,按建筑工程类别降低一个类别标准执行。
3、修缮工程中超高增加费的取费基础为全部楼层定额人工费合计值。
4、建筑物改造工程中二次装修,其工程类别按全部装修价值除以相应装修施工的建筑面积,以平方米定额直接确定。
九、民用安装定额中给水管采用PPR管热熔连接,应套用哪项定额?管件如何计?
答:应套用《山东省安装工程综合(预算)定额》补充汇编册(续)中,关于全统预算安装定额山东省补充定额单位估价表中相关于目。应注意:管材及管件均应作为主材,管件的数量不能按实计取,根据定额规定含量计算,管件的价格可按各种管件的加权平均价格计入。
十、镀锌钢管卡箍式连接,如何套用定额?
答:可参照镀锌钢管螺纹连接,管件按定额含量找差价,其实际价格为各种管件(接头零件)的平均价。 |
|