收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5746|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-10-12 22:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2010-10-18 15:58:58 | 只看该作者
三相五线制,配电箱和施工机械当然还需重复接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2010-10-19 00:04:42 | 只看该作者
三相五线制,总配电箱出工作零线做重复接地后引出保护零线,配电箱和施工机械不能重复接地,而应该保护接零(PEN)。保护零线要做重复接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-9 09:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表