收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1053|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于印发《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-1-13 23:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各有关单位:
      针对目前本市钢筋混凝土现浇搂板裂缝出现较多的情况,市建委组织设计、施工、监理、材料生产等方面专家和部分现场技术人员,深入研究探讨,提出针对性技术措施,形成《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼饭裂缝的技术导则》。现印发给你们,请遵照执行。
      附件:控制住宅工程钢筋混凝土现浇搂板裂缝的技术导则
控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则
      一、设计
      1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。
      2、应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2 .K。
      3、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
      4、现浇搂板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm),单向板应≥L30(L为板的短向跨度)。
      5、当房屋长度大于40米时,可在搂面中部设置后浇带。
      6、房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板间距不宜大于150mm,钢筋直径不宜小于中Ф8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm。
       7、现浇楼板强度等级不宜大于C30。
       二、材料
       1、用于现浇楼板的混凝土的用水量不得大于180kg/m3。
       2、楼板混凝上应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料的掺量,粉煤灰掺量不得超过水泥用量的15%、矿粉掺量不得超过水泥用量的20%。
       3、用于拌制现浇楼板混凝土的细骨料,不得采用细砂、特细砂(细度模数μf≥2.3)。
        4、商品混凝土生产企业必须控制混凝土坍落度,保证现场浇捣时的坍落度高层应小于18cm、多层和中高层小于15cm。
        5、当有条件时,可在混凝土中加入纤维等抗裂材料。
        6、商品混凝上生产企业应尽快建立混凝土收缩值检测和控制体系。
        三、施工
        1、施工单位必须对现场浇捣的商品混凝土坍落度进行现场逐车检查,对不符合坍落度要求的不得使用。
        2、施工单位必须采取有效措施保证楼板厚度和楼板中钢筋保护层厚度。
         3、混凝土楼板浇捣后,施工单位必须按设计和现行规范要求,采取适当养护措施,确保养护期及养护工作质量。
         4、楼板中线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处可采用线盒,线管不宜立体交叉穿越,预埋管线处应采取增设钢筋网等加强措施。
       四、后期管理
       住宅工程竣工后、交付使用前,建设单位应加强管理和保养,防止温差引起楼板裂缝。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-27 02:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表