收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1805|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电梯常见问题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-9-17 19:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电梯常见问题
1.        导轨端部不接地,机房控制屏,弱电不接地,接地色标不规范。
2.        机房电源箱配线不规范,电源箱无零地牌;截面大于2.5CM2以上多股线不焊接或不做接线鼻子。
3.        井道导跪垂直度偏差大于0.7/5000,接头打磨长度不够。
4.        钢丝绳张力不均匀。
5.        轿厢应急灯不亮,轿厢照明灯不全亮,井道灯损坏较多,机房铁壳开关不自锁。
6.        机房铁爬梯制作不规范。
7.        导向轮、限速器绳轮安全不全,垂直度超差。
8.        机房线槽铁板太薄,防锈处理不规范,不做或漏做跨线,部分明配线无护管,个别护管弯曲不规范,金属线管不跨接。
9.        层门地坎水平度大于规范要求,有些层门地坎低于楼地坪,或高出地坪太多。
10.        机房限速器钢丝、轿箱及配重钢丝绳紧靠洞口水泥壁,有摩擦现象。钢丝绳洞口不做防水圈。
11.        自制的槽钢、支架、电焊过的铁件不做防腐就上墙、进井安装。
12.        门地坎、层门框架固定不规范,有些不按图纸施工或漏做固定点。
13.        轿箱运行时或轿箱开关门时噪音太大,超过规范要求。
14.        开门刀与各层门坎以各层门开门装置的滚轮与轿箱地坎间的间隙不在5-8mm范围以内。
15.        轿箱地坎与各层门地坎间距的偏差超过+2,-1mm.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持1 反对反对
2
发表于 2006-12-2 12:35:44 | 只看该作者
谢谢,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-26 15:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表