收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1872|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

风管部件制作工艺标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-5 11:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  范围
      本工艺标准适用于各类金属风口、风阀、罩类、风帽及柔性管等部件制作工程。
2  施工准备
    2.1  材料要求及主要机具:
    2.1.1  各种材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
    2.1.2  除上述文件外,应进行外观检查,各种板材表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕,并不得有裂纹、锈蚀等质量缺陷,型材应等型、均匀、无裂纹及严重锈蚀等情况。
    2.1.3  其它材料不能因其本身缺陷而影响或降低产品的质量或使用效果。
    2.1.4  剪板机、折方机、咬口机、冲床、电焊机、点焊机、亚弧焊机、车床、台钻、型材切割机、空压机及喷漆设备、手动、电动液压铆钉钳、电动拉铆枪和直尺、方尺、划规、划针、铁锤、木锤、洋冲、扳手、螺丝刀、钢丝钳、钢卷尺及专用冲压模具、工装等。
    2.2  作业条件;
    2.2.1  应具备有宽敞、明亮、地面平整、洁净的厂房。
    2.2.2  作业地点要有满足加工工艺要求的机具设备、相应的电源,安全防护装置及消防器材。
    2.2.3  各种风管部件均应按国家有关标准设计图纸制作,并有施工员书面的技术、质量、安全交底和施工预算。
3  操作工艺
    3.1  风口工艺流程:
       
                                外框下料        →        (专用模具) 成形                                                                       
                                                                                                                       
        领料                        叶片下料        →        (专用模具) 成形                        组装        →        焊接        →        表面处理        →       
                                                                                                                       
                                机加件及其它零部件加工                                                                       
       
        →        成品        →        检验        →        出厂                                               
       
    3.2  领料:
    风口的制作应按其类型、规格、使用要求选用不同的材料制作。
    3.3  下料、成型:
    3.3.1  风口的部件下料及成形应使用专用模具完成。
    3.3.2  铝制风口所需材料应为型材,其下料成形除应使用专用模具外,还应配备有专用的铝材切割机具。
    3.4  组装:
    3.4.1  风口的部件成形后组装,应有专用的工装,以保证产品质量。产品组装后,应进行检验。
    3.4.2  风管表面应平整,与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm,矩形风口两对角线之差不应大于3mm;圆形风口任意两正交直径的允许偏差不应大于2mm。
    3.4.3  风口的转动调节部分应灵活,叶片应平直,同边框不得碰撞。
    3.4.4  插板式及活动蓖板式风口,其插板、蓖板应平整,边缘光滑,拉动灵活。活动蓖板式风口组装后应能达到安全开召和闭合。
    3.4.5  百叶风口的叶片间距应均匀,两端轴的中心应在同一直线上。手动式风口叶片与边框铆接应松紧适当。
    3.4.6  散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向间距分布应均匀。
    3.4.7  孔板式风口,孔口不得有毛刺,孔径和孔距应符合设计要求。
    3.4.8  旋转式风口,活动件应轻便灵活。
    3.4.9  球形风口内外球面间的配合应松紧适度,转动自如,风量调节片应能有效地调节风量。
    3.4.10  风口活动部分,如轴、轴套的配合等,应松紧适宜,并应在装配完成后加注润滑油。
    3.5  焊接:
    3.5.1  钢制风口组装后的焊接可根据不同材料,选择气焊或电焊的焊接方式。铝制风口应采用亚弧焊接。
    3.5.2  焊接均应在非装饰面处进行,不得对装饰面外观产生不良影响。
    3.5.3  焊接完成后,应对风口进行一次调整。
    3.6  表面处理:
    3.6.1  风口的表面处理,应满足设计及使用要求,可根据不同材料选择如喷漆、喷塑、氧化等方式。
    3.6.2  如风口规格较大,应在适当部位对叶片及外框采取加固补强措施。
    3.7  风阀工艺流程:
       
                                外框下料                成形                                                                       
                                                                                                                       
        领料                        叶片下料                成形                        焊接组装        →        检验调整        →        喷漆        →       
                                                                                                                       
                                机加件及其它零部件加工                                                                       
       
        →        装配执行机构        →        成品        →        检验        →        出厂               
       
    3.8  领料:
    风阀制作所需材料应根据不同类型严格选用。
    3.9  下料、成型:
    外框及叶片下料应使用机械完成,成型应尽量采用专用模具。
    3.10  零部件加工:
    风阀内的转动部件应采用有色金属制作,以防锈蚀。
    3.11  焊接组装:
    3.11.1  外框焊接可采用电焊或气焊方式,并保证使其焊接变形控制在最小限度。
    3.11.2  风阀组装应按照规定的程序进行,阀门的制作应车间,调节和制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门的启闭方向。
    3.11.3  多叶片风阀叶片应贴合严密,间距均匀,搭接一致。
    3.11.4  止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭严密,转动轴采用不易锈蚀的材料制作。
    3.11.5  防火阀制作所需钢材厚度不得小于2mm,转动部件有任何时候都应转动灵活。易熔片应为批准的并检验合格的正规产品,其熔点温度的允许偏差为-2℃。
    3.12  风阀组装完成后应进行调整和检验,并根据要求进行防腐处理。
    3.13  若风阀规格过大,可将其割成若干个小规格的阀门制作。
    3.14  防火阀在阀体制作完成后要加装执行机构并逐台进行检验。
    3.15  罩类工艺流程:
       
        领料        →        下料        →        成型        →        组装        →        成品        →        检验        →        出厂                               
       
    3.16  领料:
    罩类部件根据不同要求可选用普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板及聚氯乙烯板等材料制作。
    3.17  下料:
    根据不同的罩类型式放样后下料,并尽量采用机械加工形式。
    3.18  成型、组装:
    3.18.1  罩类部件的组装根据所用材料及使用要求,可采用咬接、焊接等方式,其方法及要求详见风管制作部分。
    3.18.2  用于排出蒸汽或其它潮湿气体的伞形罩,应在胃口内边采取排除凝结液体的措施。
    3.18.3  排气罩的扩散角不应大于60°。
    3.18.4  如有要求,在罩类中还应加有调节阀、自动报警、自动灭火、过滤、集油装置及设备。
    3.19  成品检验:
    罩类制作尺寸应准确,连接处应牢固,其外壳不应有尖锐的边缘。
    3.20  风帽工艺流程:
       
        领料        →        下料        →        成型        →        组装        →        成品        →        检验        →        出厂                               
       
    3.21  风帽的制作应严格按照国标要求进行。
    3.22  风帽制作可采用镀锌钢板、普通钢板及其它适宜的材料。
    3.23  风帽的形状应规整、旋转风帽重心应平衡。
    3.24  风帽的下料、成形、组装等工序可参见风管制作部分。
    3.25  柔性管工艺流程:
       
        领料        →        下料        →        缝制        →        成型        →        法兰组装                                               
       
    3.26  柔性管制作可选用人造革、帆布树脂玻璃布、软橡胶板、增强石棉布等材料。
    3.27  柔性管的长度一般为150~250mm,不得做为变径管。
    3.28  下料后缝制可采用机械或手工方式,但必须保证严密牢固。
    3.29  如需防潮,帆布柔性管可刷帆布漆,不得涂刷油漆,防止失去弹性和伸缩性。
    3.30  柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者联合起来,铆钉间距为60~80mm。
    3.31  柔性管不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。
    检验方法:尺量和观察检查。
    4.1.2  防火阀必须关闭严密,转动部件必须采用耐腐蚀材料,外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。
    检验方法:尺量、观察和操作检查。
    4.1.3  各类风阀的组合件尺寸必须正确,叶片与外壳无摩擦。
    检验方法:操作检查。
    4.1.4  洁净系统阀门的活动件及拉杆等,如采用碳素钢板制作,必须做镀锌处理,轴与阀体连接处的缝隙必须封闭。
    检验方法:观察检查。
    4.1.5  洁净系统柔性管所用材料必须不产尘、不透气、内壁光滑。柔性管与风管设备的连接必须严密不漏风。
    检验方法:灯光和观察检查。
    4.2  基本项目:
    4.2.1  部件组装应连接严密、牢固,活动件灵活可靠,松紧适度。
    检验方法:手扳和观察检查。
    4.2.2  风口外观质量应合格,孔、片、扩散圈间距一致,边框和叶片平直整齐,外观光滑、美观。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.3  各类风阀的制作应有启闭标记,多叶阀叶片贴合,搭接一致,轴距偏差不大于1mm,阀板与手柄方向一致。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.4  罩类制作。罩口尺寸偏差每米应不大于2mm,连接处牢固,无尖锐的边缘。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.5  风帽的制作的尺寸偏差每米不大于2mm,形状规整,旋转风帽重心平衡。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.2.6  柔性管应松紧适度,长度符合设计要求和施工规范的规定,无开裂现象,无扭曲现象。
    检验方法;尺量和观察检查。
    4.3  允许偏差项目:
    风口制作尺寸的允许偏差和检验方法应符合表4-19的规定。
                       风口制作尺寸的允许偏差和检验方法             表4-19
项次        项    目        允许偏差 (mm)        检  验  方  法       
1 2 3          外形尺寸   圆形最大与最小直径之差   矩形两对角线之差        2 2 3          尺量检查   尺量互成90°的直径   尺量检查       
5  成品保护
    5.1  部件成品应存放在有防雨、雪措施的平整的场地上,并分类码放整齐。
    5.2  风口成品应采取防护措施,保护装饰面不受损伤。
    5.3  防火阀执行机构应加装保护罩,防止执行机构受损或丢失。
    5.4  多叶调节阀要注意调整连杆的保护,保持螺母在拧紧状态。
    5.5  在装卸、运输、安装、调试过程中,应注意成品的保护。
6  应注意的质量问题
    6.1  风口的装饰面极易产生划痕,在组装过程中应在操作台上垫以橡胶板等软性材料。
    6.2  风阀叶片应根据阀门的规格计算好叶片的数量及展开宽度尺寸。
    6.3  风阀、风口的制作要方、正、平,各种尺寸偏差应控制在允许范围之内。
    6.4  部件产品的活动部件,在喷漆后,会产生操作不灵活的现象,在加工中应注意相互配合尺寸。
    6.5  部件产品在制作过程中的板材连接,一定要牢固、可靠,尤其是防火阀产品。
    6.6  防火阀产品要注意叶片与阀体的间隙,以保证其气密性满足要求。
    6.7  在安装过程中,不能将柔性短管作为找平找正的连接管或异径管来使用。
7  质量记录
    7.1  预检工程检查记录单。
    7.2  部件制作分项工程质量检验评定表。
    7.3  金属风管制作分项工程质量检验评定表。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-12-9 14:47:08 | 只看该作者
谢谢楼主的发贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2008-5-3 20:57:26 | 只看该作者
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-27 16:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表