一.        工程概况                                                                                                           
**大厦工程已办理了相关手续,并已获准开工。工程位于**区***路与**路交汇处。。建筑占地面积5008.6㎡,建筑总面积为16.4万㎡。框架剪力墙结构,地下四层地上六十一层。

二.安全监理目标
通过安全监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位。追求最大限度不发生安全事故,确保安全生产。
三.安全监理依据
1.        工程监理合同
2.        监理规划
3.        用电施工方案
4.        《建设现场临时用电安全技术规范》(JGJ80-91)
5、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)
6、《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令
7、《关于实施建设工程安全监理的指导意见》沪建建管[2003]第170号
8、《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)
9、国家、地方政府现行的其他有关安全方面的法律、法规、指导意见、行业协会指导令等。
四.安全监理控制要点
1)督促施工单位建立安全责任制并严格执行,制定用电安全技术操作规程,按规定配备专职电工。
2)用电施工组织设计必须经上级部门审批。方案应包括:
a基础阶段:
(1)        现场三通一平,架空线或主电缆设置方案。
(2)        打桩,挖土降水阶段用电方案。
(3)        地下室施工用电与照明的安全方案。
B结构阶段:
(1)        高压水泵电源必须独立设置。
(2)        分配电箱、上楼层与保护措施的方案。
(3)        楼梯口、电梯口通道口的等照明方案。
C装修阶段
(1)        楼层内施工用电与防火工作配合的方案。
(2)        手持电动工具和移动照明灯具使用过程中的安全措施与技术要求。
3)对用电进行技术交底,并要履行签字手续。
4)定期安全检查,查处事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施。
施工现场安全用电措施:
(1)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,且电工必须持证上岗。
在施工现场直接接地的电力线路中必须采用TN—S接地零保护系统。
(2)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀;架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线;架空线必须设在专用点杆上,严禁架设在树木、脚手架上;经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。
(3)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处;进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触;移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(4)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对于下列特殊场所应使用安全电压照明器:
        有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压不大于36V;
         在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;
         在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:02:56 | 只看该作者

深层搅拌桩监理实施细则

深层搅拌桩监理实施细则

一、工程项目概况
建设单位:上海**房地产开发有限公司
设计单位:上海**建筑设计研究院有限公司
施工单位:*****有限公司
监理单位:上海**工程监理造价咨询有限公司

**大厦工程已办理了相关手续,并已获准开工。*建筑占地面积5008.6㎡,建筑总面积为16.4万㎡。框架剪力墙结构,地下四层地上六十一层基坑围护采用深层搅拌桩加锚杆的围护方案。

二、编制依据
1.上海**建筑设计研究院有限公司和上海**工程公司提供的本工程设计图及其说明;
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
3. 《软地基深层搅拌法加固技术规程》(YBJ228-91)
4. 《建筑基坑支护技术工程》(JGJ102-99)
5. 《基础工程设计规范》
6. 《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94)
7. 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)
8.《**大厦》工程地质勘察报告
9.上海市建设工程质量监督总站关于《民用建筑安装工程质量监督核验要点》(沪建质检总1997第027号)
10.上海市建委、建管办、质量监督总站制定的有关建设管理和办法
三、围护设计概况
综合考虑基坑平面大小、基坑开挖深度、周边相邻建筑和地下管线,以及场地地质条件情况,开挖深度为3.7m,采用水泥搅拌桩加锚杆围护形式;对于电梯井,集水井处局部开挖深度为5.3/4.8m,采用Φ700的双排钻孔灌注桩与宽度4.2m的水泥土搅拌桩复合的门架式围护形式;场地西南侧设“Φ700钻孔灌注桩+脚撑+宽度1.2m水泥土搅拌桩的排桩围护形式”;北侧人防地下室埋深与本工程该侧开挖6.35m基本一致,故人防外墙紧挨基坑侧在坑底位置做单排水泥土搅拌桩止水,人防外墙距基坑较远位置则采用二级放坡并采用双排水泥土搅拌桩止水。为控制基坑开挖时土体及围护体系变形,减少对地下管线和相邻建筑物的影响,在坑底进行水泥土搅拌桩墩式加固,加固宽度为5.2m,加固深度为坑底以下4m。施工顺序要求:先施工水泥土搅拌桩,其次施工钻孔灌注桩,最后施工坑内水泥土搅拌桩和双液注浆。搅拌桩施工时应先施工外排桩,以减少挤土效应及对周围环境的影响;施工时应确保围护钻孔桩桩距以及止水水泥土搅拌桩的连续性。
本工程的水泥土搅拌桩为Φ700@500,Φ700@500双头水泥土搅拌桩相互搭接长度为200cm,采用425#普通硅酸盐水泥,水灰比为0.55,水泥渗入比为13%,水泥土搅拌桩的施工应遵循两喷三搅的操作程序。




















四、监理工作流程

A、深层搅拌桩施工工艺流程



























B、深层搅拌桩施工质量监理工作流程





























C、施工阶段质量控制工作流程




























D、隐蔽工程检验流程









       



E、工程材料核定流程






























五、围护工程质量监理工作要点
正式施工应摸清地下障碍物及浅部不良现象。必要时事先作处理,挖土期间应确保坑内土体处于较干燥状态,防止坑外明水倒灌入坑内。
(一)        深层搅拌桩施工监理
深层搅拌桩在软地基处理和基坑围护工程中被广为使用,既能加固基础,提高地基土的承载力。又能在支护工程中起止水、挡土作用。
1、        对轴线与桩位由测量工程师进行检测复核,确保桩位正确
2、        对深层搅拌桩机的性能进行运转检测,以防止在施工过程中因机械事故中途停机,而影响成桩质量。
3、        丈量钻头、钻杆,在机架上刻好标记,单根钻头直径不小于设计700mm,以确保成桩的长度和桩径,双头搭接不小于200mm。
4、        桩机就位后要检测机架平稳性和主动钻杆的垂直度。
5、        深层搅拌桩先预搅下沉到达底标高,在进行注浆搅拌提升,提升到顶,复搅快速下沉,二次注浆搅拌提升,控制深层搅拌桩水泥掺量达到13%
6、        对预搅下沉和喷浆提升的速度必须按规范施工,提升速度每分钟不大于0.80m,施工中检查机头提升速度,水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度和标高。
7、        水泥浆液的配制应严格按设计要求,水泥掺量13%,水灰比0.5;水泥进场有出厂质保书,进场后随机抽样送复试,安定性不合格严禁使用。
8、        喷浆要有压力,浆液才能有渗透力,因此,要求砂浆泵性能保持良好,泵上要装压力表,压力要满足1-4kg/cm2,才能保证成桩的均匀和Φ700的桩径。
9、        以止水功能为主的深层搅拌桩需有不小于设计值200㎜的重部位,因此要求连续不间断施工,如果因故停机或断浆时间超过水泥的初凝时间,则要求重新搅拌成桩。如果超过24小时,则要求做干接头处理。
10、        在施工过程中,不定期随机取样制作试块,取样要有代表性,每台班不小于1组;施工结束后,应检查桩体强度、桩体直径及地基的承载力。
11、        成桩后3-5天内,抽检一定数量的成桩做轻便触探,以检验成桩的质量。
12、        成桩达到保养龄期后,应做取心验收。
13、        督促检查施工记录。
14、        监理工程师应跟踪旁站,及时验收。

(二)        钻孔灌注桩施工检测监理
详见灌注桩工程监理实施细则
(三)        安全应急补救措施监理
围护工程具有较大的风险,对可能发生的险情要有所准备,要有相应的应急措施。
1.        要有仪器监控,定期检测围护工程及周围原有建筑物、道路及管线的变形、沉降记录。
2.        要有应急的材料和设备的准备。
3.        组织要落实,人员要到岗。
4.        事情成败在领导,因此要求项目经理和技术负责对围护工程要绝对负责,在施工阶段要重视施工质量,围护工程结束后至地下室浇筑完工回填之前,要做好监控检测工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:04:30 | 只看该作者

深层搅拌桩监理实施细则

六、监理工作方法和措施
协同监理组坚决做到“严格把关、热情服务”,做好业主、施工方的协调工作,并严格将事故的隐患消失在萌芽中,同时在监理工作中,对工作认真负责,做到“科学、公正、实事求是”。具体做法如下:
(一)监理工作方法分事先控制、事中控制和事后控制三个阶段进行质量控制。
1.事先控制
•参加设计图会审和技术交底;
•审核分包单位企业资质、分包合同;
•审查总包、分包单位质量保证体系、特殊工种上岗证等;
•审批施工组织设计、施工计划、安全生产技术措施等;
•会同业主、总包方在上级部门的指导下,进行规划红线验证;
•检查施工机械设备合格证、检验证及设备完好情况;
•对建筑物桩位测量放线数据进行核对、计算,并在现场进行复测,签认文件;
•对进场钢筋、电焊条、商品混凝土供应单位等进行质量验收,并按规范要求送检复验,检查合格证、质保书;
•签认开工文件和报告;
•检查“四通一平”落实情况、泥浆池位置、沟槽位置等。
2.事中控制
•检查施工过程中人员、机械设备、材料、施工方法、工艺操作及施工环境等是否处于良好状态;
•对各工序之间进行交接检查,核对质量指标;
•重点检查钻头直径、桩深、标高、垂直偏斜、提升速度、水泥掺量、压力表压力等;
•签认各种施工记录文件和隐蔽验收;
•对不符合设计图、规范和施工方案等质量问题进行质量判断并进行督促处理;
•定期检测围护工程及周围原有建筑物、道路及管线的变形、沉降记录;
•注意对成孔的保护;
•检查施工记录的完整、认真和齐全。
3.事后控制
•检查成桩的标高和轴线位置偏差情况,并签认竣工图;
•对深层搅拌桩试块强度进行数据检查;
•组织验收,提交质量评估报告;
•签认各种文件、资料;
•如发现有不符合设计和规范要求的质量问题,会同业主请设计单位提出补救措施,并督促补救措施严格执行。

㈡监理工作的措施
1.组织措施:建立健全监理组织,根据工程特点明确职责分工和监督制度落实质量控制的责任。
2.技术措施:选择合理的施工技术方案,强调事前控制预防为主,建立对关键部位设立质量控制点。
3.经济措施与合同措施:严格质检和验收,不符合质量要求的拒付工程款,达到质量优良者按合同支付质量奖金。
七、质量标准:
1、依据标准:
应符合国家标准:
GBJ202-83《地基与基础工程及验收规范》
DBJ08-40-94《地基处理技术规范》
2、基本要求:
(1)施工前现场事先应予平整,必须清除地上,地下一切障碍物,开机前必须调试,检查桩机运转及畅通情况。
(2)施工前应根据现场情况确定施工参数包括输浆,杰浆到达喷浆口时间,提升速度等,并根据设计要求,通过成桩试验确定浆液配比等参数。
(3)为保证搅拌桩垂直度,注意起吊设备的平整度和导向架的垂直度。
(4)搅拌机预搅下沉不得冲水,遇到硬土层,下沉太慢时,方可适量冲水。
(5)严格控制水泥质量及水泥掺,确保水灰比,发现注浆不足,必须再次复搅。
(6)施工时因故停浆,宜将搅拌机下沉降浆点以下1/2m待恢复供浆时再喷浆提升,停机超过2小时,为防止灰浆堵塞导管,宜拆洗输浆管为妥。
(7)桩与桩之间搭接时间不应大于24小时,超过上述时间,最后一根桩应空钻留出榫头,以待下搭接。间隔太长无法搭接时,应在设计建设方认可后,采取局部补桩与注浆措施。
3、允许偏差项目:
(1)搅拌桩垂直偏差         ≤1.0%
(2)桩位布置偏差           ≤50mm
(3)桩径偏差               ≤4%
(4)钻头与样桩中心偏差     ≤20mm
(5)出口压力               0.3~0.6MPa
(6)搅拌时间               ≥2min
(7)深度记录误差           ≤100mm
(8)时间记录误差           ≤5S
(9)喷浆底座               ≥30S

八、风险分析:
水泥搅拌桩做为无支撑档土结构,在基坑开工程中使用频率相当高,施工工艺日趋成熟。搅拌桩施工过程中应注意桩位准确,保证垂直度偏差在允许偏差范围内,以保证开和基础工程顺利施工。做为防水挡土设施,水泥搅拌桩之间搭接对工程最终质量影响甚大,施工过程中经常对施工机械进行检查,保证其正常运行,另外,加强浆液管理,保证前后台协调一致。由于搅拌桩送浆时需要一定压力,应对周围敏感建筑物,管线进行监测,做到信息化施工。施工过程中如发生意外事故,如停浆、冒浆、抱钻等,应会同有关人员妥善处理,并应对处理措施可行性进行周密研究,确保工程质量。
1、搅拌体不均匀原因分析:
(1)工艺不合理
(2)施工机械发生故障,造成注浆不连续
(3)搅拌提升速度不均匀
2、喷浆不正常原因分析:
(1)注浆泵坏
(2)喷浆口堵塞
(3)管路口有硬结块及杂物
(4)水泥浆水灰比稠度不合适
3、抱钻,冒浆原因分析:
(1)工艺选择不当
(2)遇粘结力强粘土层易抱钻
(3)上复压力大,持浆能力差土层易冒浆
4、桩顶强度低原因分析:
(1)表层加固效果差,是加固体薄弱环节
(2)目前施工机械身系统原因,在上覆压力小情况下不易拌合均匀。
九、控制点:
        项     目        要                点
1        防止搅拌不均匀        a、施工前对整套设备进行检修,使之处于正常工作状态
                b、保证搅拌时间,增加拌和次数,提高搅拌转数,降进钻进速度
                c、保证单位时间注浆相等,不得中断注浆
                d、拌制固化剂不得任意加水,保证水灰比及拌合程度
2        防止喷浆不正常        a、设备经试运转,保证正常工作
                b、喷浆口采用逆止阀(单后球阀)防止泥土倒灌
                c、泵与输浆管应清洗干净,在集浆池上方细筛过滤防止杂物倒入
                d、保证水灰比合适
3        防止抱钻,冒浆        a、硬土层适量冲水
                b、提高桩顶处水泥掺量,一般为15%左右
                c、提高搅拌速度,减小钻进速度防止冒浆
4        桩顶强度低        a、桩顶标高1m内进行复搅加注浆
                b、提高桩顶处水泥掺量,一般为15%左右
                c、实际桩顶标高预留1/2m凿除部分

十、预检项目:
        项       目        检   查   要   点
1        施工方案        a、人员、机械配备
                b、施工参数
                c、成桩顺序
                d、质量保证措施
2        施工场地        平整、坚实、清理好地下、地上障碍物
3        施工机械        与检修完毕,试运转正常
4        原材料(水泥外掺剂)        符合质保书

十一、实测抽查:
        项       目        抽   查   要   点
1        桩位位置        按图要求
2        钻进速度,搅拌速度提升速度,送浆压力        设计规范施组要求
3        水泥用,水灰比        设计要求
4        现场记录        及时、规范、准确
5        桩长        设计要求
6        原材料        符合质保书

十二、旁站检查:
        项       目        检   查   要   点
1        钻进就位        设备平整度,导向架垂直度
2        喷浆底座        ≥30秒
3        停浆后继续钻进        下沉1/2m后,再次提升
4        搭接时间超过24小时        钻进,搅拌顺利

十三、试验项目:
        项       目        说        明
1        成桩试验        确定施工参数
2        成桩后七天质量跟踪检验        轻便触探,标准贯作
3        水泥土试块制作        桩头取样

十四、提供资料:
1、桩位测量放线图和竣工图
2、施工组织设计
3、水泥质保书,复验单
4、水泥土试块报告
4、搅拌桩施工汇总表
5、现场进行成桩强度试验记录和施工记录
6、隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表
7、技术核定单
8、工程量变更签证
9、事故处理报告



深层搅拌桩质量监理汇总表
项      目        质   量   标   准        允  许  误  差(mm)        检    验    与    认    可        备   注
                        检验频率        检 验 方 法        认 可 程 序       
复查轴线、桩位布置尺寸和桩数        设计要求和参照本手册建筑施工测量有关部分所述质量监理进行复查        桩位布置与设计图的误差不得大于50        复查        观察和用尺量        监理工程师认可后,才能进行下一道工序       
水泥品种、标号,水泥浆的水灰比和外加剂品种、掺量       
设计要求               
经常检查        观察和检查出厂证明,试验报告       
同上        有怀疑时,进行抽样检测
水泥用量、水泥浆拌制数量、提升时间,复搅次数       
设计要求,检验搅拌均匀性,观察颜色是否一致               
经常检查       
观察和随时检查施工记录       
同上       
搅拌深度、直径        设计要求                经常检查        观察和用尺量        同上       
桩位中心位移        桩位中心位移不超过50mm        50        按桩数抽查5%        用经纬仪或拉线、尺量        同上       
管垂直度        管垂直度不超过1.5H/100        1.5H/100        同上        用经纬仪检查        同上        H为管长度
桩体强度        设计要求,在成桩后七天内进行桩质量检查,根据触探击数(Nm)用对比法判断桩身强度;单桩载荷试验最大加载量为单桩设计荷载的两倍               
抽检总桩数2% ~ 5%        钻空取芯、标准贯入,平板荷载试验,开挖检查,检查强度试验记录和施工记录       
同上       
抽检频率由设计人员定

成桩桩位,桩数,桩顶强度
        设计要求,用直径16,长度2m的半头钢筋,垂直放在桩顶上,用人力能压入100mm(28d)。表明桩顶质量有问题,应采取措施进行处理               
全部检查        观察和用尺量,用平头钢筋压入检查        在进行下一道工序施工之前,应得到监理工程师的书面认可,否则不得施工       
某槽开挖时检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2008-5-1 01:43:03 | 只看该作者
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-26 02:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表