【天端--工程在线】

标题: 钢结构手工电弧焊焊接工艺 [打印本页]

作者: lirubao    时间: 2010-5-7 20:37
标题: 钢结构手工电弧焊焊接工艺
i 2-5   

  
1、 施工准备

材料及主要机具:

(1)电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。

按要求篱焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低全金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准备混杂使用。

(2) 引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。

(3) 主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉布、测温计等。



2、 作业条件

(1)熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。

(2)施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。

(3)现场供电应符合焊接用电要求。

(4)环境温度低于08C,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。



3、 操作工艺

1.工艺流程

作业准备→ 电弧焊接 (平焊、立焊、横焊、仰焊)→ 焊缝检查



2.钢结构电弧焊接:

(1)       平焊

A. 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。

B.       清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有污、锈物。

C.       烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。

D.      焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。

E.       引弧:角焊缝超落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预见热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。

F.       焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。

G.      焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm为宜。

H.       焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个方面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~708;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为458;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。

I.         收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割节除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。

J.        清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后方可转移地点继续焊接。

(2)立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题:

A.在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。

B. 采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。

C.焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向均为458;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成608~808角,使电弧略向上,次向熔池中心。

D.      收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。

(3)横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为708~808,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不现,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70~908。

(4)仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成708~808角,宜用小电流、短弧焊接。



3.冬期低温焊接:

(1)在环境温度低于088C条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。见力超过4级,应采取挡风措施;焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。

(2)钢结构为防止焊接裂纹,应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在08C以下时,应进行工艺试验,以确定适当的预热,后热温度。



4.质量标准

<1> 保证项目

(1)       焊接材料应符合设计要求和胡关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。

(2)       焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。

(3)       1、II级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。

(4)       焊缝表面I、II级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。II级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且I级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

<2> 基本项目

(1)焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。

(2)表面气孔:I、II级焊缝不允许;III级焊缝第50mm长度焊缝内允许直径&pound;0.4t ;且&pound;3mm气孔2个;气孔间距&pound;6倍孔径。

(3)咬边:I级焊缝不允许。

II级焊缝:咬边深度&pound;0.05t,且&pound;0.5mm ,连续长度&pound;100mm,且两侧咬边总长&pound;10%焊缝长度。

III级焊缝:咬边深度&pound;0.1t,且&pound;1mm。

注:t为连接处较薄的板厚。

1.      允许偏差项目,见表5-1。

  项


项目
允许偏差(mm)
检 验

方 法

I级
II级
III级
  

















1







焊缝余高(mm)
b&cent;20
0.5~2
0.5~2.5
~0.5~3.5

b/20
0.2~3
0.5~3.5
0~3.5

焊缝错边
&cent;0.1t且不大于2.0
&cent;0.1t且不大于2.0
&cent;0.1t且不大于3.0

2





焊角尺寸(mm)
hf&pound;6
0~+1.5

hf$6
0~+3

焊缝余高(mm)
hf&pound;6
0~+1.5
  

hf$6
0~+3
  

3
组合焊缝焊角尺寸
T形接头、十字接头、角接头
$t/4
  

超重量/50t,中级工作制吊车梁T形接头
T/2且不大于10
  



  注:b为焊缝宽度,t度连接处较薄的板厚,hf为焊角尺寸。



5.成品保护

(1)焊后不准撞砸接头,不准往刚焊完的钢材上浇水。低温下应采取缓冷措施。

(2)不准随意在焊缝外母材上引弧。

(3)各种构件校正好之后方可施焊,并不得随意移动垫铁和卡具,以防造成构析尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须隐蔽验收手续后,方可进行下道隐蔽工序。



6.应注意的质量问题

(1)尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。

(2)焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和篱焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭接10~15mm,焊接中不允许搬动、敲击焊件。

(3)表面气孔:焊打拳按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。

(4)焊缝夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,必须使熔渣留在熔渣后面。



7.质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

(1)焊接材料质量证明书。

(2)焊工合格证及编号。

(3)焊接工艺试验报告。

(4)焊接质量检验报告、探伤报告。

(5)设计变硬、洽商记录。

(6)隐蔽工程验收记录。

(7)其它技术文件。




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2