【天端--工程在线】
标题:
采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
[打印本页]
作者:
zhongcong
时间:
2009-10-9 22:50
标题:
采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
作者:
xiaoshi
时间:
2009-11-5 22:35
根据规范要求,除总箱处做重复接地外,在中间处(分箱)以及末端处(末端箱)还需做重复接地。所以三级配电箱都需要做重复接地。但工地有实际情况,例如不固定的移动电箱一般都不接。
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2