1K414000 城市给水工程复习题
一、单项选择题
1、给水处理厂中,要满足消毒剂与清水的接触时间不得小于(  )min。
A、30       B、40
C、50       D、60
2、以地表水作为饮用水源时所要处理的主要对象是(  )。
A、矿物质      B、微生物
C、悬浮物      D、细菌
3、给水处理厂中,沉淀池、澄清池个数、能单独排空分格数一般不宜小于( )。
A、一个      B、两个
C、三个      D、四个
4、以地表水作为水源的水厂多采用的工艺流程为(  )。
A、 原水  沉淀 混凝  过滤 消毒 出水
B、 原水   过滤 混凝  沉淀 消毒 出水
C、 原水  混凝 沉淀  过滤 消毒 出水
D、 原水   消毒 混凝  沉淀 过滤 出水
5、原水进入给水处理厂后,加入混凝剂,使其与水中的( )结合。
A、悬浮物      B、胶体
C、细菌       D、悬浮物和胶体
6、混凝、沉淀、过滤过程不能除去的物质为(  )。
A、悬浮物      B、胶体
C、微生物和矿物质    D、溶解物
7、当原水的浊度很( )时,需要在混凝前设置预沉池或沉砂池。
A、高       B、低
C、适中       D、不能确定
8、当原水浊度很(  )时,可以省去沉淀构筑物将水原水中加入混凝剂然后直接过滤。
A、高       B、低
C、适中       D、不能确定
9、地下水的处理工艺流程应根据水源水质和用水对象的要求进行选择,常用的处理过程是(  )。
A、除镁、除铁    除氟  B、除锰、除镁    除钙
C、除锰、除铁    除氟  D、除铁、除锰    除氟
10、当地下水含氟量超过(  )时,需采取除氟措施。
A、1.0mg/L      B、2.0mg/L
C、3.0mg/L      D、4.0mg/L
11、用混凝沉淀法除氟时,应投入( )。
A、氧化钙      B、氢氧化钠
C、氯化钠      D、硫酸铝、氯化铝或碱式氯化铝
12、除氟方法可分为(  )类,其中( )法比较常见。
A、三;活性氧化铝吸附过滤 B、二;混凝沉淀
C、二;活性氧化铝吸附过滤 D、三;混凝沉淀
13、面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口( )。
A、4-5m      B、2-3m
C、1-2m      D、3-4m
14、在基坑运土通道两侧应增设降水井,其处延长度不小于通道口宽度的(  )。
A、一倍      B、二倍
C、三倍      D、四倍
15、降水井的位置,可在地下补给方向( ),排泄方向(  )。
A、适当稀疏;适当增加  B、适当加密;适当减少
C、适当加密;适当增加  D、适当稀疏;适当减少
16、装配式预应力混凝土水池,预制构件吊装前必须编制吊装方案,不包括( )。
A、安全措施     B、文明施工措施
C、吊装进度网络计划   D、人员调度
17、关于水池施工中抗浮措施下列说法中不正确的是(  )。
A、选择可靠的降低地下水位方法
B、备有应急供电和排水设施
C、不允许地下水和外来水进入构筑物
D、对排水所用机具随时作好保养维护
18、板缝混凝土外模安装每次支设高度不宜超过(  )。
A、1.5m      B、2.5m
C、2m      D、1m
19、板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率为( )。
A、0.3‰-0.4‰     B、0.2‰-0.3‰
C、 0.3‰-0.5‰    D、0.4‰-0.6‰
20、板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过( )。
A、100mm      B、150mm
C、200mm      D、250mm
21、作好混凝土养生,确保连续湿润养生不少于(  )天。
A、5       B、6
C、7       D、8
22、壁板缝混凝土达到设计强度的( )以上才允许缠丝。
A、70%      B、60%
C、50%      D、40%
23、缠丝第一圈距池项高度应符合设计要求,但不宜大于(  )。
A、30cm      B、40cm
C、50cm      D、60cm
24、钢丝搭接时,搭接长度应不小于(  )。
A、20cm      B、25cm
C、30cm      D、40cm
25、水泥砂浆配合比所用砂子最大粒径不大于( )。
A、10mm      B、15mm
C、20mm      D、5mm
26、水泥砂浆配合比细度模量为(  )。
A、2.3-3.7      B、2-3
C、3-4       D、2.1-3.9
27、喷射机罐内压力宜为(  )。
A、1.0MPa      B、0.5MPa
C、1.5MPa      D、2MPa
28、喷射机罐输送干拌料管径不宜小于( )。
A、10mm      B、15mm
C、20mm      D、25mm
29、喷射距离以砂子回弹量为宜,斜面喷射角度不宜大于(  )。
A、10°      B、15°
C、20°      D、25°
30、喷浆宜在气温高于( )时施工。
A、10℃      B、15℃
C、20℃      D、25℃
31、喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不小于( )天。
A、10       B、11
C、12       D、14
32、在回填土前,管径( )1000mm的钢管必须施加竖向支撑。
A、大于或等于     B、小于或等于
C、大于        D、小于
33、大口径钢管加竖向支撑的间距按管径不同确定,一般不超过( )。
A、1m       B、2m
C、3m       D、4m
34、回填土回填钢管下腋角时,其压实度不得低于( )。
A、80%      B、85%
C、90%      D、95%
35、钢管道两侧回填土压实度必须(  )95%。
A、小于或等于     B、大于或等于
C、小于        D、大于
36、有关送水并网条件下列说法不正确的是( )。
A、出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格
B、施工单位正式移交工程
C、给水厂正式运行条件具备
D、给水部分联动试运行验收合格
37、我国生活水卫生标准规定,给水处理厂出厂水中游离性余氯不得低于   mg/L
A0.1     B0.2   C0.3    D0.4     
38、我国,污水经过城市污水处理厂二级处理后,《城市污水处理厂污水污泥排放标准》规定,处理水中COD的最高允许排放浓度为   mg/L
A 60 B80 C100 D120
39、按照建筑物层数确定的生活用水管网的最小服务水头,三层建筑的所需最小供水压力为   米水柱
     A10 B12 C16 D20
40、室外各种不同管径的排水管道在检查井内的连接,宜采用    方式。
    A管底平接  B水面平接   C管顶平接  D管顶或水面平接 
二、多项选择题
1、( )是地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象。
A、溶解物  B、胶体   C、悬浮物  D、矿物质  E、粉尘
2、( )通常被称为澄清工艺。
A、混凝  B、蒸馏  C、沉淀  D、过滤  E、萃取
3、下列水处理过程中正确的是( )。
A、原水进入给水处理厂后,先加入混凝剂,使其与水中的悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒,然后经过沉淀池沉淀,使其中较重的絮体沉淀去除
B、完善而有效的混凝、过滤和沉淀过程,能够有效地降低水的浊度,能够去除水中绝大部分的悬浮物和胶体物质,而且还可以部分去除水中某些病毒
C、经过过滤的水必须投加消毒剂来杀灭致病微生物,出水通过管道输送给用户
D、在给水处理厂中,沉淀池,澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于两个,而且在投药消毒设施之后,需要设置不少于两个清水池,作为水量调节构筑物,同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min
E、地下水处理过程是除镁、除锰    除氟
4、降水井布置应符合的原则为( )。
A、条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍
B、面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井
C、对于长、宽度很小,降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求,或为加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效
D、在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一半
E、降水井的布置,排泄方向应适当增加
5、装配式预应力混凝土水池构件吊装方案主要涵盖( )。
A、工程概况,包括施工环境、工程特点、规模、吊距以及设计要求、质量标准
B、主要技术措施,包括吊装前环境、材料机具人员等准备工作
C、质量保证措施,包括质保人员职责、质量检测手段,发现不合格的处理措施
D、安全措施、文明施工措施,吊装进度网络计划
E、人员调度
6、构筑物施工中的抗浮措施有( )。
A、选择可靠的降低地下水位方法,严格进行降排水工程施工
B、构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管和抽水设备,一旦发生基坑内积水随时排除
C、备有应急供电或排水设施并保证其可靠性
D、绝不能允许地下水和外来水进入构筑物
E、雨季施工尽量使外来水进入基坑
7、现浇壁板缝混凝土也是防渗露的关键,必须控制其施工质量,具体操作要点为(  )
A、预制安装混凝土水池,分圆形和矩形两种:圆形水池依靠高强钢丝缠绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性
B、为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物
C、板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过250mm,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间
D、板缝混凝土浇筑时,应在板缝宽度最大时进行,以防板缝受温度变化影响产生裂缝
E、作好混凝土养生,确保连续湿润24h
8、水池缠绕环向预应力钢丝操作要点有(  )。
A、对所用的低碳钢丝在使用前作外观检验和强度检测
B、施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定
C、壁板缝混凝土达到设计强度70%以上才允许缠丝
D、钢丝需作搭接时,应使用15-18号钢丝密排绑扎牢固,搭接长度不小于20cm
E、对已缠钢丝,要切实保护,严防被污染和重物撞击
9、喷射水泥浆保护层施工应满足的要求有( )。
A、应在水池满水试验后施工,且必须在水池满水状况下施工
B、水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于3mm,细度模量2.0-4.0为宜
C、正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜
D、喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于25°
E、喷射水泥保持湿润不小于3d
10、下列管道不同接口方式的适用条件正确有的有( )。
A、铸铁管有柔性橡胶圈密封接口和焊接口,为防止因管段过长、受环境影响而使管道变形、接口漏水,常在设计明确的距离内设置柔性接口
B、球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口,其接口密封性好,适应地基变形能力强,抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工
C、钢管一般采用焊接口,管道适用于高水压,钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接
D、预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接
E、硬质聚氯乙烯用法兰连接
11、防止大口径钢管竖向变形的方法有( )。
A、为保护钢管保护层,沟槽底的砂垫层,压实度不得低于75%
B、回填土前,管径≤1000mm的钢管必须施加竖向支撑,间距按管径不同确定,一般不超过3m,支撑要尽量使钢管竖向直径小于横向直径
C、回填钢管下腋角时,其压实度不得低于95%,管道两侧回填土压实度必须≥95%
D、雨季回填土要注意土源含水量应在最佳含水量范围内
E、冬期回填土使用冻土
12、送水并网是给水厂工程施工的最后程序,送水并网要求的条件为(  )。
A、给水厂总体联动试运行验收合格
B、出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格
C、给水厂正式运行条件具备
D、施工单位已正式移交工程
E、管理单位供水统筹工作正在进行
13、特殊地面保护水域包括    。
A 国家划定的重点名胜风景区水体  B一般经济渔业水域
C 港口和海洋开发作业区      D集中生活饮用水水源地 
14、对处理水进行消毒处理时,比较经济的常用消毒方法有   。
A 液氯消毒      B次氯酸钠消毒
C臭氧消毒       D高锰酸钾消毒       
15、在城市污水处理工艺中,以下那种方法采用了污水生物处理技术   。
A重铬酸钾法   B活性污泥法   C接触氧化法   D酸碱中和法 
16、在城市给水处理厂、污水处理厂工程中,以下构筑物(或者构筑物分格数)个数不宜少于两个的有   。
A消毒池    B沉淀池    C预沉池    D清水池    
17、采用活性污泥法处理城市污水,圆形表面曝气池的构造主要由两部分   组成。
A 曝气区   B混合区    C沉淀区    D氧化区    
18、水处理构筑物中沉淀池的形式有     。
A混合式沉淀池  B平流式沉淀池  C斜板式沉淀池  D急流式沉淀池 
19、下列水处理方法,不能用于处理含酚废水的方法有    。
A生物接触氧化法  B吸附再生曝氧法  C电渗析法  D酸碱中和法
20、在水体的自净过程中,以下的各种过程,其中能够减少水中污染物总量的方法有   。
A物理净化方法  B生物净化方法  C化学净化方法  D活性污泥净化方法





作者: 快乐小屋    时间: 2004-11-29 16:13
多谢<FONT color=#990000><B>薄荷红茶</B></FONT>版主的资料。
作者: jinchuanxp    时间: 2005-3-19 11:07
Good!!!!!!!!!!!!
作者: playboyljl    时间: 2006-3-27 16:18
斑竹,我爱你!还有吗?
作者: wzr720    时间: 2006-7-20 13:50
<>辛苦了</P>
作者: sllf1009    时间: 2006-8-28 19:07
谢谢楼主提供!!!




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2