【漫画版】模板工程施工方案
一、 模板施工前,要进行模板支撑设计、编制施工方案,方案包括模板制作、安装及拆除施工程序,并根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施。方案要经申报批准后方可实施。
附件
模板施工前.jpg
(94.62 KB)
2008-05-31 14:24
二、 现浇混凝土的梁、板的模板支撑系统不仅要有计算书,还要有细部构造的大样图,对材料规格尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设置等均应详细注明。支撑系统要符合设计要求。
附件
2.jpg
(108.3 KB)
2008-05-31 14:24
三、 现浇混凝土的梁、板模板支撑的立柱,要经过设计计算确定其间距和纵、横向水平杆及横向斜撑、剪刀撑的设置。支撑系统必须形成一个整体,用同一种材料搭设,立杆底部要固定,如用钢管必须加上底座和垫板。
附件
3.jpg
(135.02 KB)
2008-05-31 14:24
四、 梁、板的模板上施工荷载不能超过设计的要求,堆放材料要均匀,不得集中一处。
附件
4.jpg
(96.97 KB)
2008-05-31 14:29
五、模板要整齐堆放,高度不超过1.6m;大模板存放必须有稳固措施,防止倾倒。钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m,楼层边口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放任何拆除物件。
附件
5.jpg
(114.54 KB)
2008-05-31 14:29
六、 模板支撑的拆除,必须确认混凝土强度达到设计要求经申报批准后才能进行。作业人员要站在安全地点操作,要主动避让吊物,禁止在上下同一垂直面作业。
附件
6.jpg
(137.19 KB)
2008-05-31 14:30
七、 支拆模板均须经批准、验收,验收单内容必须量化,并对施工人员进行安全技术交底,履行签字手续。
附件
7.jpg
(145.49 KB)
2008-05-31 14:31
八、 模板拆除前要有混凝土强度报告,混凝土未达到规定强度不得提前拆模板。
附件
8.jpg
(137.08 KB)
2008-05-31 14:32
九、 在模板上运输混凝土要有稳定、牢固的走到垫板,确保运输安全。如用泵送混凝土其布料管的支撑点要不影响模板支撑体系的稳定性。混凝土浇筑时,不得过于集中或堆放过高。
附件
9.jpg
(151.3 KB)
2008-05-31 14:33
十、 支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设操作平台。低于3m的可使用马凳操作。
绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。
移动式操作平台的面积不应超过10m2,高度不应超过5m。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。
模板工程须有安全的作业环境,作业面孔洞及临边要有防护措施,垂直作业上下要有隔离防护措施。支、拆模板时要注意安全,支、拆楼板的模板时,作业面上的孔洞及临边要有严密的防护措施,上、下层作业时,要有隔离措施,不得有未拆除的悬空模板。