【天端--工程在线】

标题: 关于钢筋计算的相关资料 [打印本页]

作者: 001wdf001    时间: 2007-7-12 14:53
标题: 关于钢筋计算的相关资料
关于钢筋计算的相关资料

关于钢筋计算的相关资料.rar

25.33 KB, 下载次数: 175

关于钢筋计算的相关资料


作者: 鲁宾    时间: 2007-7-12 19:35
关于钢筋计算的相关资料
大家好!
    我们可以通过G101栏目研讨平法国家建筑标准设计中的问题,也可以讨论有关的结构问题,谢谢各位!
山东大学陈青来


●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
作者: 泥腿子    时间: 2007-7-19 10:30
不错
作者: s3158    时间: 2007-7-22 09:07
谢~~~~~~~~~不错
作者: tricycle    时间: 2007-7-25 01:56
学习学习
作者: 7891235yx    时间: 2007-7-25 15:28
haodongxi
作者: 冯文    时间: 2007-7-28 08:11
标题: tge
非常的好
作者: 冯文    时间: 2007-7-28 08:12
标题: 钢筋计算模板





欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2