脚手架管理制度

一、    脚手架搭设须符合有关规定,由有证人员搭设,搭设完成后须经施工及使用部门验收合格方能使用。
二、 一般脚手架的荷载不得超过270kg/㎡.
三、    脚手架的搭设在下列处要设支杆和剪刀撑
1、脚手架的两端;
2、脚手架的转角处;
3、每隔6—7根立杆;
4、支杆、剪刀撑与地面的夹角不得大于60°。
四、  架子与建筑物连接应符合下列规定
1、 架子高度在7米以上及无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物牢固连接;
2、 架子的外端与顶部应与建筑物加密连接。
五、  脚手板的铺设符合下列规定
1、 满铺;
2、 铺设平稳、牢固、无探头板;
3、 脚手架的搭接长度不小于20厘米;
4、 与墙面的距离不得大于20厘米;
5、 对头搭接处,应设双排小横杆;
6、 架子拐弯处,脚手板应交错搭接。
六、 下列环境应设1.05米高栏杆和18厘米高的挡脚板(或设立网)
1、 脚手架的外侧;
2、 脚手架的斜道;
3、 脚手架的平台。
七、 脚手架的通道符合以下要求
1、 脚手架应设有可供施工人员上下的垂直爬梯;
2、 应有防止坠落的设施;
3、 高层脚手架(15米以上)设单独斜道;
4、 斜道脚手板有防滑条。
八、 高度在20米以上,不在避雷保护区内的脚手架设单独的避雷针。
九、 脚手架上架设的照明线设绝缘子。
十、 长期停用的脚手架,在恢复使用前经检查签定合格后使用。
十一、 严禁钢木、钢竹混搭。