地板辐射采暖在工程中存在问题
一、设计方面的问题及解决方法
1 目前的地暖设计,大多由地暖专业施工公司完成,这些公司的设计人员缺乏与建筑其他专业设计人员的协作沟通,这样常导致其设计不能与建筑设计单位的其他专业设计相适应,在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备等许多具体关节上,都可能存在彼此矛盾、相互阻碍或无适当空间等问题。
2 目前的地暖设计能常很粗,既不能满足具体施工需要,双不便于工程监理人员作为充分的依据。
3 在地暖设计中,通常未对地暖保护层设置伸缩缝的要求,这使地暖管的保护层(通常为60mm厚豆石混凝土层)在施工完成后或供暖后出现大小不一的裂纹。
二、施工中通常要注意的几个关键点
1 地暖管弯曲时其半径不能小于规定的弯曲半径
2 地暖管的固定方式必须满足规定要求
3 地暖管的敷设过程应进行封闭作业
4 地暖管的保护层浇筑必须采取保护措施
5 在深秋初冬时节施工时要注意地暖管防冻
6 注意集水器安装后的防护