【天端--工程在线】
标题:
什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?
[打印本页]
作者:
jzwang
时间:
2007-4-18 23:39
标题:
什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?
什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?
作者:
jzwang
时间:
2007-4-18 23:46
所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。
接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻。
在施工现场临时用电工程中,当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和
TN—S
接零保护系统时,变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于
4Ω
;保护线
PE
每处重复接地电阻值不得大于
10Ω
;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于
30Ω
。
作者:
tomorrow
时间:
2007-4-19 18:42
好,归纳的不错
作者:
zuoz1234
时间:
2007-4-19 18:48
作者:
未知世界
时间:
2007-4-19 22:30
不错,顶
作者:
逍遥游
时间:
2007-4-21 10:41
好,顶一下
作者:
海哥
时间:
2007-4-21 16:59
言简意赅!
作者:
南风
时间:
2007-4-21 22:16
不错,说的明了
作者:
aw000
时间:
2007-4-24 13:53
作者:
aw000
时间:
2007-4-24 13:54
作者:
青山
时间:
2007-6-13 16:21
作者:
shengjun
时间:
2007-6-14 17:54
学习学习!
作者:
青山
时间:
2007-6-20 08:50
防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。有这么大吗?
作者:
lzg206510
时间:
2007-9-17 20:17
那就顶了
作者:
zhbin1858
时间:
2007-10-8 22:49
:)
作者:
loujie000
时间:
2007-11-8 14:51
学习一下先~~
作者:
zhbin1858
时间:
2007-12-3 14:29
不错,顶起!!
作者:
青山
时间:
2007-12-5 08:54
标题:
自问自答是什么形式?
老兄这样的方章不少,一直有一种感觉,今天忍不住想问一问了!
作者:
huasheng936
时间:
2007-12-7 17:19
2楼总结的还可以
作者:
jzwang
时间:
2007-12-8 11:59
标题:
回复 18# 的帖子
没什么,只是想引起大家的探讨,起一个抛砖引玉的作用
作者:
caihao
时间:
2007-12-19 20:57
好,归纳的不错,完全正确
作者:
yzwwym
时间:
2008-3-17 12:28
回答的很好,支持