【天端--工程在线】
标题:
施工靓照
[打印本页]
作者:
lixinchao
时间:
2007-4-7 13:27
标题:
施工靓照
正在施工
SPA53690.JPG
(455.97 KB, 下载次数: 8)
下载附件
2007-4-7 13:27 上传
作者:
建筑小工
时间:
2007-4-7 15:09
昭等不错嘛
作者:
qjy502
时间:
2007-4-7 17:41
挺好的反面教材嘛,值得大家借鉴
作者:
ligang
时间:
2007-4-8 18:42
我的几点意见:
钢筋锈蚀较严重,柱子箍筋漏绑,箍筋绑扎较乱,剪力墙拉钩加设不规范,柱子主筋上浮浆未清理干净,柱子上第一道箍筋加设不合格,剪力墙纵向钢筋搭接面积大于50%搭接区未采用至少三道绑扎固定,(设计箍筋型号是5*5的,还是4*4的?按常理来说应该是5*5的,要是真是5*5的,这是不是偷工减料呢
),柱子主筋位移较严重。
验收结论:不符合规范及设计要求!责令返工处理!
作者:
ljs83876
时间:
2007-4-9 08:03
这是在考验大家的吧
作者:
sijiaoxia
时间:
2007-4-9 20:23
观感效果不太好。
作者:
xiaoqiao526
时间:
2007-4-10 20:17
为你感到羞耻!
这样的玩意也好意思拿出来!
作者:
清爽双鱼
时间:
2007-4-11 16:05
可以当作反面教材!施工质量确实不怎么样!!!
作者:
y1710
时间:
2007-5-1 14:44
:'( :'(
作者:
pjc1900
时间:
2007-5-3 09:26
靓????????
作者:
龙门客
时间:
2007-5-3 14:49
看看也好,了解深刻
作者:
lijg9169
时间:
2007-5-8 11:05
不太规范,钢筋有锈蚀现象,绑扎间距不对,乱!可以当反面教材
作者:
lsimm12
时间:
2007-5-11 20:59
不符合设计与规范要求,请按规范要求整改完毕后再申报验收。
作者:
lii_hong
时间:
2007-5-18 08:13
:( :( :(
;P ;P
作者:
rainer
时间:
2007-5-18 17:50
同意4楼的意见!