正在施工

SPA53690.JPG (455.97 KB, 下载次数: 8)

SPA53690.JPG

作者: 建筑小工    时间: 2007-4-7 15:09
昭等不错嘛
作者: qjy502    时间: 2007-4-7 17:41
挺好的反面教材嘛,值得大家借鉴
作者: ligang    时间: 2007-4-8 18:42
我的几点意见:
钢筋锈蚀较严重,柱子箍筋漏绑,箍筋绑扎较乱,剪力墙拉钩加设不规范,柱子主筋上浮浆未清理干净,柱子上第一道箍筋加设不合格,剪力墙纵向钢筋搭接面积大于50%搭接区未采用至少三道绑扎固定,(设计箍筋型号是5*5的,还是4*4的?按常理来说应该是5*5的,要是真是5*5的,这是不是偷工减料呢 ),柱子主筋位移较严重。
   验收结论:不符合规范及设计要求!责令返工处理!
作者: ljs83876    时间: 2007-4-9 08:03
这是在考验大家的吧
作者: sijiaoxia    时间: 2007-4-9 20:23
观感效果不太好。
作者: xiaoqiao526    时间: 2007-4-10 20:17
为你感到羞耻!
这样的玩意也好意思拿出来!
作者: 清爽双鱼    时间: 2007-4-11 16:05
可以当作反面教材!施工质量确实不怎么样!!!
作者: y1710    时间: 2007-5-1 14:44
:'( :'(
作者: pjc1900    时间: 2007-5-3 09:26
靓????????
作者: 龙门客    时间: 2007-5-3 14:49
看看也好,了解深刻
作者: lijg9169    时间: 2007-5-8 11:05
不太规范,钢筋有锈蚀现象,绑扎间距不对,乱!可以当反面教材
作者: lsimm12    时间: 2007-5-11 20:59
不符合设计与规范要求,请按规范要求整改完毕后再申报验收。
作者: lii_hong    时间: 2007-5-18 08:13
:( :( :( ;P ;P
作者: rainer    时间: 2007-5-18 17:50
同意4楼的意见!
是有点反面教材的味道◎