【天端--工程在线】

标题: 请教:什么情况下二层结构可以在一层模板支撑体系拆除后施工? [打印本页]

作者: sunjuncang    时间: 2007-4-5 19:37
标题: 请教:什么情况下二层结构可以在一层模板支撑体系拆除后施工?
请问各位大虾:一般情况下,做上部结构时,下面总有2~3层模板支撑体系没有拆除,除了是满足流水要求以及新浇筑混凝土强度不满足要求外,是不是国家有专门的规定?什么情况下二层结构可以在一层模板支撑体系拆除后施工?
作者: 南风    时间: 2007-4-5 23:36
混凝土强度达到要求的情况下就行
作者: jzwang    时间: 2007-4-6 15:00
这主要是安全问题,在下一层混凝土强度没达到要求的情况下撤除模板支撑体系,就容易造成事故。
作者: 未知世界    时间: 2007-4-6 20:15
正是这样
作者: sunjuncang    时间: 2007-4-7 11:52
标题: 回复
谢谢各位参加讨论!
那么混凝土需要达到什么样的强度才可以呢?假如混凝土已经100%达到设计要求,是否就可以直接在上面做结构而下面不用支撑了呢?我觉得至少需要做一层支撑,尤其是梁下。但是没有具体的理论支持,所以需要各位高手指教。
谢谢!
作者: 流超风    时间: 2007-4-7 20:33
强度达到就可以拆,不必再支撑
作者: 鲁宾    时间: 2007-4-7 22:01
既然混凝土已经100%达到设计要求,那干嘛还要支撑呢?
要支撑的话是出于砼还未达到设计强度,安全施工考虑的。
作者: jzwang    时间: 2007-4-8 20:46
7#说的没错
作者: 南风    时间: 2007-4-8 20:53
强度达到要求,就没必要再支撑
作者: csk1190    时间: 2007-4-9 13:33
严格来说,下层是否需要支撑,还需验算梁板的承载力是否能满足上层传下的施工荷载.
作者: 鲁宾    时间: 2007-4-9 13:42
严格来说,下层是否需要支撑,还需验算梁板的承载力是否能满足上层传下的施工荷载.<br />
严重支持10楼的观点.

[ 本帖最后由 鲁宾 于 2007-4-9 17:27 编辑 ]
作者: 未知世界    时间: 2007-4-10 15:46
应该来说,只要混凝土强度达到设计要求,就说明梁板的承载力能满足上层传下的施工荷载要求。
作者: 平凡人    时间: 2007-4-10 18:16
同意
作者: aw000    时间: 2007-4-24 13:58

作者: zxwzxw    时间: 2007-4-25 16:06
对于模板的拆除规范有明确规定,在不同跨度要求混凝土达到不同,即可拆除。
作者: ntwzym    时间: 2007-4-30 22:12
强度达到要求,就没必要再支撑
作者: yyyyyyyyyyyy    时间: 2007-4-30 22:25
很简单的问题啊,梁板结构达到75%的强度,悬挑结构达到100%时就可以拆模拉,
二层结构在底层有模板支撑下也能施工啊,难不成有支撑没拆就不能施工上层拉,奇怪的了
还有拆模要注意要隔层拆模,比如你要拆低才底层的模板支撑,三层楼面结构的砼一定要浇筑完毕才可以拆除
作者: sbyegs    时间: 2007-5-6 22:07
要看支撑的部位。
作者: lsimm12    时间: 2007-5-15 01:07
只要下层结构砼强度达到规范要求的拆模强度,下层的支撑系统就应该可以拆除。在结构设计时,已经考虑了上层的施工荷载。
作者: lqyc    时间: 2007-5-15 08:32
同意17#的``
作者: zxwzxw    时间: 2007-5-15 09:07
同意10楼说法
作者: raoliraoli    时间: 2007-5-18 11:02
强度够就可以了
作者: gleigang    时间: 2007-5-21 22:16
施工时有一定的施工荷载,这是事实.但,结构设计计算时,考虑了活荷载并加了保证系数,所以,本人认为,只要砼强度达到规范要求,就可以拆模.因为,一般来说,施工荷载应小于设计考虑的活荷载.
作者: shengjun    时间: 2007-5-23 17:55
同意.
作者: zh3    时间: 2007-5-24 07:35
主要考虑施工安全问题
按照规范砼强度达到一定值可以拆除,但要考虑设计承受的荷载问题,我们在二层施工有施工荷载:静荷载和动荷载,设计一般不考虑,故砼强度达到规范约定拆模板强度,最好在下层设支撑;
作者: canmengwuhui    时间: 2007-5-24 19:07
标题: 同意10楼的,因为安全考虑集中荷是否超过设计

作者: wakecrazy    时间: 2007-5-24 19:08
只要达到强度得80%就可以拆了!
作者: qiushui2650    时间: 2007-5-26 19:48
严重同意十楼的说法。
对于什么时间拆模板,很多人存在着误区:以为达到规范规定的强度就可拆模,这其实是有前提条件 的。规范的前提条件是:没有上部荷载的情况下的折模条件。如果上部继续施工的话,下部模板的拆除要经过计算才能确定。
作者: 青山    时间: 2007-6-4 11:54
标题: 荷载大小是关键!
正如上面多们朋友提到的,下面楼层是否支撑是由荷载大小和现层结构的强度决定的。所以是否支撑分为两种情况:
     1、下层的结构强度应该达到允许拆模的条件。
     2、下层结构拆模后的允许荷载能够承受上层的全部施工荷载。
能满足这两个条件的在现实施工中一般情况下都是不存在的!国家对这一问题没有专门的规定,但强度和承载能力原则是肯定的。
作者: handong    时间: 2007-6-10 07:29
二层结构梁板混凝土的强度能够承受以上荷载时可以拆除一层支撑
作者: dongyi    时间: 2007-6-26 15:06
十楼说的对,有具体规定吗?需要理论上的支持!
作者: xzhhua_2008    时间: 2007-6-26 16:07
要考虑几个条件:1、混凝土强度必须达到要求;2、要考虑二层结构上的冲击荷载有多大;
作者: rainer    时间: 2007-9-19 11:10
是要考虑上面几层施工荷载在内的,不是达到100%就可拆支撑。
作者: zkg51168    时间: 2007-9-25 18:46
最好不要这样做,如果必须应知晓当下层支撑体系完成拆除后100%强度能否承受上部的施工荷载。因为设计也许并没计算当无支撑体系后要承载上部的施工荷载。
作者: wei438    时间: 2008-2-26 12:07
同意CSK1190的说法。
作者: leiming1103    时间: 2008-11-6 19:08
施工荷载。
作者: wzb88888888    时间: 2008-11-18 16:32
用PKPM安全计算软件计算啊,根据砼强度、气温、跨度、板厚、梁高等多种情况,满足100%强度这是一个方面,还需要一定的周期,常规高层住宅准备三套模板,常温下一个礼拜就能拆除,(必须是隔层拆除)悬挑除外。跨度大于8m的除外。
作者: ljmjn    时间: 2009-3-30 22:14
同意楼上意见。某些情况下需要这么做,大多数情况在混凝土强度达到设计强度后就可拆模。




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2