【天端--工程在线】
标题:
护栏和扶手制作与安装工程
[打印本页]
作者:
guoloveyou2003
时间:
2007-1-29 09:21
标题:
护栏和扶手制作与安装工程
Sample Text
护栏和扶手制作与安装工程
(一) 护栏的扶手工程质量预控内容
1.认真研究施工图纸,设计说明及其设计文件。
2.确定护栏和扶手工程具体部位,饰面材料的样板及确认文件。
3.审核承包单位的施工技术方案,并督促其进行技术交底。
4.审查材料的产品合格证书,性能检测报告,进场验收记录和复验报告。
5.做好施工记录,基层处理→预埋件→固定立柱→制作栏杆→表面打磨锉光→安装挟手→交油饰→固定法兰盖→安装玻璃→整体清理
(二) 护栏和扶手工艺流程
1.清理基层,将原有预埋件清除干净。
2.原有预埋件不能满足要求或没有预埋件时,所做预埋件方法如下:
① 在抹灰或粘贴砖前,将预先制好的埋件用镀锌胀管固定.
② 在抹灰或粘贴砖后,在面层材料上洗孔或打孔干胀管或预制埋件。
3.将护栏立柱与埋件焊接,固定.
4.制作护栏杆、金属、木制花饰栏杆安装前将边角锉光磨平不得留有铸痕。
5.安装挟手。
①木制:通长扁钢用30长沉头木螺丝固定挟手中距150~300均分。
②塑料挟手的安装方法端部的堵头,转弯处理和对焊方法,均按生产厂家的安装说明书施工。
③金属挟手的安装方法与栏杆焊接固定或螺栓卡子固定具体方法根据实际设计方案而定。
6.护脚法兰用环氧树脂或专用粘结剂与踏面粘牢,将埋件隐藏其下。
7.整体打磨、除锈、修补、油漆(或抛光)根据装修标准和设计要求由设计人选定,并98J《工程做法》中的有关要求施工。
8.安装玻璃板面缝隙打胶均匀。
9.整体清理\修补最后交活.
(三)监理工程的主控项目及目标质:
1.护栏和挟手工程中各种材质、颜色、图案、规格、数量和木材塑料的燃烧性能等及应符合设计要求。
2.护栏和挟手的造型,尺寸及安装位置应符合设计要求。
3.护栏和挟手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
4.护栏高度,栏杆间距安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。
5.护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应作用钢化夹层玻璃,玻璃栏板缝隙打胶要均匀。
(三) 护栏和挟手工程质量验收
1.护栏和挟手工程完工并干燥后,方可验收。
2.每个检验批的护栏和挟手应可验收。
3.验收时,应检查护栏和挟手转角弧度应符合设计要求,保护挟手转弯时自然顺畅接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝,翘曲及损坏。
4.法兰属装饰件,要求加工精细,尺寸准确。
5.各类金属件:
① 凡型钢制作的栏杆及花饰,其直线部位要求严格调直,不得出现弯曲变形,由浅部位应保持曲浅流畅,滑顺,花形一致。
② 钢板制作的装饰件,应保持边角整齐,切割部位须锉磨光,不得留有切割痕迹
③ 各种机加工件,要求尺寸精确,表面光洁
④ 如选用管件,除特殊外均选用焊接钢管
6、金属件焊接
① 凡烤、镀?件与相邻件焊接时,应采取措施,控制焊痕,在最小范围,避免影响装饰效果
② 凡漏明焊缝均应焊满,并保持焊缝均匀,再经锉平,磨光
7、金属件油漆
① 各种金属件油饰前均应彻底除锈。烤漆、镀?件并应做好基层的酸洗磷化处理,以确保漆膜光亮,避免面层脱落
② 可根据装修标准和设计要求由设计人员选定调和漆,磁漆等做法,并按98J1《工程做法》中的有关规定要求施工
8、凡预埋木砖均应进行防腐处理
9、木扶手的用材要充分干燥,其含水率不大于15%,并应认真挑选。中、高标准扶手不允许含有疤痕,一般标准扶手允许有少量疤痕,但应用同料木材挖补粘贴
10、木活油漆
可根据装修标准和设计人选定(调和漆、清漆、清漆磨退、聚脂漆、硝基层、腊光等做法)并按98J1《工程做法》中的有关要求施工
11、室外刷防锈漆两道,调和漆两道
12、护栏和扶手安装允许偏差和检验方法应符合《建筑装修工程质量验收规范》中表12.5.9的规定
[
本帖最后由 guoloveyou2003 于 2007-1-29 09:23 编辑
]
作者:
foxyjf
时间:
2007-2-23 17:55
好东东也,直接看不用扣币也
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/)