【天端--工程在线】
标题:
冬季施工措施
[打印本页]
作者:
北岭树
时间:
2006-12-21 08:12
标题:
冬季施工措施
某某公司
冬季施工措施
各工程部、项目部:
随着冬季的来临、气温逐渐下降,各在建工程将进入冬季施工阶段,为确保工程质量和安全生产,避免质量、安全事故的发生,减少不必要的经济损失,结合公司实际情况,特制定如下冬季施工措施,望各单位认真贯彻执行。
一、 一般要求
《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104-97)规定,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工。但若当日气温低于0℃时,也应按照冬期施工执行。各责任单位充分提高认识,严格要求,各负其责,提前作好冬期施工准备。
1、 严格按照规范、冬季施工操作规程施工,确保工程质量。
2、 项目部应组织工程相关人员召开冬期施工动员会议,安排部署冬期施工工作;结合工程实际,制定冬期施工方案,报公司审批后组织实施。
3、 冬期施工所需使用的物资,尤其是养护所需的塑料薄膜、草帘等防水、保温用覆盖物应提前准备好,以备急用。
二、工程质量
(一)土方工程
1、 开挖完的基槽应采取防治基槽底部受冻的措施。当基槽挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。
2、 冬期开挖冻土时,应采取防止引起相邻建筑物地基或其它设施受冻的保温防冻措施。
3、 在挖方上边弃置冻土时,其弃土坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。
4、 冬期施工土方回填时,每层铺土厚度比常温施工时减少20%-25%,预留沉陷量要增加;回填土施工应连续进行并夯实。室内基槽或管沟不得采用含冻土的土回填。
5、 室外基槽或管沟回填土所含冻土块的粒径不大于15cm,含量不大于15%,且分布要均匀,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。
(二)砌筑工程
1、砖、加气混凝土砌块工程砌筑前,应清除冰、霜,严禁施工遭水浸和受冻后的砖或砌块。
2、冬期施工砂浆强度等级宜较常温条件下提高一个标号。
3、每日砌筑后应及时在砌体表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆;继续砌筑前应扫净砌筑表面。
4、 水泥宜采用普通硅酸盐水泥,不可使用无熟料水泥或无水泥拌制的砂浆。
5、拌制砂浆用的砂子中,不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块。
6、采用热水拌合砂浆时,水的温度不可超过800C,砂的温度不得超过400C,优先采用将水加热的方法,砂浆使用前的温度不应低于+50C,对砌筑承重砌体的砂浆标号,应比常温施工时提高一级标号。
7、用抗冻方法砌砖应按“三•一”砌砖法进行操作,砌体时,砂浆应铺砌均匀,水平和垂直灰缝的厚度不可大于10毫米,班后应用草帘等保温材料将砌体表面加以覆盖。
8、砌筑毛石基础,砌筑时应一面施工一面用未冻土回填,并在表面上加保温材料覆盖保温。
9、施工中应水平分段施工。分段不宜过高,不应留槎,严格控制砌筑高差,每天的砌筑高度不得超过1.2米。
10、冬季施工期间必须观测砌体沉降的变化,冬季施工期间应每15天进行一次变化情况观测,楼层砌筑应设置沉降观测标志,必须每层楼进行一次观测,是否有变化情况。
11、冬季砌筑采用外加剂法时,可使用氯盐或亚硝酸盐等盐类外加剂拌制砂浆,氯盐以氯化钠为主。
(三)钢筋工程
1、负温条件下使用的钢筋,施工时要加强检查,运输和加工时应防止撞击和刻痕。
2、钢筋负温冷拉可采用控制应力或控制冷拉率法。冷拉后的钢筋应逐根进行外观质量检查,表面不得有裂纹和局部径缩现象。
3、钢筋的负温焊接可采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等方法,每批钢筋正式焊接前,必须进行条件下的焊接性能试验(试焊),合格后方可正式生产。焊接时在构造上应严格防止在接头出产生偏心受力状态,以及产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,并采用遮蔽措施,使焊接后冷却的接头避免碰到冰雪。
(四)砼工程
冬季施工期间混凝土工程必须首先作好施工记录、测温记录、施工日志等相关施工技术资料。
1、砼冬季施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不得低于425号,最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
2、在钢筋混凝土中掺用氯化盐类防冻剂时,氯化盐掺用量不得大于水泥重量的1%。
3、混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。
4、施工现场必须配备标养箱进行试块养护,试块的留置要比常温季节多留置二组,用于确定施工期间结构构件的混凝土强度(如确定临界强度、拆模强度等试块)及结构实体混凝土强度(等效养护龄期试块)。
5、采用组合钢模板时,宜采用整装整拆方案。当混凝土强度达到1N/mm2后,可使侧模板轻轻脱离混凝土后,再合上继续养护到拆模。
6、 冬期施工浇筑混凝土不宜留置施工缝,如必须留置施工缝时,应留在结构剪力较小、且便于施工的部位;在施工缝处接着浇筑混凝土时,接缝处原混凝土的温度应高于2℃。
7、混凝土浇灌完毕,应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部的2-3倍。混凝土养护期间应防风防失水。模板和混凝土表面覆盖的保温材料不应使用潮湿材料,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜后再覆盖草席等保温材料;对于框架梁柱等不易覆盖草席等保温材料时,应采用布条包裹覆盖养护。模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到
5℃后方可拆除。
8、冬期施工日志除应按常规要求记录外,尚应记录室外气温、外加剂掺量、混凝土出罐及浇筑、入模时温度及其他相关资料。
(五)屋面保温及防水工程
1、 找平层应牢固坚实、表面无凸凹、起砂、起鼓现象,如有积雪、残留冰霜、杂物等应清理干净。
2、 找平层所用水泥砂浆应掺入适量防冻剂,砂浆强度不低于3.5Mpa,施工温度不低于-7℃;其分隔缝应设在板端处,纵横间距不大于6M,缝宽20mm,缝内填嵌油膏等密封材料。
3、 制作水泥砂浆时应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,其掺量由试验确定。
4、 砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于二组同条件试块,分别检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
5、 当采用氯化钠防冻剂时应选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用高铝水泥。
6、 涂刷基层处理剂应使用快挥发的溶剂配置,涂刷后应干燥10h及以上,干燥后应及时铺贴。
7、 防水层采用卷材时,热熔法施工温度不应低于-10℃,并应用满粘法;冷粘法施工应使用高分子防水卷材,施工温度不应低于-5℃;涂膜屋面防水施工温度不低于-5℃,应使用溶剂型高分子防水涂料,成膜厚度不小于2mm。
8、 在水落管、管子根、烟囱等容易发生渗漏的薄弱环节,应在距中心200mm范围内涂刷一遍溶剂型涂料(聚氨脂涂料等),使干燥后形成一层无接缝弹性整体附加层。
(六)装饰装修工程:
1、 室外抹灰工程应采用先阴后阳的方法进行施工。
2、 室内抹灰:室内抹灰应根据情况而定,能在入冬前基本完成的内抹灰应进行计划排列,确保人员在入冬前施工完毕。如在冬施前完成不了的内抹灰,应考虑保温措施。室内抹灰的环境温度不低于50C;室内抹灰工程结束后,在7d以内保持室内温度不低于50C,抹灰层可采取加温措施加速干燥。
3、 室内抹灰保证不了室内温度应采用冷做法施工,使用水泥砂浆或水泥混合砂浆,不易用白灰砂浆。
4、 饰面、油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下进行施工,当需要在室外施工时其最低气温不低于50C;
5、 外墙铝合金、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。
(七)钢结构工程
1、在负温下安装钢结构时,要注意温度变化引起钢结构外形尺寸的偏差。如果钢结构在正温下制作、负温下安装,要采取调整偏差的技术措施。
2、钢结构制作和安装用的钢尺及量具,应和土建施工单位使用的相同,并应用同一精度级别进行鉴定。
3、在负温下使用的高强螺栓应在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作,符合要求后方能使用;钢结构安装前除按常规检查外,尚须根据负温条件的要求对构件质量进行详细复验。
4、形状复杂和要求在负温下弯曲加工的构件,应按制作工艺规定的方向取料。弯曲构件的外侧不应有大于1mm的缺口和伤痕。
三、 安全生产文明施工
(一)防止火灾事故
1、冬季气候干燥多风是火灾事故的多发季节,施工现场必须按规定配备充足的灭火器,并要进行定期检查,易燃易爆物品应设专库存放,与火源保持安全距离,并挂严禁烟火警示牌。
2、 溶剂型基层处理未充分挥发前不得使用喷灯操作,操作时必须保持火焰与卷材的喷灯距离,严防火灾发生。
3、 严格执行工地动火审批制度,易燃性材料及辅助材料库、木工车间及操作场所,木屑集中清理存放,严禁操作棚内吸烟或明火取暖。电气焊场地不得有易燃品,焊接完毕气焊设备应专库存放。乙炔发生器,罐胶管和回火安全装置,冻结时应用温水加热,严禁用火烘烤。
(二)防止流行病及中毒事故
1、施工现场中的职工宿舍、办公室、食堂、值班室等用火设施要进行全面检查,防止烟道堵塞,凡工地用取暖火炉必须设专人看守,夜间睡前应将火熄灭,防止发生煤气中毒。
2、工地所使用的各种化学附加剂,应了解其性能及注意事项严禁与生活品放在一起,以防中毒。
3、对职工食堂定期进行检查,食物时一定要高温煮熟。对有异常情况的职工,要及时上报处理。
(三)防高空坠落事故
1、 施工现场中“四口”、“五临边”必须按规定设置防护栏杆,并应牢固可靠,高空作业必须系好安全带、戴好安全帽,必须穿好防滑鞋,遇雨、雪天气严禁高空作业。
2、 搭设的脚手架,必须进行全封闭,操作面必须设防护栏杆、挡脚板,严禁攀登脚手架及乘坐井架吊笼上下。
(四)防触电事故
1、冬季施工前必须对施工现场用电进行一次全面检查,特别是宿舍、仓库等处用电对不符合冬季施工的线路必须更换,严禁线路闸刀裸体施工,冬季严禁电炉取暖。
2、雨雪、大风天气后,要及时对电路进行检查,并做好检测记录。
3、生活区内必须按规定设置可靠的单相漏电保护器,线路必须按规定架设,开关、插座应统一安装,严禁私自布置,线路乱拉乱扯,对老化线路或禁用电线必须及时更换,宿舍、门卫室内严禁电炉取暖。
4、原则上不得使用电褥等取暖,如需安装应每人(床)一个插座孔,且必须有一个断电总开关,由专人负责。
(五)机械设备的管理,防止机械事故
冬季施工前必须对所有的机械设备进行一次全面检查,如查塔吊的架体是否稳固可靠、限位装置是否灵敏;井架(物料提升机)是否固定牢固;卸料平台是否符合要求,平台两侧是否防护紧密等等,如有不符合要求的,必须按规定进行加固处理;同时,机械操作人员必须持证上岗。
(六)文明施工
1、冬季施工期间,应定期检查机具设备及建筑物四周排水是否畅通,防止积水冻结。
2、建筑材料。尤其是木材加工区必须按规定将木材堆放整齐,刨花作到随刨随清,严禁在加工区内吸烟,避免火灾发生。
3、继续搞好施工现场的硬化、亮化、绿化、美化工作,警示牌张挂齐全。
(七)冬季工人安全教育
及时开展对工人的安全教育活动,特别是防火、防冻、防滑、防中毒、防盗窃、防触电、防高空坠落等安全教育,有针对性地提出防范、抢救措施。
四、 有关要求
进入冬季施工阶段,各单位应结合相关工程的实际情况,对工程质量、安全高度重视,对工程进行经常性检查,对查出的问题应及时处理,要求各项目部派专人负责收听天气预报,并及时作好测温记录工作,如遇恶劣天气应提前作好准备工作,避免造成损失。
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2